Помогите решить задачу работы отопления с двумя котлами, газовым (навесным с насосом) и твердотопливным (с насосом) установленного в другой точке системы. Отопление выполнено одной трубой по периметру дома. Хочу возле газового котла поставить шариковый клапан (незнаю может он называется по другому, который предлагают врезать в существующие системы отопления совмесно с насосом) Но специалисты говорят он небудет работать. Если без клапана значит надо ставить кран, а это постоянная головная боль - открути, закрути. Пока это написал, думаю такое-же можна было-бы поставить и на втором котле. Посоветуйте, как лучше.
Обратные клапана ставить совсем не обязательно. Перед каждым котлом на обратке или подаче по шаровому крану. Открываете краны у того котла, который планируете включать и перекрываете хотя бы один из кранов на другом.
Спасибо за совет, сегодня сварщики закончили работу. Систему пока не запускал, но по теории должна работать. Хочу еще насосы состыковать - пока работает один второму запрет, и на оборот. Но это другой вопрос и выполнить это легко.
Михалыч написал :
Хотя почему не понятно- если задумал топить дровами- всё равно надо какие-то манипуляции производить...
Поясню, на твердотопливном котле стоит термореле, когда температура повышается - включается насос, отключая газовый навесной катёл, а вот когда температура упадет (ночь) реле отключит насос и включит газовый катёл. С кранами такого не реализовать.
2Manlicher
Постойте! Я так понял, что Вы днём топите углем, а ночью газом. Вот это меня поразило... Или удивило...?
Случай когда газ подорожает вроде не обсуждался... Этот форс-мажор самого колбасит периодически... Обещают в 2012- мировые цены для населения. Да и уголь будет также стоить, как газ- его цену тоже пересчитывают на нефть... Так, что будем как в Дании- 17градусов в доме- считай жара!
2Михалыч
Стою. Я ничем не топлю, еще не построил свой дом, к сожалению. Это Vit.master собирается так схему отопления реализовать.
Насколько я понял, твердым топливом обогрев идет когда получится, хоть днем, хоть ночью.
Ну а если перестали ТТ закидывать и температура упала до предустановленного значения, то автоматически должно перейти переключение на газовый котел.
В этом и плюс, когда получается - обогреваете дом с помощью более дешевого ТТ, экономите. В ином случае идет обогрев с помощью газа.
Попробую не создавать новую тему, поскольку задача схожая.
Есть система отопления с двумя последовательно включенными котлами: угольный котел ТГВ-16, и электрический, не помню как называется.
Появился б/у настенник Vaillant Atmomax VU 242-5 Plus, который я хотел просто поменять местами с ТГВ. Но народ отговаривает "сносить" угольник: на случай "баллоны не завезли" (сейчас газ балонный, предлагаю не обсуждать почему). Я согласен, но у меня при этом проблемы технического порядка. Котельная маленькая, некуда повесить второй агрегат, разве что над ТГВ. А еще не знаю, КАК включать в параллель котлы.
В отличие от автора темы, я не предполагаю автоматической параллельной работы котлов. Угольник останется аварийным вариантом. Т.е. подразумеваются манипуляции произвольной сложности, тем более, что дымоход у котлов один.
Пара картинок, чтобы понять, как я хочу врезать в систему настенник.
На подаче (первая картинка) все просто. В электрокотел был вварен дополнительный патрубок, и к "родному" я сейчас подключу выход газового котла. А вот как в обратку врезаться - не понимаю. Может, у кого мысли появятся. Линия "коллектор обратки (под полом) - вход в котел" жесткая, выверенная до мм, собранная из нескольких элементов. Я могу "пожертвовать" одним краном и фильтром, который, как вычистил все в первый месяц, так уже 3 года пустой.
Подскажите, что я могу на это место врезать, такое же по линейным размерам, чтобы подключить второй котел, и чтобы ТГВ не мешал газовому работать. К сожалению, обратка одного контура входит в систему после последнего крана.
Настенник ЗАПРЕЩЕНО размещать над котлами, газовыми плитами и прочими нагревающимися предметами. Подводка газа идет снизу, вся регулирующая газовая арматура стоит снизу котла. Если это поджарится, то может произойти утечка и большой БУМ. А вот врезать его можно куда угодно. В настеннике свой циркуляционный насос и подключение подачи и обратки на 3/4. Уж эти то клистиры можно вварить куда угодно. Никакую геометрию и уклоны соблюдать не обязательно.
2dmvt1, можно ли просто тройник врезать вместо фильтра? Переключать потоки теплоносителя кранами не надо? Т.е. когда ТТ котел не греется, и его насос не работает, теплоноситель через него не пойдет?
Насчет размещения согласен. Газ к настеннику остается подключен, даже когда он не работает.
SergAG написал :
Наверное, клапана какие-нибудь есть?
Клапана есть. В случае с Вашими двумя котлами понятно - один, другому не мешает. Газовый можно подключить так как Вы и предполагаете, кран от коллектора обратки поставить вертикально затем угол к стене - фильтр - угол вдоль стены - тройник - угол вниз - кран - угол к входу ТТ, и на тройник к газовому котлу тоже кран. При работе газового котла придется перекрывать кран на ТТ котёл - открывать на газовый, и наоборот.