В общем начну с предыстории: лет так 7 назад у моего дома очень сыпался фундамент (видимо, строители лучшую часть цемента слили налево). Долго я смотрел на это и в итоге решился долить его. Просверлил его по периметру вставил арматуру (проволку 6-8 мм), поставил опалубку и долил. Все было хорошо года 3, но потом опять стало осыпаться. Что сейчас с ним лучше сделать? Если его отштукатурить, это поможет? Вобщем готов к коментариям вашим.
Вы ничего не пишите о влажности фундамента. Если отсуствует гидроизоляция, то со временем будет сыпаться практически любой бетон. За редким исключением высокомарочных. исполненных по спецтехнологиям. Так-что, для начала разобраться с влагой , а точнее с причиной нужно. А вот проволоку в качестве арматуры не стоит использовать Баловство это. А уж если и цемент не доложили и укладывали бетон без вибратора, то хреново . Но ремонту все подлежит. И все поправимо. Дело только за решением и деньгами. Мутное только это дело, через инет советы давать Если только элементарные вещи... Лучше конечно вам найти спеца на месте. Когда глазками да ручками все проверишь, то и решать проще
Насчет проволки не могли бы вы объяснить популярно, почему это "баловство"? Мне казалось, что именно так и надо доливать фундамент. В противном случае же он отслоится, не так ли?
Действительно, о гидроизоляции никто в момент закладки не думал (было это лет 20 назад, и строители просто в основание заложили много крупных камней из гипсовых пород и забетонировали в опалубке ленточный фундамент. В итоге, фундамент, действительно, местами влажный.
Вы говорите, что ремонту все подлежит (это успокаивает, кстати). Каким образом теперь мне лучше отремонтировать? Может посоветуете чего.
2 KirSp.
Фотки уже сделал. Просто в деревне интернет странный. Не дает аплоад сделать... Попозже выложу
А как и что стало осыпаться, доливали только цоколь, какой толщиной? Просто разрушается новый Ваш долив или он отстает от старого, где именно осыпается? Вы бы подробнее рассказали, что и как - какой дом, толщина и глубина фундамента, есть ли отмостка и дренаж, какой грунт и где в нем воды. 2lahr прав, по инету трудно советовать, но если советовать, то лучше иметь полную информацию о проблеме.
Как правило цокольная часть фундамента разрушается в морозы (лед рвет мокрый бетон). Чтобы цоколь не был мокрый (минимально намокал) нужно сделать бетонную отмостку минимум на 80см, а фасадную часть цоколя закрыть например бетонной плиткой типа "рваный камень"
Если этот цоколь мокнет снизу, да еще при таком качестве его исполнения, плитка, скорей всего, будет от него отваливаться так же, как и предыдущая доливка.
Для начала- отмостка, потом прогрунтовать, оцинкованную сетку пристрелять, цементным раствором оштукатурить, гидрофобизатором обработать, оцинкованные отливы сверху прикрепить.
Вроде всё....
фото 4 фасада + план дома с описанием стен (толшина, из чего, этажность, из чего ранее был фунд.места отслоений)
flameai написал :
Долго я смотрел на это и в итоге решился долить его. Просверлил его по периметру вставил арматуру (проволку 6-8 мм), поставил опалубку и долил. Все было хорошо года 3, но потом опять стало осыпаться. Что сейчас с ним лучше сделать? Если его отштукатурить, это поможет? Вобщем готов к коментариям вашим.
шаг арматуры(схемку желательно) колличество стержней(верхний,нижний пояс,диаметр)
"взяли в обойму"(с двух сторон) или "грязью" по фасадам только ?
чем больше сообщите (вкл. фото, из чего и как,что видели ) тем соответственно.
Фото дома, этажность как видите 2. Толщина стен около 30см. Дом каркасный, наружный фасад - кирпич. Каркас из бруса. Наполнитель - местами древесный опил с пленкой, вторая половина дома - минплита Технолайт в четыре слоя с пароизолятором (переделал после пожара). План дома нарисую немного позже.
А шаг арматуры - это что такое?
"колличество стержней(верхний,нижний пояс,диаметр)." Я просто каждые 20-30 см делал отверстие под углом и вставлял туда проволоку 6мм.
""взяли в обойму"(с двух сторон) или "грязью" по фасадам только" - не могли бы вы пояснить подробнее (я не строитель по специальности).
Massiv написал :
Фундамент нужно гидроизолировать.
еще одна двойка.
Crazyvlad! написал :
Хотя фотки это тоже баловство - как лечение по фотографии...
смело, радует и расстраивает.
flameai написал :
2 и 3 фото
у Вас "нарушена" жесткость строения,возникают изгибающие моменты.
варианты:
-"обойма" с внутренней и наружней сторон фундамента пот периметру "сквозняком",шаг 40х40, по высоте 1,5м. арм.ф12мм вполне поможет вам забыть проблему.Бетон В-25 толщ. 10см.с обоих сторон
показательно (что?)
flameai написал :
лет так 7 назад у моего дома очень сыпался фундамент
flameai написал :
Все было хорошо года 3, но потом опять стало осыпаться
подошва на основании имеет (подозреваю) органические отложения(торф,ил,гумус)т.е. их надо было
удалять по самые "помидоры" и закреплять втрамбованным щебнем 70-120мм.или "обводненное основание" (так же закреплять)
либо усиление фундамента "захватками" с удалением органики (от местных условий)
Natalia N. написал :
Вы бы подробнее рассказали, что и как - какой дом, толщина и глубина фундамента, есть ли отмостка и дренаж, какой грунт и где в нем воды. 2lahr прав, по инету трудно советовать, но если советовать, то лучше иметь полную информацию о проблеме
Не могу молчать! Простите ,что не по теме,просто не мог пройти мимо... Не лепо ли,Ны,бяшет братие, учиться культуре этого Автора ? Такая редкость среди местных экспертов манера не давать сходу советов! И топикстартерам Пример! Приветствую,от всей души!