Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10
#867435

здравствуйте уважаемые!приобрел в петербурге батарею отопления royal thermo в июне(в том же месяце была произведена установка). сантехник поставил байпас(на него шаровик) и 2 шаровика на входе и выходе батареименял батарею потомучто было жарко и хотелось закрывать в особо теплые недели краны. и вот дали отопление-пускаю как положено воздух (с воздухоотводчиком).т к на улице очень жарко через несколько дней перекрываю 2 шаровика на входе и выходе И забываю про воздухоотводчик.спустя месяц( те сегодня)батарея взрывается. Я понимаю что допустил детскую ошибку. Отсюда несколько : 1 насколько понимаю это не гарантийный случай-можно ли подвести его под гарантийный(сказать что при включении батарея взорвалась)?? 2 и всетаки что за процесс сподвиг её взорваться(предположение есть но хотелось бы услышать ваше мнение)??. спасибо
P S а недавно сверху соседям установили батарею но не закрыли воздухоотводчик.при включении отопления отводчики оставались открытыми и мою квартиру слегка залило))
спасибо

Теплоноситель + алюминий > водород. Водород +воздух > "гремучий газ" помните, в школе на физике показывали опыт с консервной банкой, под которую выпускали водород, оставляли зазор и отбегали?

Все претензии к тому идиоту, который поставил краны на вход и выход батареи, тем самым дав возможность её запереть герметично.

Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10

если честно про опыты в школе непомню))но спасибо за разьяснения процессов

Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10

Виталий С !а неподскажeте еще насчет гарантийного случая(может можно под него подвести как нибудь)?

burkaZZ написал :
Виталий С !а неподскажeте еще насчет гарантийного случая(может можно под него подвести как нибудь)?

Если докажете (экспертиза и всё такое), что в батарее был скрытый дефект, то может быть.... Но ИМХО - нереально.

Нет. Под гарантию не подвести, так как в бумажке к радиатору написано-ни в коем случае не закрывать оба крана.
Как вариант защиты-можно поставить автоматический спускник воздуха с поплавком.
А подключение Шаровыми кранами.. из серии дешево и сердито.. Нормальный комплект запорно-регулирующей арматуры предупреждает подобные ситуации.

Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10

спасибо за разьяснения по поводу гарантии. Еще один маленький вопрос- если допустим поставлю новую батарею с автоматическим воздухоотводчиком и при этом опять закрою оба вентеля ничего не произойдет?спасибо

burkaZZ написал :
опять закрою оба вентеля

не надо ходить этой же дорогой, чтобы батарея не грела достаточно перекрыть один кран.

Есть комплект из верхнего крана с ручкой и нижнего с гнездом под шестигранник. С помощью верхнего сможете регулировать температуру. И даже если закроете оба, что случайно сделать сложно-автоматический воздухоотводчик вас спасет.

burkaZZ написал :
спасибо за разьяснения по поводу гарантии. Еще один маленький вопрос- если допустим поставлю новую батарею с автоматическим воздухоотводчиком и при этом опять закрою оба вентеля ничего не произойдет?спасибо

С верхнего вентиля скрутите ручку, чтобы не было возможности случайно перекрыть.
Вместо (или в дополнение) нижнего вентиля поставьте термостат (специальный вентиль с термостатированной головкой). Выставьте нужную температуру и забудьте об этой батарее на годы.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

несите продавцу-рвите рубаху, ешьте землю, целуйте крест, что ничего не перекрывали -недоказуемо.пусть компенсируют все что положено.
а по хорошему- перекрывать нельзя.

Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10

спасибо

Регистрация: 11.10.2008 Магнитогорск Сообщений: 66

Виталий С написал :
Вместо (или в дополнение) нижнего вентиля поставьте термостат (специальный вентиль с термостатированной головкой). Выставьте нужную температуру и забудьте об этой батарее на годы.

Термостатические вентиля, как правило, на подаче ставятся.

