Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#862020

Тема предназначена для размещения ссылок на нормативные документы (ПУЭ, ГОСТы, ВСНы, СП, технические циркуляры, РД, ПБЭЭП, ПТЭЭП и проч.) и информативные статьи по электрике, а также, если позволяют размеры, и самих документов. Чтобы если кого из новичков "пошлют в... ПУЭ", он мог быстро найти дорогу

Думается, будет неплохо посоздавать тематические подборки правил, например, "Выполнение проводки в деревянном доме".

Ссылки и статьи, касающиеся щитовых устройств размещаются в теме

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Может кому сгодится....Эксперт-СКС 1.4.7 + Патч
Автоматизация проектирования структурированных кабельных систем зданий и помещений. Программа работает с любыми видами сетей: локальная, телефонная, электрическая, пожарная, охранная, телевизионная и прочие.
Офсайт

Качать Эксперт-СКС 1.4.7 + Патч (18.45 MB)

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Основы основ:
Глава 1.7 ПУЭ 7-го издания - "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ"
Глава 7.1 ПУЭ 7-го издания - "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ"

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Для получения электроэнергии прежде всего нужно организовать путь её доставки - выполнить технологическое присоединение к существующим сетям.
Порядок присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, получения и выполнения ТехУсловий определены в Постановлении от 21 марта 2007 г. # 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики".

Для покупки товара-электроэнергии нужен договор энергоснабжения, который заключается с энергоснабжающей организацей через её районные отделения - ЦОПы.
Порядок и содержание договоров энергоснабжения включая права и обязанности абонентов и поставщиков энергии определены в постановлении Правительства РФ # 530 от 31 августа 2006 г "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".

Для обслуживания "последеней мили" сети - общедолевой собственности (например, проводки от ввода в многоквартирный дом до квартир) заключаются договора обслуживания с эксплуатирующей организацией.
Порядок заключения таких договоров, права и обязанности сторон определены в постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

Эти документы можно скачать с интернет-портала Правительства РФ www.government.ru , указав их номера в "поиске".

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Свод правил по проектированию и строительству - СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (Взамен ВСН 59-88)

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Правила устройства электроустановок
Издание седьмое
В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений.

Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

На самом деле ПУЭ в удобном формате .chm, сборники гостов, множество других очень полезных нормативных документов, программ и ссылок размещено у Алексея в "ElectroShock библиотека".

Регистрация: 09.04.2007 Новосибирск Сообщений: 258

Arr написал :
На самом деле ПУЭ в удобном формате .chm, сборники гостов, множество других очень полезных нормативных документов, программ и ссылок размещено у Алексея в "ElectroShock библиотека".

видимо ?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ElectroShock библиотека написал :
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 13/2006
г. Москва 16 октября 2006 г.

Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий.
При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:

  1. Лоджии различают трех типов:
    • открытые;
    • закрытые без подогрева;
    • закрытые с подогревом (отоплением).
  2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
  3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
  4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока.
  5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция.
    В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
  6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
  7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов.
    Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.
  8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
  9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
  10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.
  11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
  12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
    Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
    Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
  13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.

..

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

*****
"Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям "

"ПРИКАЗ от 23 октября 2007 г. N 277-э/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ "

циркуляр Ассоциации "Росэлектромонтаж" №17/2007 от 13.09.2007
"О выборе проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ. по напряжению изоляции"

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006
г. Москва 16 октября 2006 г.
Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата.

В приложении - таблицы 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ, устанавливающие допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными (1.3.4) и алюминиевыми (1.3.5) жилами в зависимости от условий прокладки (таблицы несколько "урезаны" - убраны большие "небытовые" сечения). Прокладку провода в штробе принято приравнивать к прокладке в трубе.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Т.е. для медного провода 3х2,5 мм2, где третья жила - РЕ, проложенного в трубе, допустимый ток, согласно 1.3.4, будет 25А.

Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,1 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице. Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.

Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
Увеличивать номинал АВ по сравнению с рекомендованным (но не более допустимого тока, указанного в таблице ПУЭ) следует только в обоснованных случаях при выполнении следующих условий: заведомо качественный кабель не заниженного сечения, заведомо надежные соединения кабелей, способные выдерживать такую токовую нагрузку, отсутствие в линии "слабых мест", которые могут быть перегружены при таком номинале АВ.

См. также .

Выбор типа кабеля (провода)

ПУЭ написал :
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Для стационарной проводки предназначены, например, кабели ВВГ, NYM, провода ВВП-1, ВВП-2. При прокладке в защитной оболочке - провода ПВ-1, ПВ-3.
Целесообразно применять кабели и провода с однопроволочными жилами, т.к. они не требуют дополнительного оконцевания наконечниками перед подключением к шинкам, выключателям, розеткам и т.д.
Касательно проводов ПУНП, АПУНП, ПБНГ см. .

ПУЭ написал :
2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.

Это, например, ПВС, ШВВП.

Дополнено.

leonidkr написал :
Поясните, пожалуйста:

  1. почему разнятся номинальные токи для 2-х одножильных и 1 двужильного провода в трубе?
  2. штроба приравнивается к трубе - а если у меня в штробе идет несколько кабелей? (один на розетки, один на кондеи и один транзитом в санузел). Надо для каждого делать свою штробу, или достаточно аккуратно разложить? (в моем случае сначала раскладываю проводку, а потом уже выравниваю стены.
  1. У двухжильного жилы "помогают" друг другу греться, а два одножильных художественно растопыриваются в трубе, плюс суммарная поверхность охлаждения больше - в итоге чуть лучше охлаждаются.
    1. При прокладке нескольких одновременно нагруженных кабелей в пучке применяются снижающие коэффициенты в зависимости от количества кабелей. Однако, для рекомендованных значений автоматов (например, 16А для 2,5мм2) уже имеется приличный запас "прочности" по нагреву, а если учесть еще и то, что одновременная полная загрузка всех линий обычно маловероятна и суммарный ток ограничен вводным автоматом, то получается, что в абсолютном большинстве бытовых случаев можно спокойно прокладывать несколько линий вместе в одной штрабе.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

При этом следует помнить, что начиная с 2001 года:
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kamikaze написал :
Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,1 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице. Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.

Для большинства бытовых решений подходят следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:

  • Таких норомативных документов нет, а личные мнения-предпочтения "нормативом" не являются...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ужесточает требования к минимальным сечениям электродов из черной стали, по сравнению с указанными в ПУЭ, и расширяет номенклатуру электродов - приводятся сечения электродов из меди, нержавеющей стали, а также с различными покрытиями.

p.s. Как выяснилось, в Интернет Испортиле ссылка не работает. Прикрепляю непосредственно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ассоциация «Росэлектромонтаж»

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Arr написал :
Система ТТ хорошо описана в ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."

Собственно, во вложении.
ГОСТ устанавливает требования к устройству ввода, к выполнению повторного заземления нулевого рабочего проводника с целью исключения атмосферных перенапряжений, ужесточает, по сравнению с ПУЭ, требование к сопротивлению ЗУ.
Сторонникам ТТ - к обязательному изучению.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

*****
Зеркала одних и тех же материалов с разъяснениями ПУЭ и других нормативных документов КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами, на то уполнмоченными:


Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

wentil написал :
когда я в ЖЭКе заикнулся о замене стояка, мне сказали, что раз кв-ра приватизирована то это мои хлопоты и дескать жэк ничего делать не будет

Вы УЖЕ давным-давно оплатили свою долю стоимости этой работы, платя ежемесячно через сбербанк исполнителям некоторую сумму по графам "эксплуатационные расходы" и "техобслуживание (содержание и ремонт)".
Единственный законный повод отказать в проведении текущего ремонта долевой собственности - это постановка дома в
этом же году на капремонт. Графики капремонтов имеются в префектурах округов.

Жилищный кодекс РФ:
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме

  1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме)...

Статья 37. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме

  1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
  2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное помещение.

Статья 39. Содержание общего имущества в многоквартирном доме

  1. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
  2. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам":

"исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем , с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация...

