2Duvsi Вы меня простите, но это ни о чём не говорит.
Подождём более сообразительных форумчан...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

В лестничном щитке уже стоит Автомат на мханизацию ВА 66-29 16А.
В квартире планируется Выключатель-разъединитель 2 полюса 40А.

Duvsi написал :
Автомат на мханизацию ВА 66-29 16А — кабель ПВ1 3х4. Единовременная нагрузка «потребителя» 10кВа, общая защита на щите «потребителя» не больше 25А в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой)

Тут не понял... Если разрешённая 10 кВА, то автомат, очевидно С50?.. А что за два автомата у Вас?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

[FONT=Times New Roman]После 3 месячного изучения форума перешел к практической составляющей. [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Уважаемые, взгляните пожалуйста на схему, ляпы какие бросаются в глаза сразу? Может оптимизировать что?[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Исходные данные: трешка без стен, щит на лестничной клетке в квартиру заведены 3 конца ( Из акта по разграничению ответственности: схема ПВ1 3х10 — Вводной Legrand С 63 А — Счетчик ПСЧ-1 — пожарное УЗО Legrand С40А/300мА — Автомат на мханизацию ВА 66-29 16А — кабель ПВ1 3х4. Единовременная нагрузка «потребителя» 10кВа, общая защита на щите «потребителя» не больше 25А в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой)[/FONT]
[FONT=Times New Roman]МАТЕРИАЛЫ: КАБЕЛЬ NYM Nexans, Авт. Выключатели Legrand DX 10А 1P+N, щит на 54 модуля.[/FONT]