Смысл операции - убрать давление из радиатора? Ну дык теперь яснее стало. Спасибо.

NNN написал :
открутить маевский (подставив чашечку), закрутить обратно

Не лучше ли кран Маевского на время отъезда не закрывать?

ty-lev Хуже. Подпитка кислородом радиатору никчему.

NNN Вы это серьёзно? Много кислорода через отверстие крана Маевского подпитается?

ty-lev написал :
Вы это серьёзно?

Вполне. Настолько же серьёзно, насколько некоторые производители труб ППР и МП утверждают, что армирующий слой алюминия делает трубу менее кислородопроницаемой.

NNN А что у нас с экспериментом?

ty-lev написал :
какие будут предложения?

Залить водой из системы центрального отопления и понаблюдать за динамикой повышения давления.

Как быстро повышается давление? В отпуск съездить успеем?

ty-lev написал :
Как быстро повышается давление? В отпуск съездить успеем?

Никак не повышается.
Некогда заниматься.
Могу отдать обе две на дальнейшие издевательства.

Виталий С написал :

Добрый вечер!!!Человек у которого взорвалась батарея мой брат.И вот спустя некоторое время появилась новая батарея и в комнате стало тепло, я бы сказал очень тепло..
И вот он тепреь боится что-либо перекрывать..чтобы не допустить нового взрыва батареи.Подскажите как правильно регулировать температуру батареи?

прилагаю схему.
спасибо.

nikezenit

Кран 1 открыть и снять с него ручку, чтобы случайно кто не закрыл.
Регулировка не предусмотрена, можно только включить или отключить, перекрыв один из двух вентилей.
Весной перекрыть нижний вентиль, верхний оставить открытым, ручки на лето можно снять. Не потеряются?

ВТБ! написал :

Спасибо за ответ!
только вот возникают некоторые вопросы, если не сложно ответьте:
1.Насколько я понимаю установив 1 вентиль у нас образуются 2 контура по которым идет вода ,это как раз через вентиль 1 и второй через батарею.
если закрыть первый вентиль то вся вода пойдет через вентиль 2 через батарею и на выход через вентиль 3.Правильно?И почему так нельзя делать(закрыть 1)?
2.есть ли разница каким вентилем полностью перекрывать батарею 2(входным)или 3 (выходным)?
3.ну и третий вопрос я не понял почему весной надо закрыть 3 вентиль (отток из батареи).Для чего вообще это делать?

  1. ну а ручки не потеряются, я думаю даже и снимать не буду=))
    спасибо!!

ВТБ! написал :

а ну по-моему догадался=))
если закрыть 1 вентиль и перекрыть 3 то батарею просто разорвет?и если 1 и 2 перекрыть то разорвет входную трубу?

Получается чтобы не произошло чп надо вообще всегда держать открытым вентиль 1?как предохранитель?
это к вопросу 1=)), а на остальные пожалуйста ответьте!=)

nikezenit написал :
1.Насколько я понимаю установив 1 вентиль у нас образуются 2 контура по которым идет вода ,это как раз через вентиль 1 и второй через батарею.

Всё верно, но вентиль №1, даже устанавливать нельзя. Перекрыв его в сочетании с любым другим вентилем, Вы нарушаете циркуляцию всего стояка. Короче, соседи мёрзнуть будут.

nikezenit написал :
2.есть ли разница каким вентилем полностью перекрывать батарею 2(входным)или 3 (выходным)?

Разницы, абсолютно не какой. Каким удобно, тем и перекрывайте.

nikezenit написал :
3.ну и третий вопрос я не понял почему весной надо закрыть 3 вентиль (отток из батареи).Для чего вообще это делать?

Перекрыть нижний вентиль не обязательно, если в системе летом есть вода. Но, ни в коем случае нельзя перекрывать оба вентиля (нижний и верхний). Через верхний вентиль должен уходить образовавшиеся газы.

ВТБ! написал :
Регулировка не предусмотрена, можно только включить или отключить, перекрыв один из двух вентилей.

Вентилями, как раз, регулировка и осуществляется. Это в шаровых кранах только два положения (открыт, закрыт), да и то, хорошими кранами регулирую и не чего с ними не случается.

nikezenit написал :
если закрыть 1 вентиль и перекрыть 3 то батарею просто разорвет?и если 1 и 2 перекрыть то разорвет входную трубу?

Батарею разорвёт только в том случае, если перекрыть на длительное время вентиля №2и3. Перекрывая вентиль №1, Вы нарушаете работу стояка, но он не разорвётся от этого.

ty-lev написал :
Вентилями, как раз, регулировка и осуществляется. Это в шаровых кранах только два положения (открыт, закрыт), да и то, хорошими кранами регулирую и не чего с ними не случается.

Шаровой кран - это тоже вентиль.
И у автора именно они - все три.

А держать шаровой в промежуточных положениях всё-таки не стоит:
когда-нибудь понадобится перекрыть оба крана - а один не держит.

ВТБ! Согласитесь, шаровые краны, это совсем не то, что здесь описано.

