Собираюсь строить дом по канадской технологии. А в нем используются двутавровые балки из деревянного бруска и плиты OSB, называются Nascor. В принципе станки для сборки есть, а вот на какой клей крепить между собой бруски и OSB не знаю. Друзья говорят на ПВА, а я сомневаюсь, выдержит ли он нагрузок. Господа, мастеровые помогайте.
В принципе, бруски и плита OSB уже сухие. И в местах применения балки сырость не подразумевается. Тут единственный вопрос - выдержит ли ПВА нагрузки на изгиб балки с верхнего этажа?
Эпоксидка не боится сырости. Пробуйте ее использовать, хоть и недешево, но с гарантией.
С нижней стороны балки, наверное, еще и прошить саморезами не помешает. Хотя не знаю...
Насчет сырости я вообще не заморачиваюсь - не будет ее там и все. Но эпоксидка на изгиб, помоему, вообще никакая. Она когда застывает, то становится стекловидной и на изгиб не работает. Так?
джойс написал :
Она когда застывает, то становится стекловидной и на изгиб не работает. Так?
Не так! По крайней мере сейчас. Есть марки эпоксидки, которые после застывания не доходят до полного твердения. Возьмите, только для примера, обувную эпоксидку...
Марки "Анлес". Продается в шприцах по 20мл (смола + отвердитель). Этого, конечно, недостаточно для Вас. Но думаю, что если хорошо поискать, то связавшись с фирмой, можно и необходимый объем найти. У Вас же Москва, а не Липецк: в Москве что угодно найти можно! От нас к Вам едут за деталями...
В-общем, ищите эпоксидку марки "Анлес". У них там целая гамма разных составов. Обувную эпоксидку я привел для примера.
Эпоксидный клей , это одно и то же, что эпоксидная смола, там еще пластификатор входит и при Ваших изгибах об этом не чего и заморачиваться- стоять на смерть будет.
Правильно!!! Не будет сильного изгиба, ничего не грозит эпоксидке абсолютно.
Недозастывающий клей не берите, и вот почему - у тавра верхняя перекладина буквы Т (она должна быть внизу) работает на растяжение, ножка Т - на сжатие ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНИ СОЕДИНЕНЫ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМНОГО СДВИГА. Иначе это две просто палочки, лежащие друг на друге, а не тавровая балка.
Кстати, ПВА воды почти не боится, а сырости (той, которую не боится дерево) - тем более. А вот подсаморезить (или подгвоздить) склеенную конструкцию - не повредит и несложно.
Извините, что поздно.
Я недавно про эти штуки читал ( в оригинале). Я так понял, что это не балки, а скорее лаги,
те расстояние между соседними в зависимости от перекрываемого пролета - 30-60 см. В таком разрезе, не очень понятно зачем их вообще использовать. Чтобы стелить не половую доску, а тот же OSB?
Кроме того американские пожарные имеют претензии к этим I-joists. Вроде был случай, когда помещение еще само толком не горело , но потолок упал на голову пожарным. Это к вопросу о клее.