2zinius В описанном Вами случае установка общего (противопожарного) УЗО не требуется. Возможные причины для его установки указал ВТБ!. Еще УЗО сразу после счетчика в этажном щите, в зоне ответственности ЖЭКа (или его аналога), в известной степени препятствует воровству электроэнергии.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Если есть незащищённые УЗО потребители то конечно, противопожарное будет защищать их, но в приведённом примере я указал, что все потребители (включая освещение и плиту) уже защищены УЗО (ванная 10, остальное 30 mA)
zinius написал :
Тогда противопожарное УЗО имеет смысл ставить в этажном щитке, чтобы оно ещё и провода до квартирного щитка защищало
Противопожаное УЗО и ставят в этажном щите. И не только для защиты вводного кабеля, но и для защиты групповых линий в квартире, не защищенных УЗО 30мА - освещение, электроплита и т.д., что не противоречит требованиям нормативов.
zinius написал :
Зачем ставить на входе в квартирный щиток противопожарное селективное УЗО (300 mA) если все группы потребителей защищены своими УЗО (10..30 mA) ?
1) Дублирование.
2) Для утверждения проекта - не любят подписанты ничего непривычного и непонятного.
А вот подскажите пожалуйста такую вещь про обязательность установки противопожарного УЗО:
щиток этажный (автомат+счетчик) -------> щиток квартирный (выключатель на входе + группы потребителей)
Зачем ставить на входе в квартирный щиток противопожарное селективное УЗО (300 mA) если все группы потребителей защищены своими УЗО (10..30 mA) ? Защищать отрезки проводов в квартирном щитке?
2phantom.84 УЗО сильно повышает электробезопасность, поэтому разница прежде всего для Вас лично, а не "кому какая". Особенно, если в доме подрастает любознательный ребенок.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
пока не знаю. а как лучше поступить? я так поня что при официальном согласовании установку УЗО могут потребовать? если так, то почему строители их не установили в своё время?
"повторным согласованием" - в смысле?
я прожил последнии 10 лет в панельном доме, дому тоже около 10 лет. щиток находится на площадке, на каждую квартиру строители установили счётчик и 3 автомата, УЗО нет (квартира 3х-коматная). пока никого током не убило