Большущее всем спасибо за ответы!Перекрыли шаровый кран 3 .Все остыло=)

ty-lev

Действительно, ошибся с терминологией:
краны относятся к запорной трубопроводной арматуре;
вентили - к регулирующей.

Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10

здравствуйте!спасибо вам за разьяснения по поводу шаровых кранов)вообщем возникли 2 новых вопроса: 1 появляется небольшая капелька(по консистенции какаято составляющая унипака) на стыке батареи и проходной гайки(приблизительно в неделю 1 шт,но она не капает -сам её смахиваю) дело в том что устанавливал самостоятельно с использованием льна и унипака,которго не пожалел(как вскоре вычитал на форуме он не годится для металла).стоит ли подождать пока резьбовое соединение забьется "*****м" из теплоносителя или стоит перекрутить нормально(какую пасту посоветуете)? 2 периодически возникает звук в батарее как будто(неуверен что именно так) там чтото капает(внутри), делаю предположение что это грязный теплоноситель издает такой звук.что это может быть?стоит ли обращать внимание на такую мелочь или со временем все пройдет(батарея новая пару недель ей). никаких более проявлений выделения воды не замечено. спасибо)

burkaZZ написал :
стоит ли подождать пока резьбовое соединение забьется "*****м" из теплоносителя или стоит перекрутить нормально(какую пасту посоветуете)?

В теплоноситель, обычно, добавляют регенты на основе щёлочи, а это, как известно, мыло. Так что скорее размоет, чем забьётся.
Если течь столь незначительна, как Вы пишите, то лучше попробовать чуть чуть подтянуть, но не перестарайтесь.

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

Хочу поддержать тему своим вопросом. Сменил в своей квартире во время ремонта батареи на аллюминьки (помоему фарал), этаж верхний, система однотрубная с байпасами. Начитавшись форумов поставил на каждую батарею на подачу (в одной комнате сверху, в двух снизу) регулируемые вентиля данфос RTD-G, на обратку обычные шаровые. В зимний сезон вопросов нет, все работает на отлично. Но в мае возник вопрос консервации батарей на лето. Дело в том, что наши сантехники за лето могут несколько раз слить воду из ситемы, оставить на месяц полтора без носителя, потом залить обратно. Идея была такая, закрываю данфос, жду когда батарея остынет, потом закрываю вентиль и открываю маевский. По идее через открытый маевский в этот момент должно стравиться вода, пока давление в батареи не сравняется с атмосферным и батарея окончательно не остынет. Но не тут то было, водичка как из маевского текла так и может бежать часами! Так и должно быть? Выходит данфос или не держит давление и не перекрывает полностью поток как шаровый? И получается, что я не смогу оставить воду в батареях с открытими маевскими вообще никак. Т.к. пока вода есть в ситеме все вроде номально, можно не париться и оставлять все как было зимой, но когда воду сольют (а у нас прошлым летом в июне слили и до осени), батареи остануться сухими. Чем черевато? Так же стало понятно, что снять батарею во время отопительного сезона тоже скорее всего не получется, какого давления можно ожидать от данфоса в закрытом состоянии я не знаю. Кто вообще хорошо знаком с этим зверем под названием Данфос RTD-G?

kma_tomsk На алюминиевых батареях, на лето рекомендуют перекрывать нижний кран, оставляя открытый верхний и кран Маевского открывать не надо. Вместо данфоса, лучше поставить термоголовки.

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

ty-lev написал :

Проблема в том, что данфос в двух комантах установлен снизу (на подаче), а воду из системы сливают. И даже через закрытый данфос водичка медленно но верно уходит из батареи (я не ренгнен, сужу но по звуку) . За совет спасибо, но основной вопрос по теме, данфос RTD-G воду должен перекрывать полностью? Кто знает? Может после первого сезона уже разбирать их надо и чистить? Кстати вопрос к вашему совету, этаж у меня последний, и сколько гремучей смеси скопиться за лето в моих батареях, особенно в двух комнатах, там где обратка уходит на подачу в соседнию комнату. Не опасно ли задерживать воду в ал. батареях, если в системе нет воды.

kma_tomsk написал :
Не опасно ли задерживать воду в ал. батареях, если в системе нет воды.

Именно так рекомендуют делать производители.

Взорвалась батарея (биметаллическая), разорвало секцию. Нагрузки не было (батарея была перекрыта). Причина в кранах на вход и выход? Вот фото:

Что делать, чтобы избежать такого в будующем?

harvester написал :
Что делать, чтобы избежать такого в будующем?

не перекрывать краны!!!-причину читайте выше.....

У меня частный дом, отопление от котла. Два контура. В батарею идет горячая через кран, выходит тоже через кран в обратку. Когда жарко перекрывать только кран горячей воды, кран на обратку оставлять всегда открытым?

harvester написал :
Когда жарко перекрывать только кран горячей воды, кран на обратку оставлять всегда открытым?

Да.Если сомневаетесь,то одеяло.И еще неплохой ход,убавить температуру котла.