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами, на основании договора, содержащего условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Обязанность обеспечить готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме (далее - внутриквартирное оборудование) и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме, собственников жилых домов, а также на привлекаемых ими исполнителей и иных лиц в соответствии с договором .

Исполнитель обязан:
...
г) самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю;
д) устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Valeryko написал :
с разъяснениями ПУЭ и других нормативных документов КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами, на то уполнмоченными:

Грустно всё это.

Владимир Харечко, член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России написал :
Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

МИНСТРОЙ РОССИИ
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(водоснабжение канализация теплоснабжение и вентиляция газоснабжение электроснабжение)
Москва 1997

*****

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

ЦИРКУЛЯР
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
2 апреля 2004 г.
N 7/2004

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 14

Уважаемые добрый день. А кто нибудь встречал нормативные документы по проектированию автосервисов, автомастерских или аналогичных предприятий? В частности интересует степень защиты и требования к светильникам в некатегорийных (В-4) ремонтных мастерских...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ВЫВОДЫ

  1. В результате коротких замыканий, при значительных величинах тока КЗ и недостаточном быстродействии защитной аппаратуры, существует реальная опасность возгорания или серьезного ухудшения состояния изоляции внутренней электропроводки зданий.
  2. Учитывая особую опасность возгорания, целесообразно ввести нормативное требование о выполнении проверки термической стойкости электропроводки в жилых зданиях.
  3. Для исключения перегрузок внутренней электропроводки номинальные токи защитных аппаратов необходимо выбирать ниже длительно допустимых токов защищаемых проводников.
  4. При выборе защитных аппаратов особое внимание следует уделять надежным автоматическим выключателям с гарантированным быстродействием в зоне мгновенного расцепления 0,02 с и менее.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Важный вывод:> Особую опасность в сети TN-C представляет обрыв (отгорание) нулевого провода. В этом случае все присоединенные за точкой обрыва металлические зануленные корпуса электроприемников окажутся под фазным напряжением.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 11.01.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 98

Поройтесь здесь:

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Допустимые длительные токовые нагрузки

Класс жилы - это степень гибкости.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Маркировка!
ГОСТ 2.709-89. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРОВОДОВ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И УЧАСТКОВ ЦЕПЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Большинство по ABB

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86)
Электроустановки зданий Часть 6 ИСПЫТАНИЯ Глава 61 Приемо-сдаточные испытания
Испытания УЗО, измерение заземлителя, петля "Фаза-Ноль" и т.д.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

> Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПУЭ-7 распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки (в реконструируемых, только на реконструируемую часть).

ПУЭ-6

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ГОСТ 22483-77. Классы гибкости жил.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ГОСТ Р 50462-92 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Регистрация: 27.06.2009 Лермонтов Сообщений: 24

Arr написал :
Для получения электроэнергии прежде всего нужно организовать путь её доставки - выполнить технологическое присоединение к существующим сетям.
Порядок присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, получения и выполнения ТехУсловий определены в Постановлении от 21 марта 2007 г. # 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики".

Постановление Правительства РФ №334 от 21 апреля 2009г коренным образом изменило Правила
технологического присоединения энергопринимающих усройств юридических и физических лиц к
электрическим сетям. Революция. Энергоснабжающим организациям можно посочувствовать.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний

Библиотека:
Интересно или нет, еще не понял.

Вот еще один сайтик! Называется Студенческий электротехнический блог!!

Статьи, методички, документация и различная литература! Здесь можно скачать и почитать много полезного!

