Такая задачка стоит. Контролировать целостность спиралей мощного нагревателя на 220в. Ток в спирали порядка 30А. Спиралей три, на каждую фазу, в процессе работы их практически не видно. При перегорании, а они бывают не редко, должен раздаваться сигнал. Чем и как контролировать, что-то сразу в голову не приходит. Может, у кого-то есть конкретный опыт, решение? Поделитесь, плз...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Шихаэль Мума написал :
При перегорании, а они бывают не редко,

ИМХО прегорания надо исключать, или сводить к минимуму, а не сигнализатор изобретать...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

реле контроля минимального тока

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Alex___dr написал :
прегорания надо исключать, или сводить к минимуму

...каким образом, например?

iale написал :
реле контроля минимального тока

100 евро - это жостко, нет ли чего попроще?
Да, забыл сказать - ток в спирали порядка 30А...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Шихаэль Мума написал :
...каким образом, например?

Снизить перегрев например...

Шихаэль Мума написал :
100 евро - это жостко, нет ли чего попроще?

Обмотку пускателя параллельно спирали...

Шихаэль Мума написал :
Спиралей три, на каждую фазу

Соответственно три пускателя...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Alex___dr написал :
Обмотку пускателя параллельно спирали...

и что это даст ? Что необрыв, что обрыв - напруга все равно на контактах спирали есть.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Alex___dr написал :
Обмотку пускателя параллельно спирали

Не понял, совсем. У меня розетки дома паралельно включены, друг друга в упор не замечают...

Alex___dr написал :
Снизить перегрев например

не в моей власти

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Шихаэль Мума написал :
100 евро - это жостко, нет ли чего попроще?
Да, забыл сказать - ток в спирали порядка 30А...

ну 3 штуки реле макс. тока типа РТ-40 + 3 зуммера, ток пропал , реле переключилось, зуммер зазвенел

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

iale написал :
ну 3 штуки реле макс. тока типа РТ-40

Во, спасиб, уже теплее... а то мне уже воспалённое воображение рисовало картину из трёх кетайских токовых клещей с торчащими из них проводами...

если нагреватели звездой то в среднюю точку можно попробовать поставить реле т.к. при обрыве одной спирали в средней точке появляеться напряжение и оно сработает --- если треугольник мы делали каркас из текстолита и на нем силовым проводом который идет к нагревателю мотали витки - а внутри катушки геркон \ кол-во витков экспериментально\через геркон идет питание на катушку слаботочную - если обрыв спирали катушка срабатывает

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

2Монтажер
Не, не звездой. Между нулём и фазой. Фазы - три...

мы долго морочились с самоделками а потом купили три токовых реле и забыли про эту проблему

на этом токовом реле есть и н.з и н.р. контакты- через н.р контакты токовых реле проходит фаза на катушку промежутки а она включает звонок - любое токовое отключилось катушка промежутки включает звонок

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Монтажер написал :
долго морочились с самоделками а потом купили три токовых реле

Да я уже понял, что без этого вряд-ли обойдётся... но руководство жадное, блин... ну, там поглядим.

Спасибо всем...