Товарищ задумал тут махнуть всю электрику на квартире на медь. Т.к. я уже прошел сей этап, то обратился ко мне за помощью в составлении схемы. Благо руки растут откуда надо и развести планирует все сам. Оцените схему, плз, все ли нормально?
ВТБ! написал :
Мне кажется спорным решение объединить питание кондиционера и духовки в одной группе
Здесь руководствовался тем, что использование духовки предполагается крайне редко. Посему выводил оба агрегата на одну линию. В чем здесь возможны проблемы?
ВТБ! написал :
Входное УЗО 63А/30мА и УЗО 25А/10мА в одном щитке или в разных?
Здесь прошу консультации, как это должно быть реализовано правильно. Имеется возможность разнесения по разным щиткам - 63А вместе с общим автоматом 50А в щитке на площадке, от них кабель в квартирный щиток. Размещение этих УЗО в одном щитке может нести неприятности?
avgshron написал :
Здесь прошу консультации, как это должно быть реализовано правильно. Имеется возможность разнесения по разным щиткам - 63А вместе с общим автоматом 50А в щитке на площадке, от них кабель в квартирный щиток. Размещение этих УЗО в одном щитке может нести неприятности?
скорее, неудобство- выбегать на лестничную площадку, каждый раз, чтобы включить УЗО не очень хорошо...если противопожарное УЗО на 100мА- куда не шло...
скорее, неудобство- выбегать на лестничную площадку, каждый раз, чтобы включить УЗО не очень хорошо...если противопожарное УЗО на 100мА- куда не шло...
В таком случае оба имеют абсолютную возможность разместиться в квартирном щитке, снаружи только 50А ввода останется
ВТБ! написал :
Разные помещения, разный характер нагрузки, возможно и разное подключение (со штепсельным разъёмом или без)
Помещение одно - кухня, там висит первый кондей (мультик у него), второй в спальне, питание у мультиков от внешнего блока, который висит со стороны кухни. Сейчас запитано просто просто в одну из розеток кухни.
ВТБ! написал :
Тогда почему бы не подключить эти УЗО параллельно друг другу?
Не вижу препятствий, принимается...
ВТБ! написал :
Освещение сан.узлов не мешало бы выделить и перенести под защиту УЗО 10мА.
Согласен. Может в этом случае объединить на одно УЗО 40А/0.01 группу "стиралка"+"водогрей с/у"+"свет прихожая, кухня, с\у"?