Точная остановка привода

  1. Способы повышения точности остановки электропривода
  2. Эффективные методы торможения асинхронных двигателей
  3. Способы получения пониженной частоты вращения асинхронных двигателей
  4. Точная остановка электроприводов постоянного тока
  5. Командоаппараты и конечные выключатели. Погрешности срабатывании аппаратов
  6. Бесконтактные датчики положения механизмов и командоаппараты
  7. Выбор мест установки датчиков, формы и длины переключающих элементов
  8. Примеры схем автоматического управления процессами торможения и точной остановки электроприводов

Электроустановки повышенных частот

  1. Установки повышенной частоты
  2. Расчет электрических сетей однофазного тока повышенной частоты
  3. Расчет электрических сегей трехфазного тока повышенной частоты
  4. Выбор аппаратуры и измерительных приборов
    для электросетей повышенной частоты
  5. Конструктивное выполнение электросетей повышенной частоты
  6. Преобразовательные агрегаты повышенной частого

Расчетная работа по Электрической части станций и подстанций
Введение
1.Выбор основного оборудования станций
1.1.Выбор силовых трансформаторов
1.2.Выбор количества отходящих линий и генераторов на УТЭЦ
2.Выбор принципиальной схемы первичных соединений подстанции
3.Выбор трансформаторов и схемы собственных нужд подстанции
4.Расчет токов короткого замыкания
4.1.Составление схемы замещения электрической сети
4.2.Выбор базисных условий и определение параметров элементов схемы замещения
4.3.Расчет токов к.з. на стороне 110 кВ
4.4.Расчет токов к.з. на стороне 10 кВ
5.Выбор коммутационной аппаратуры
5.1.Выбор выключателей
5.1.1.Выбор выключателей и разъединителей на стороне 110 кВ
5.1.2.Выбор выключателей и разъединителей на стороне 10 кВ
5.2.Выбор предохранителей
6.Выбор токоведущих частей
6.1.Выбор сборных шин и гибких токопроводов
6.1.1.Выбор сборных шин на стороне 110 кВ
6.1.2.Выбор гибких токопроводов на стороне 110 кВ
6.1.3.Выбор сборных шин на стороне 10 кВ
6.1.4.Выбор гибких токопроводов на стороне 10кВ для соединения трансформаторов и генераторов с РУ
6.2.Выбор кабелей
6.2.1.Выбор кабелей, питающих ТСН
7.Выбор измерительных приборов для силовых цепей подстанции и измерительных трансформаторов
7.1.Выбор измерительных приборов
7.2.Выбор трансформаторов тока
7.2.1.Выбор трансформаторов тока в силовом трансформаторе на стороне низкого напряжения
7.2.2.Выбор трансформаторов тока для питающих линий 110 кВ
7.2.3.Выбор трансформаторов тока на линиях к потребителям 10 кВ
7.3.Выбор трансформаторов напряжения
7.3.1.Выбор трансформаторов напряжения на стороне 110 кВ
7.3.2.Выбор трансформаторов напряжения на стороне 10 кВ
8.Выбор разрядников и изоляторов на проектируемой подстанции
8.1.Выбор разрядников
8.2.Выбор изоляторов
9.Оперативные переключения основного оборудования
10.Выбор распределительных устройств
10.1.Выбор открытого распределительного устройства
10.2.Выбор закрытого распределительного устройства
10.3.Конструкция закрытого распределительного устройства 10 кВ с одной секционированной системой шин

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Опубликован Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Ссылка от Dachnik77

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

В настоящее время при строительстве зданий получили широкое распространение пластмассовые трубы в системах водоснабжения, в связи с чем возникли дополнительные вопросы по обеспечению электробезопасности в установках, связанные с вероятностью поражения электротоком от струи воды, водопроводных кранов, смесителей, полотенцесушителей и других металлических элементов водопроводной арматуры.
В главах 7.1 и 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 7-го изд. были учтены требования к проводникам систем уравнивания потенциалов, установленные ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54, публикация 1980 г. с изменениями 1982 г.) и некоторые требования дополнительного стандарта МЭК 60364- 5-548 (публикация 1996 г. с изменениями 1998 г.).
К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта МЭК 60364-5-54 (публикация 2002 г.), в которой уточнены требования к выбору проводников основной системы уравнивания потенциалов и системы дополнительного уравнивания потенциалов.
Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений глав 7.1 и 1.7 ПУЭ, конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах и приведение их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 г., в связи с поступающими запросами.

При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах необходимо руководствоваться следующим:

  1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть.

