lex2202 написал :
год то ждать? темболее если зальёшь кого прикинь все

А отключать стояк в сезон ?

  • нанимать сварщиков и тд.
    Я лично не против переделать сразу как надо, а сейчас потратил "лишние" 1,5тыс.
    Но тут уже не все от меня зависит. .. ((
    Я не один в этой квартире сижу, а с родителями, на сие произведение папа сказал "я бы так не сделал". Он и это то не хотел и все тянул и до последнего утверждал, что подача нижней не может быть.
    Попробую его уговорить сейчас переделать.

Danila_K написал :
т.к. это все "времянка"

Тогда понятно.

Danila_K написал :
И не надо очернять имя мастера

Просто удивился...
Есть и другое решение.
Псевдодиагональ.
Воспользуйтесь поиском, всё же.
Тем более, у Вас уже изменено межцентровое и сделать так, как на фото у ДОКА(и) не получится.
А с псевдодиагональю и сами бы справились. И не на время, а навсегда.
Вот так.

NNN написал :
Псевдодиагональ.
Воспользуйтесь поиском, всё же.

Пункт 4 это оно или нет???

NNN написал :
изменено межцентровое

Я собираюсь сделать все заново. т.е. опустить обратку (самую верхнюю трубу), чтобы получилось =)

NNN написал :
сами бы справились

Ну если такое намутил, думаю что да.
Тем более американка из футорки выкрутилась только вместе с ней , ели ее из нее выцепил...

NNN написал :
Для уважаемого Мастера упоминание его ника в таком контексте чёрный пиар, имхо.

lex2202 написал :
ДОКА крут

Мужики,вы наверно читаете плохо?Я давал советы по практической реализации.
Какие проблемы?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Danila_K написал :
А отключать стояк в сезон ?

у тебя краны стоят стояк отключать не надо

lex2202 написал :
у тебя краны стоят стояк отключать не надо

Так чтобы нормально переделать,надо и краны и байпас убирать.

следующее решение для однотрубки при движении снизу-вверх: Американка:[

]() затем в ВЕРХНЮЮ футорку:[

]() (внутрь радиаторного коллектора) на пару витков вкручивается пресс-соединитель с переходом на наружную резьбу:[

](). В него запрессовывается МПТ длиной на 10 см короче длины радиатора.

Так получится что-то вроде ? [

]()
Правильно ли я понял ?
В футорку с одной стороны вкручена американка и ее можно не выкручивать, там же гайка откручивается, а с другой стороны уже Пресс-соединитель.

Кто опробовал эту систему ?
Как работает (хорошо или нет) ?

У меня пока работает на "крестах" но t выше 20С не поднимается, хочу на кухню поставить 12 секция а в комнату 10(с кухни) + 5-8-10, чтобы было теплее.