Регистрация: 24.10.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 154
#869465

Я бы перенес розетку выше.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

клеммники WAGO 222 на 2 жилы - допустимый ток с более чем 2-кратным запасом от ваших потребностей.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вообще,наращивать бы нежелательно.

Провода в розетке, после установки стеновой панели, стали не доставать. Как их можно аккуратно нарастить. Провод медный 3х2,5. 220 в. Планируется включение в эту розетку СВЧ печи около 2 квт.