  1. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
    В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

  2. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.

  3. При использовании пластмассовых труб для слива в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях, включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.

  4. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.

  5. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а светильник в туалете раздельного санузла должен быть класса защиты II, как и в зоне 2 ванной комнаты.

  6. В зданиях, где водоснабжение осуществляется ответвлениями от внешней распределительной сети (магистрали), что характерно для большинства индивидуальных жилых домов, последнюю следует рассматривать как локальную землю. При повреждениях во внешних питающих электросетях, выполненных в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го изд., на защитном РЕ (РЕN) проводнике установки относительно локальной земли возможно появление напряжения до 50 В, а при повреждении (обрыве) РЕN проводника питающей линии – до значений, близких к фазному напряжению.
    При выполнении водопроводного ввода в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды, следует обеспечить электрическую связь воды с системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание.

  7. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
    Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
    Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования, должно быть не менее минимального из сечений РЕ проводников линий питания соединяемого оборудования.

  8. Сопротивление проводников дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих любые две доступные одновременному прикосновению сторонние и/или открытые проводящие части, должно быть не более рассчитанного по формуле:
    R = 12 / Ia,
    где 12 – уровень безопасного напряжения, принятый для зоны 0 ванных и душевых, В;
    Ia – значение тока, обеспечивающее срабатывание защиты от сверхтока за время не более 5 с в системе TN (при отсутствии данных принимается ток отсечки), или номинальный отключающий дифференциальный ток вводного аппарата для устройства дифференциальной защиты в системе ТТ.
    Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.

  9. По условиям механической защиты сечение медных проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
    4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.
    Допускается использование стальных проводников сечением не менее 16 мм2.

  10. Соединения проводящих частей системы дополнительного уравнивания потенциалов могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по магистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме.

  11. В индивидуальных жилых домах и других малоэтажных зданиях при наличии единственного вводно-распределительного устройства (щитка) система дополнительного уравнивания потенциалов объединяется с основной системой уравнивания потенциалов.

См. также

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

СО 153-34.21.122-2003
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РД 34.21.122-87
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

mishvin написал :

недостатки документа "Инструкция по устройству молниезащиты СО-153-34.21.122-2003"

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

ГОСТ Р 50571. Электроустановки зданий
ВВЕДЕНИЕ
Термины и определения, используемые в ГОСТ Р 50571
ГОСТ Р 50571.3-94. Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.4-94. Защита от тепловых врздействий
ГОСТ Р 50571.5-94. Защита от сверхотока
ГОСТ Р 50571.6-94. Защита от понижения напряжения
ГОСТ Р 50571.7-94. Отделение, отключение, управление
ГОСТ Р 50571.8-94. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.9-94. Применение мер защиты от сверхтоков
ГОСТ Р 50571.10-96. Заземляющие устройства и защитные проводники
ГОСТ Р 50571.11-96. Ванные и душевые помещения
ГОСТ Р 50571.12-96. Помещения, содержащие нагреватели для саун
ГОСТ Р 50571.13-96. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком
ГОСТ Р 50571.14-96. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки
ГОСТ Р 50571.16-99. Приёмо-сдаточные испытания
ГОСТ Р 50571.17-2000. Защита от пожара
ГОСТ Р 50571.18-2000. Защита от перенапряжений
ГОСТ Р 50571.19-2000. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений
ГОСТ Р 50571.20-2000. Защита электроустановок от перенапряжений
ГОСТ Р 50571.21-2000. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
ГОСТ Р 50571.22-2000. Заземление оборудования обработки информации
ГОСТ Р 50571.23-2000. Электроустановки строительных площадок
ГОСТ Р 50571.24-2000. Выбор и монтаж электрооборудования

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в моей новой квартире на розетки и выключатели проложен провод сечением 1,5.
В каком СНиПе я могу посмотреть, что на розетки нужно прокладывать провод сечением 2,5.
Спасибо за ответ.

Регистрация: 06.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где можно найти ГОСТ 23584-79? Заранее спасибо!

