sundaydriver, просто наращиваете обрезок до нужной длины таким же карбелем через опресовку гильзами и изоляцию термоусадкой. Каждое соединение отдельно и весь кабель в месте соеденений. Никаких коробок не надо.
sundaydriver написал:
Застройщик всю проводку пустил по стене, в том числе 4-жильный медный провод на основное освещение комнаты. Когда делал вертикальные штробы, этот самый провод я почикал. Кусок вытащил, завел на потолок, как и всю новую проводку.
Если делаете всю новую проводку по потолку, то какая вам печаль до того, что там пущено по стенам? Спокойно отрезайте и забывайте про всё, что там лежит.
Застройщик всю проводку пустил по стене, в том числе 4-жильный медный провод на основное освещение комнаты. Когда делал вертикальные штробы, этот самый провод я почикал. Кусок вытащил, завел на потолок, как и всю новую проводку. Как лучше поступить - нарастить провод при помощи клеммников, тех же WAGO (закупился оригинальными), или скрутить сизами? Нужно ли при этом ставить коробку? Будет натяжной потолок.
Можно еще вытащить этот провод из распаячной коробки в стене, над выключателем, и заменить на новый. Но там уже все провода скручены, придется все разбирать и собирать по новой.
Radio, да я тут перепутал слегка клеевую и неклеевую. КВТ для клеевой термоусадки 12/4мм указывает те-же самые 1,6мм, из них если убрать слой клея останется 1мм примерно. Замерял очень давно когда прикидывал размеры под гильзы, вот и запямятовал
Клеевой термоусадкой 3:1 rexant кто-нибудь пользовался? Они для 12/4мм декларируют толщину Толщина трубки после усадки: 1,7 мм, а это почти раза в два больше чем у КВТ ТТК 3:1.
ahiles написал:
люфт соединения ощущался что не намертво сидит соединение
Такого не может быть, я еще раз повторяю. У меня за плечами многие сотни, а может и тысячи подобных соединений, и я знаю о чем говорю.
Обратите внимание, какой диапазон сечений и классов гибкости жил перекрывает всего одна гильза. И при любых допустимых сечениях соединение получается идеальным, без каких-либо "люфтов".
Проверьте свои гильзы и инструмент, может это не совсем гмл, а какие-нибудь ншв, если кажутся слишком тонкими?
ahiles написал:
пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт.
Каким образом вы их запихивали?
Провода должны быть в одной оболочке, т.е. кабель после соединения полностью восстанавливается. Оболочка из ТТК дубеет после застывания так, что почувствовать что-то подобное в ней невозможно. Тем более, что этот кабель не запихивается, а укладывается в штрабу.
Radio, может быть я конечно что то делал не так). Потом вроде бы хорошо стало получаться обжимать 6кв гмл 4.
Еще вопрос допускатся наращивание гильзами силовых кабелей 4 - 6 квадрат вставками из кабеля того же сечения? Например "кабель 6кв - гмл 4 - вставка 6кв(10 - 15 см) - гмл 4 - кабель 6кв"
ahiles написал:
люфт соединения ощущался что не намертво сидит соединение
Такого не может быть, я еще раз повторяю. У меня за плечами многие сотни, а может и тысячи подобных соединений, и я знаю о чем говорю.
Обратите внимание, какой диапазон сечений и классов гибкости жил перекрывает всего одна гильза. И при любых допустимых сечениях соединение получается идеальным, без каких-либо "люфтов".
Проверьте свои гильзы и инструмент, может это не совсем гмл, а какие-нибудь ншв, если кажутся слишком тонкими?
ahiles написал:
пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт.
Каким образом вы их запихивали?
Провода должны быть в одной оболочке, т.е. кабель после соединения полностью восстанавливается. Оболочка из ТТК дубеет после застывания так, что почувствовать что-то подобное в ней невозможно. Тем более, что этот кабель не запихивается, а укладывается в штрабу.
ahiles написал:
Разобрал и сразу заметил люфт. Потом попробывал 4 ку гильзу (квт) с одной точкой на каждую жилу. пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт
Вы что-то перепутали, люфтов там быть не может.
Radio, люфт соединения ощущался что не намертво сидит соединение, после небольших манипуляций с проводом. Ощущение гильзы квт 4 и 6 слишком тонкие. Если спресовал то лучше провод больше не трогай
ahiles написал:
Разобрал и сразу заметил люфт. Потом попробывал 4 ку гильзу (квт) с одной точкой на каждую жилу. пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт
Radio написал: ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле. И ощущение б
Radio, нет. всетаки не надежно. Разобрал и сразу заметил люфт. Потом попробывал 4 ку гильзу (квт) с одной точкой на каждую жилу. пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт. С прес клещами пк 16м (квт) все делал. В итоге взял гильзы 10кв и при в стык сунул еще кусок жилы в нахлест. Стало намного крепче и без люфтов. Я так понимаю прес большой моножилы так себе с клиновидными клещами. И гильзы квт менее 10 очень толкотелые. Плохо держат. Кабель Гост
А в запас же. И это у вас получились кривые сопли, а в норме проводники должны быть ровными и гладкими. Такое соединение можно перемонтировать несколько раз без малейшего ущерба. Например, что-то добавить при необходимости.
Radio, Там добавлять нечего - всё на 27 раз просчитано. Но на будущее - учту, спасибо. Правда, разветкоробки побольше надо, хотел минимальными размерами обойтись.
А в запас же. И это у вас получились кривые сопли, а в норме проводники должны быть ровными и гладкими. Такое соединение можно перемонтировать несколько раз без малейшего ущерба. Например, что-то добавить при необходимости.
Radio написал: ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле.
