Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2487842

Ну всё, эпопея со сгоревшим холодильником завершилась, приехал ко мне сегодня покупатель хлама, и вручил мне за этот холодильник по цене металлолома $ 8.75, или если в национальной валюте, 70 гривен наличными.

Одинец написал :
Правильный подход - если на какой-нибудь хрени упорно щёлкает УЗО, то этой хрени уже кирдык и ей пора на свалку.

А я два с половиной года юзал холодильник отключив в вилке РЕ. Холодильник прибор в исполнении класса защиты 1, несмотря на возраст 50 лет этому холодильнику. На днях позвоню в приёмный пункт металлолома, и они сами приедут за холодильником. Завтра отрежу от него сетевой шнур и буду дожидаться металлоломщиков (У нас в Мариуполе самовывоз металлолома на утилизацию, работают несколько фирм-конкурентов). $13 по крайней мере за него выручить думаю получится.

ArVicBor написал :
и на барахолке или на помойке найти новый компрессор.

Повторюсь, холодильнику 50 лет (Ока-3), резина на двери давно дубу дала, латали поролоном и скотчем, а теперь и компрессор дуду дал, остальное в порядке, даже фреон ни разу не перезаправляли. Запчастей и резины не найти, так что в утилизацию.

Маугли7111 написал :
выгорела пусковая обмотка, а затем и рабочая отгорела.

Ну наконец то сдох. Хорошо хоть что сдыхая сам за собой никого (тьфу-тьфу-тьфу) и ничего не уволок.
Давно надо было взять его и пристрелить... и на барахолке или на помойке найти новый компрессор.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Правильный подход - если на какой-нибудь хрени упорно щёлкает УЗО, то этой хрени уже кирдык и ей пора на свалку. Одно дело - световой выключатель в холодильнике, а другое - компрессор. Что, дожидаться, пока он задымится?

avmal написал :
После переезда на холодильник уже точно денег не останется.

Может быть и так. Увидим. Может мне в аренду дом с холодильником предоставят.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Вот когда перееду, тогда и буду покупать холодильник

После переезда на холодильник уже точно денег не останется.

BV написал :
Что мешает подключить защитное заземление к корпусу холодильника, но без УЗО?

Узо стоит под пломбой на вводе в квартиру, и если оно срабатывает, то свет тухнет и всё тоже отрубается.

ПPOPAБ написал :
Это уже- агония... Пора идти выбирать новый.

Это я уже заметил - Потребляемая мощность возросла:

Маугли7111 написал :
а счётчик начинает сходить с ума, регистрируя скачкообразное изменение мощности с 0.19 кВт (мощность компрессора 0.12 кВА, номинальная мощность 0.093 кВт) до 1 кВт.

, и стала плавно расти до 1 кВт с порывами до 2 кВт, а потом выгорела пусковая обмотка, а затем и рабочая отгорела.

avmal написал :
Это было пора делать уже два с половиной года назад.

Вот когда перееду, тогда и буду покупать холодильник, а сейчас пока что без холодильника обойдусь несколько недель.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ПPOPAБ написал :
Пора идти выбирать новый.

Это было пора делать уже два с половиной года назад.

BV написал :
Что мешает подключить защитное заземление к корпусу холодильника, но без УЗО?

Так он быстренько "крякнет", но и покалечить ни кого не сможет.

Маугли7111 написал :
поскольку сегодня в пуско-защитном реле выгорели оба нагревательных элемента защиты, подогревающие биметаллическую пластину.

Это уже- агония... Пора идти выбирать новый.

Маугли7111 Что мешает подключить защитное заземление к корпусу холодильника, но без УЗО?

Маугли7111 написал :
Виноват как раз таки компрессор.

И так я его эксплуатировал три года, думал, как бы

Маугли7111 написал :
Цитата Сообщение от petrkirov
-поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)
Что я и давненько надумал.

А УЗО тем временем иногда выбивало, и я понимаю, что нужно

petrkirov написал :
-купить новый холодильник

поскольку сегодня в пуско-защитном реле выгорели оба нагревательных элемента защиты, подогревающие биметаллическую пластину. Я их в целях тестирования заменил перемычками, холодильник запустился, но работа холодильника напоминает тревожные сводки прогноза погоды: "когда компрессор молчит, но корпусе 0 Вольт, а когда рычит, то 127 Вольт с порывами на 220 Вольт". Понимаю, что компрессору тапочки, это он ещё столько времени догорал, ибо запускается нормально, а потом в процессе работы иногда начинает срабатывать реле, и в этот момент напряжение на корпусе подскакивает до 220 Вольт при 237 Вольт в сети, а счётчик начинает сходить с ума, регистрируя скачкообразное изменение мощности с 0.19 кВт (мощность компрессора 0.12 кВА, номинальная мощность 0.093 кВт) до 1 кВт.

petrkirov написал :
-поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)

Что я и давненько надумал.

Тогда у Вас есть 3 подходящих варианта
-купить новый холодильник
-заменить у холодильника компрессор
-поставить перед холодильником разделительный трансформатор(хотя это временное решение)

petrkirov написал :
Померяйте отдельно сопротивление изоляции компрессора, если оно более 500 КОм то замените всю проводку у холодильника, и , желательно реле температуры(оно находится внутри камеры холодильника)

Описанное вами я уже проделал более полгода назад. Виноват как раз таки компрессор. Во время работы напряжение на корпусе холодильника 91 Вольт относительно РЕ, а во время паузы 0 Вольт. Если перевернуть вилку, то соответственно, 127 Вольт и 230 Вольт. Как только сопротивление изоляции скачком падает ниже 100 кОм, то выбивает УЗО (если подключён в вилке 3-й провод). А пока, до покупки нового холодильника, действует инструкция: "Пока рычит, не прикасайся. Дождись пока рычать перестанет, это всего 3 минуты, и у тебя есть 6 минут".

У меня и на 30 мА иногда выбивает. Холодильник старый, сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм.

Померяйте отдельно сопротивление изоляции компрессора, если оно более 500 КОм то замените всю проводку у холодильника, и , желательно реле температуры(оно находится внутри камеры холодильника)

Чаще всего у холодильников наихудшее состояние изоляции у температурного реле и...кнопки автоматического включения внутренней подсветки

А если сопротивление изоляции компрессора менее 500 КОм то я Вам советую без раздумий просто выбросить этот холодильник...или заменить компрессор...я думаю это не дороже жизни членов Вашей семьи

P.S.
Перед измерением сопротивления изоляции компрессора отключите от компессора пускозащитное реле

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Маугли7111 написал :
сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм.

Вы фаталист! Если это не проводка, которую можно заменить, то на помойку его!

filippov написал :
уж пусть лучше колбаса стухнет.

+1

Регистрация: 04.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 215

дык, а выбор то какой? у меня в квартире земли нет, а дите малое есть. уж пусть лучше колбаса стухнет.

filippov написал :
может, с большим током утечки поставить? на СМ -10, на холодильник - 30.

У меня и на 30 мА иногда выбивает. Холодильник старый, сопротивление изоляции колеблется в пределах 20 - 470 кОм. Придётся ставить разделительный трансформатор.

Регистрация: 04.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 215

может, с большим током утечки поставить? на СМ -10, на холодильник - 30.
я собираюсь 10 ставить

Levson

Розетка с заземлением?

Как-то подозрительно ставить УЗО для подключения холодильника. Если УЗО ложно срабатывает на стиральной машине, можно смириться. А если на холодильнике - разморозиться ведь может! Может, и не ставить вовсе?