Регистрация: 06.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Спасибо! Там вроде нет такого...
Вообще-то требования к монтажу в ТТ указывают как ГОСТ 23585.
Видела один чертеж на жгут, в котором требования на ГОСТ 23584 давались...я с этим документом ранее дела не имела, хотела взглянуть.

Подскажите пожалуйста, какой ГОСТ, ОСТ, или в ПУЭ прописано как должен прокладываться кабель, интересует не то что в гофротрубе, или еще как, а именно ровно, не по диагонале или без провисов с натяжением по шнурке.... Проложила бригада кабель ВВГ в гофротрубе в подъезде, но так криво, типа змейкой да еще и по диагонале, гофра провисает от крепежа до крепежа... На что сосласть что бы ткнуть носом?

522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов (вводится через месяц)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

sanykrimea написал :
Вроде с 3 декабря 2009г. введён.

от 3 декабря 2009г. датирован приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 554-ст

а Дата введения - 1 января 2011 г.
Взамен ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)

так что вместо ЖЗК изоленты, готовьте коричневую, чёрную и серую... (где бы первую и особенно последнюю достать?)

Добрый день! Подскажите пожалуйста: имеется ОСТН 600-93, в котором:
2.133. Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в
неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом,
обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и проемах.
Подрядчик выполнил прокладку кабеля через стены и перекрытия в металлорукаве без закладных металлических труб (в проекте четко указано что ввод кабеля в здание должно осуществляться в трубе и в металлорукаве). Подрядчик ссылается на то что это ошибка проекта и металлорукав выполняет функцию закладной металлической трубы. Верно ли это утверждение? И если можно пояснить короб и проем - это не что иное как сооружения из кирпичной кладки? (ну не электротехнический же это короб).
Спасибо.


Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261

Кто может дать ссылки на пункты ПУЭ, в которых "черным по белому" написано: 1 - что при установке розеток и выключателей открытой проводки они должны устанавливаться на деревянные подрозетники толщиной не менее 10 мм, а при установке на сгораемые основания - под них надо подкладывать прокладку из несгораемого материала толщиной 2 - 3 мм; 2 - при изолировании места соединения проводов изоляционной лентой она должна накладываться на место изоляции с перекрытием слоев так, чтобы было обеспечено не менее 3-х слоев изоленты. Эти требования очень часто встречаются в различных статьях и рассказах старых монтажников со ссылкой "как известно, ПУЭ требуют..." Но нигде не могу увидеть это своими глазами. Заранее благодарю за помощь.

То DREARY

ПУЭ ГЛАВА 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

  1. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

  2. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Cпасибо, sanykrimea.Но это, по-моему, не совсем то, что нужно.Вот выписка из очередной статьи про установку электроарматуры:При открытой проводке розетки и выключатели устанавливаются на прокладках из несгораемого, не проводящего электрический ток, материала, такого как гетинакс, текстолит, асбестоцемент и т.д., имеющего толщину не менее 10 мм. Такие прокладки могут быть и конструктивной частью самих электроустановочных изделий – выключателей и розеток.
На сгораемых основаниях на деревянные подрозетники нужно устанавливать дополнительную прокладку из асбеста, эта прокладка должна иметь толщину не менее 2-3 мм. Такая мера будет обеспечивать защиту от загорания подрозетника при возникновении неисправности контактного соединения в штепсельной розетке или выключателе. Если выключатели и розетки изготовлены с защитой от брызг, то их можно крепить непосредственно на стене или на стальной скобе.
А где-то попадались аналогичные фразы с прямой ссылкой на требования ПУЭ. А в ПУЭ я найти это не могу. Аналогично - про три слоя изоленты. Причем и то и другое я слышу и читаю очень давно.
Еще раз спасибо - попробую тщательнее прочитать 2 главу. По-моему, я все больше искал в 7.

