Уважаемые гуру. Два вопроса. Можно ли подавать напряжение сети на нижний зажим ВА 47-29 (контакт2), а снимать - с верхнего (контакт1)?
На сайте говорят, что в принципе можно, но нежелательно. А вверх ногами ВА 47 можно установить?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Andreu Если подать снизу еще "в принципе можно", то устанавливать вверх ногами ГОСТ запрещает. Сами прикиньте, куда дергает ручку нормальный человек, когда нужно срочно отключить линию? - правильно, вниз. На уровне инстинкта практически.
В общем, ввод снизу - неидеально, но и не катастрофа.