Radio, первый раз. Думал это допуски. 6 ка же)
Fatlessvisegrad написал: ahiles, А предполагаем вибрационные или вырывающие нагрузки или покой внутри коробки?
Fatlessvisegrad, нет. Замазано алибастрой небольшим слоем)
ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле.
Извиняюсь еще за глупый вопрос) Наткнулся на этом же форуме что гильзы для моножила 6кв надо было брать 4ку. А я обжал 6 "квт". На сколько это критично?
Шуруповерт,
с оригинальными клеммами, правильно установленными на меди проблем еще не встречал.
Нужно было на времянку на 2 недели подключить электроплиту (полную, не только варку) - расширил отверстия в серой рычажной 222й (221 под рукой не было) и воткнул 6ку подходящую моножилу, и отводящий 4мм2 медь.
В итоге испытания прошли успешно.
Шуруповерт, утюг - 2 кВт.
Клеммы на фото не годятся для многожильных.
Кстати, какой провод на фото - многожильный - тот который горел?
Еще - зарядки, особенно для ноутбука - дают хорошие искры при вставке вилки - импульс стартового тока заряда конденсатора, драйверы Лед - то же самое, но немного меньше.
На рычажных репликах Ваго замечал, что одножильные провода вытягиваются из клеммы с небольшим усилием. Из оригинала вытащить без очень больших усилий - невозможно.
В Леруа покупал Дюви (или как то так) - проверял на выдергивание - вполне нормально - не вылезают.
На сверхтоки - не проверял.
BV написал:
а можете аккуратно разобрать? Посмотрю вечером, если не выбросил
Интересно:
"Ваго" с пастой или без? Без
Производитель? По-моему, Юпитер, российский бренд китайского производства. В сарае нашёл пачку таких.
Нагрузка на линию? Максимум утюг, сколько они там? 2.5-3 кВт. Плюс зарядка от сотки, плюс 3 LED лампочки по 7 Вт
Провод моно жила или нет? один моно, другой нет
Вставлен до упора? Да
Radio, спасибо. Обжал с термоусадкой. И сверху изолентой на всякий прошел. По одной точке на жилу нормально? ) Я сейчас на фото выше заметил там по 4 точки на гильзе
Radio, вопрос. Пресс клещи пк-16м от квт пойдут? В магазине ближнем такие только. И стоит ли в нахлест их укладовать в гильзе? Взять например гильзу для этого не 6? а 12?
ahiles написал:
Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.
ahiles, это делается так. На фото как раз наращивание обнаруженного в стене кабеля варочной панели.
ahiles написал:
Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.
ahiles, ГМЛ встык + термоусадка с клеем.
(Или пайка внахлест с бандажем жилкой - хуже, сложнее, больше места нужно, поплавить изоляцию лишнюю легче. )
Фото начиная с провода с желто зеленой изоляцией.
Места соединений трех жил разнести по длине, чтобы гильзы были не в одном месте - в целом получится тоньше.
И общую термоусадку толстую поверх всего с заходом на оболочку кабелей.
Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.
Radio, я бы скорее ожидал что поверх латунной части натянута медная трубка, как в вибростойких разъемах, но про составную конструкцию там ничего нет. Для новой серии наконечников НВИ , НКИ про медь уже ничего нет, но там оно как-бы и не нужно, шов и так известно где
TonyMaer, гси - соединение встык, которых в подрозетниках считай что нет. А если есть - то под выключателями для земли, что прекрасно исполняется через Ваго и аналоги.
Здравствуйте. Подскажите какие гильзы лучше выбрать для соединения кабелей в подрозетниках: ГМЛ или ГСИ? На первый взгляд ГСИ уже в изоляции и это гораздо удобнее. Зачем тогда продолжают использовать ГМЛ? В каких случаях используют ГМЛ, а в каких ГСИ?
camper написал:
Добрый день, решил тут попробовать перейти со сварки на опрессовку, ГМЛ-П выглядит конечно хлипко...хотя разрезал, есть деформация жил. Вот думаю дополнительно еще и скрутить.
Добрый день, решил тут попробовать перейти со сварки на опрессовку, ГМЛ-П выглядит конечно хлипко...хотя разрезал, есть деформация жил. Вот думаю дополнительно еще и скрутить.
lightV,
Я приобретал наверное уже первую партию в 2022г. до этого ранее не приобретал.
Возможно они тогда уже имели другие размеры.
Но сейчас по сравнению с той партией 2022г. стали ещё тоньше. Смотрел параметры на сайте производителя, внутренние диаметры не совпадают с указанными- ни старые, ни новые образцы...
Andrey80,
Поддерживаю. Последний раз покупал ГМЛ от КВТ в конце 2021 и они таки стали экономить/халтурить, только я это обнаружил на внутреннем диаметре гильзы - он стал меньше. Потом и поставки прекратились, перешел на Klauke. Чуть дороже, зато пилить не надо
В поисках клещей, жмущих НШВИ 35 кв.мм, обратил внимание на
Есть сайт этого производителя, но там таких нет. Есть другой бренд - FASET, под которым продаётся тоже, что на сайте Derui. Поиском искал клещи артикула FSA-2550GF, но яндекс подсунул FSC-2550GF, которые похожи на FSC-2550GF, но мельче и не содержат дополнительных матриц в рукоятках. Купил в результате FSC-2550GF под брендом FASEN в ЧипДипе. Они меньше по размеру, чем FSA-2550GF, но жмут. Позже нашёл много немосковских предложений FSA-2550GF. Подозреваю, что все эти инструменты имеют прародителя PZ 50 Weidmuller 9006450000, или что то ещё. Но этих инструментов особо не встретишь на рынке, что обидно. Я уже наступил на грабли ПКВ-70 Expert, которые сильно недожимают. Удалось сдать назад и даже деньги получить.