То DREARY
Розетки подпадают только под действие стандарта:

( МЭК 364-5-52 в Кыргызстане должен действовать)

527.1.5 Элементы электропроводки, кроме кабелей, которые не соответствуют как минимум требованиям соответствующих стандартов по способности распространять горение, но во всех других отношениях соответствующие требованиям стандартов, должны быть помещены полностью в оболочку из несгораемых материалов или защищены (покрыты, окрашены) негорючими материалами.

Можете посмотреть

Приняты в РФ взамен союзных [ВСН 59-88](ВСН 59-88)

DREARY написал :
А где-то попадались аналогичные фразы с прямой ссылкой на требования ПУЭ. А в ПУЭ я найти это не могу.

И не найдете.
В ПУЭ-7 есть: > 6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на несгораемых основаниях. Допускается установка патронов на сгораемых, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту

В ВСН 59-88 (не действующем): > 2.46. При установке на потолки из сгораемых материалов встраиваемых или потолочных светильников, устройство которых по ТУ не предусматривает монтаж на сгораемые конструкции, места примыкания светильников к потолкам должны быть защищены асбестовыми прокладками толщиной не менее 3 мм.

Есть еще у пожарных инструкции может быть там.

DREARY написал :
Аналогично - про три слоя изоленты.

В действующем ВСН 332-74 относящемся к взрывоопасным зонам: > 4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка. Допускается применять лакоткань с последующим наложением на нее прорезиненной ленты и покрытием изоляционным лаком или эмалью. Применение изолирующих колпачков из полиэтилена не допускается.

В обычной среде - два слоя с полуперекрытием... Не помню в каком букваре было, но не ПУЭ точно. Возможно в ВСН 139-83.

Нашел. Как и раньше, при написании нового херим старое. В ПУЭ - 6 был п.6.5.21."Аппараты, применяемые при открытой электропроводке, должны устанавливаться на подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм. Эти подкладки могут являться конструктивными частями аппаратов". В п. 6.5.17 разъяснение по термину "аппараты" -"выключатели, переключатели и втычные соединители ...". А в 7 издание это пропущено. Жаль, что давным-давно выбросил за ненадобностью ПУЭ - 5 -- видимо "ноги растут" оттуда. Не нашел про подкладки из асбеста. А когда-то была шумиха про канцерогенность этого материала и даже, вроде, в Сша хотели из-за этого переделывать Пентагон. И не нахожу про слои изоленты. Всн 139 - 80 - про дороги.

DREARY написал :
Всн 139 - 80 - про дороги.

Не тот ВСН...
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР

Да. Сначала яндекс выдал только ВСН 80 года. Только позже выяснилось, что их два под одним номером, но в разные годы.

Не до конца понимаю толкование пункта 13.5.1. в СП 31-105-2002Уважаемые господа профессионалы. Пожалуйста разъясните мне, какие провода и кабели являются в защитной оболочке? Какие марки проводов, относится ли к ним NYM?

Фёдорович написал :
Пожалуйста разъясните мне, какие провода и кабели являются в защитной оболочке? Какие марки проводов, относится ли к ним NYM?

Любой провод (двух и более жильный), который кроме слоя изоляции еще имеет дополнительный защитный слой (пластиковый, резиновый, металлический) называется кабелем. NYM это кабель
а ППВ это провод

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Фёдорович Веселенький пунктик.

В СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" требования гораздо суровее:

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Где бы найти справочку по принадлежности распространенных материалов к группам?

Насяльника написал :
Где бы найти справочку по принадлежности распространенных материалов к группам?

Там, где материал покупали... Сейчас они немного по другому маркируются ГОСТ пожарный изменили.

Kamikaze написал :
2Фёдорович Веселенький пунктик.

Согласен, два более- менее современных НТД, и совершенно противоположное толкование одного и того-же способа монтажа, вот и в ПУЭ
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Так как всё таки правильно? Хотелось- бы по СП 31-105-2002, там даже поясняющие рисунки приложены. Меня этот вопрос тоже очень задевает.

Михаил 53 написал :
Хотелось- бы по СП 31-105-2002

Оно не действует. Это:

Kamikaze написал :
СП 31-110-2003

Тонкий намек...

То Насяльника

Смотрите:

И далее по поиску..