2burkaZZ
Сфоткайте, плз...
Хоть посмотерть- потянет на гарантийный случай или нет.

a-x-e-l-1 написал :
Термостатические вентиля, как правило, на подаче ставятся.

Во-первых я написал "снизу", а не "на выходе", неизвестно где там подача.
Во-вторых разницы никакой, только снизу головка будет меньше греться от батареи.

Дорогие мастера-этот случай из области фантастики.я в него не верю!!!! фото в студию!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

"не верю" твердил кардинал Салюцци, поднося зажигалку к костру Джордано Бруно

Взято с другого сайта, не относящегося к сантехнике:

У приятеля произошло нечто непонятное с почти новым радиатором отопления. Заменил он его 3 года назад. Причем перед радиатором установлены вентили, включался он не часто, за этот период всего месяца 3-4 был под давлением.
В мае этого года, когда отопление уже было отключено и вентили на радиаторе перекрыты - его внезапно разорвало, так что одна секция отлетела и ударилась о стену.

Да не могла таково быть,вы свой форум почитайте))))

Про водород- сказки. Всё дело в тепловом расширении воды и её несжимаемости (ничтожно малой сжимаемости). Это имхо.

мораль той басни токова что нехрена ставить алюминевые радиаторы на центральное отопление (так что ли оно бояри)

сансэй написал :
нехрена ставить алюминевые радиаторы на центральное отопление

Да ладно...В моей хрущёвке 8-й год стоят. Сейчас, правда, засомневался, отключил, жильцам сказал краны не трогать, в след. выходные прессану на 10-ть.

Регистрация: 12.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 10

сфоткаю завтра/послезавтра))так что всетаки биметалл лучше?говорят там коллектор засоряется)

В погоне за лучшим-очень много жертв.

Виталий С написал :
Все претензии к тому идиоту, который поставил краны на вход и выход батареи, тем самым дав возможность её запереть герметично.

Так можно обвинить всех и вся. Краны на батареи ставят не только для регулировки температуры, но и для возможности снять её, к примеру, для проклейки за ней обоев.

менял такую же батарею так же взорвалась но когда неизвесно
обнаружелось при заполнении системы/стоит в офисе там людям просто заняться нечем как краны крутить/вода просто появилась на полу

Регистрация: 11.10.2008 Магнитогорск Сообщений: 66

ty-lev написал :
Так можно обвинить всех и вся. Краны на батареи ставят не только для регулировки температуры, но и для возможности снять её, к примеру, для проклейки за ней обоев.

Да не можно обвинить, а ИНСТРУКЦИЮ читать надо. Там русским языком написано, что воздушники должны стоять автоматические, оба крана запирать нельзя. По тому как бахнет, обязательно бахнет...
Про водород не сказки. Люди, аллюминий плюс вода с низким РН равно водород. Это же школьная программа химии. УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.
Батареи не взрываются ,сразу после того, как закрыли оба крана. Если тебе надо поклеить обои, то закрываешь краны, снимаешь радиатор и клеишь. Потом вешаешь радиатор и открываешь краны.
И еще раз- ВОЗДУШНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИМИ.

NNN написал :
Всё дело в тепловом расширении воды и её несжимаемости (ничтожно малой сжимаемости).

Эта версия не способна объяснить разрыв радиатора через месяц после перекрытия кранов
А также тот факт,что взрываются только алюминиевые радиаторы.

NNN написал :
Про водород- сказки

Да нет,не сказки...

ДОКА написал :
А также тот факт,что взрываются только алюминиевые радиаторы.

  • технологически удается отлить с более тонкой стенкой чем у чугуна, как следствие коэффициент запаса по прочности у чугунной секции бессмысленно огромный, а у алюминия расчетный. Тут в форуме неоднократно встречались фотографии лопнувших пластиковых труб и бронзовых коллекторов, чего уж взять с длинной тонкой стенки алюминиевой секции у батареи отлитой неизвестно где, но скорее всего в стране в которой знают цену алюминию