dinamit007 написал :
3)подумайте про свет санузла. тут варианта два - либо светильники с IP не ниже 44 и 220 вольт+УЗО (желательно 10 мА), либо 12 вольт + любые светильники.
Почему 44? Ведь в зоне 3 можно IPX1 (ПУЭ 7.1.47)
dinamit007 написал :
Стиралку и
тут что-то дальше должно было быть?
dinamit007 написал :
Можно и даже очень желательно, тогда ржавый (для эстетики) щиточек отменяется.
dinamit007 написал :
Либо меняйте, либо поставьте С25, если штробы уже замазаны или нет желания менять и не включайте все конфорки на полную мощность.
лучше поменять, видимо.
тогда получится вместо 2 ДА - 2 АВ16+АВ32 и УЗО 63/0.03
1) Все УЗО на ток 50 или 63А (нужен запас в один номинал)
2)Дифы убрал бы, поставил бы одно УЗО 63А/30мА и два АВ: С25 и С32
3)подумайте про свет санузла. тут варианта два - либо светильники с IP не ниже 44 и 220 вольт+УЗО (желательно 10 мА), либо 12 вольт + любые светильники. Стиралку и
Alexxy написал :
На кухню к стиралке (пока её нет) и СВЧ (СВЧ с конвекцией, макс 3 кВт) - 4 кв. Правильно ли будет уже на кухне сделать от него коробку и развести на 2 розетки кабелем на 2.5 кв?
Нет, только если маленький ржавый (для эстетики) щиток с двумя С16
Alexxy написал :
Тогда вместо 3х4 пустить 2 3х2.5?
Можно и даже очень желательно, тогда ржавый (для эстетики) щиточек отменяется.
Alexxy написал :
К ВП (предполагается на 6-6.5 кВт) протянул 4 кв
Либо меняйте, либо поставьте С25, если штробы уже замазаны или нет желания менять и не включайте все конфорки на полную мощность.
sergey_sav написал :
УЗО 16/0,03 замените на 40/0,03.
Jystas написал :
Поменял бы УЗО 16А на 25А с той же утечкой.
40 - не много будет?
sergey_sav написал :
Разъединить стиралку и печь СВЧ нет желания?.. А надо бы, великоват ДА 25А для розеточных групп.
Хмм. Может, и стоит. Тогда вместо 3х4 пустить 2 3х2.5?
sergey_sav написал :
Не советуют, а предписывают. Разницу ощущаете...
С одной стороны, понятно. С другой - 3х4 держит 32А, ВП по паспорту 27А
Jystas написал :
А ограничения на кол-во модулей в щитке есть?
Щит хочется на 24 модуля, чтобы туда поместить потом (кроме того, что на схеме) ещё счётчик (Энергомера СЕ102, 5 модулей) и вводной автомат 2П. Итого, с первоначальной схемой - 21.
Jystas написал :
Обязательно два отдельных узо на группы со стиралкой и вар.поверхностью. 25 и 40А соответственно (30мА оба).
А ограничения на кол-во модулей в щитке есть? Поменял бы УЗО 16А на 25А с той же утечкой.Обязательно два отдельных узо на группы со стиралкой и вар.поверхностью. 25 и 40А соответственно (30мА оба).Где узо на ввод?
Меняем проводку в трёхкомнатной квартире на медную. Нарисовал схему щитка - покритикуйте, пожалуйста.
Дом 1982 г., панельный, с электроплитой. Старая проводка - алюминий.
В этажном щитке перед счётчиком стоит старый чёрный АВ 40А. Думаю, пока его оставить, так как есть желание месяца через 2 купить 2-тарифный счётчик и поставить его в квартиру вместе с 2-полюсником на 40А.
От этажного щита будет кабель 10 кв (длина - метров 6).
Новую проводку проложили в штробах.
К розеткам протянут кабель 2.5 кв, на свет - 1.5 кв. В комнатах по 4 розетки, на кухне - 10 (холодильник, чайник, комбайн, вытяжка, ...).
На кухню к стиралке (пока её нет) и СВЧ (СВЧ с конвекцией, макс 3 кВт) - 4 кв. Правильно ли будет уже на кухне сделать от него коробку и развести на 2 розетки кабелем на 2.5 кв?
К ВП (предполагается на 6-6.5 кВт) протянул 4 кв. Надо ли менять его на 6, как советуют в СП31-110-2003? Духовку ставить не будем, т.к есть СВЧ с конвекцией.