Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#869662

При ремонте квартиры электрик должен был сделать в коридоре проходной выключатель. Сделал... Схема работы не очень удобная - один выключатель №1 (у входной двери) включает и выключает свет (он как бы основной), а второй (№ 2 - в середине коридора) включает и выключает свет только тогда, когда № 1 - выключен.
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки? Ремонт уже закончен.

...да, стоят обычные (не проходные) одноклавишные выключатели...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Frodof написал :
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки?

Если все коммутации сделаны в распаечной коробке, то шансов очень мало, но можно подумать, если вы сможете изобразить какие провода и откуда идут сейчас на выключатели и светильник.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Frodof написал :
При ремонте квартиры электрик должен был сделать в коридоре проходной выключатель. Сделал... Схема работы не очень удобная - один выключатель №1 (у входной двери) включает и выключает свет (он как бы основной), а второй (№ 2 - в середине коридора) включает и выключает свет только тогда, когда № 1 - выключен.
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки? Ремонт уже закончен.

-Если к каждому выключателю от распаечной коробки идет по три провода, а между коробками-не менее 4-х проводов без учета провода заземления-то можно...

avmal написал :
если вы сможете изобразить какие провода и откуда идут сейчас на выключатели и светильник

ок, найду электрика и скину схему

Valeryko написал :
-Если к каждому выключателю от распаечной коробки идет по три провода, а между коробками-не менее 4-х проводов без учета провода заземления-то

буду пытать электрика...

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Есть еще вариант с обычной разводкой, но управлением по реле. Осталось самая малость - найти реле и засунуть все это в коробку.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Frodof написал :
буду пытать электрика...

  • за что- "пианист играет, как умеет"
    -Схема независимого управления группой светильников из двух мест
  • на ней видно, что от распаечной коробки к каждому выключателю с парой контактных групп должно быть по три провода, а между коробками и светильниками- четыре...без учета провода заземления:

Valeryko написал :
-Если к каждому выключателю от распаечной коробки идет по три провода, а между коробками-не менее 4-х проводов без учета провода заземления-то можно...

Ну откуда же вы взяли - что нужно четыре???
В каждом конкретном случае - могут быть разные варианты.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

KiteKat написал :
Ну откуда же вы взяли - что нужно четыре???
В каждом конкретном случае - могут быть разные варианты.

  • конкректно, сколько проводов?
    -ведь, разумеется- можно вообще на каждый выключатель по одной лампе посадить- и все...
  • но смысл проходного выключателя- независимое управление группой ламп из двух и более точек
  • если выключателей три- проводов и побольше потребуется
  • но у автора ветки:

Frodof написал :
один выключатель №1 (у входной двери) включает и выключает свет (он как бы основной), а второй (№ 2 - в середине коридора) включает и выключает свет только тогда, когда № 1 - выключен.
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки? Ремонт уже закончен.

  • т.е. конкретно имеется ДВА выключателя и требуется независимое управление этими ДВУМЯ выключателями
  • на левой схеме видно, что между выключателями два провода ( а выключатели не рядом находятся- иначе зачем два- хватило бы и одного)
  • и питание ламп- фаза и ноль- еще два...т.е всего 4...

Valeryko написал :
и питание ламп- фаза и ноль- еще два...т.е всего 4...

зачем же питание ламп, которое обычно идет отдельными проводами/кабелем - считать, что они выходят из одной коробки и входят в другую (между коробками) ?

Я всегда считал так - один кабель на выключатель, один - на светильник, один - на другую коробку (безотносительно к проходным выключателям).
Если ДВА проходных выключателя - тогда кабель по три провода на каждый выключатель, кабель на 2+1(земля) провода на светильник.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

KiteKat написал :
зачем же питание ламп, которое обычно идет отдельными проводами/кабелем - считать, что они выходят из одной коробки и входят в другую (между коробками) ?

  • к каждой лампе отдельный кабель в ДЛИННОМ коридоре (а в коротком проходные выключатели не нужны- даже 2...достаточно одного...)
  • скажем, метров 6...зачем???

KiteKat написал :
Я всегда считал так - один кабель на выключатель, один - на светильник, один - на другую коробку (безотносительно к проходным выключателям).
Если ДВА проходных выключателя - тогда кабель по три провода на каждый выключатель, кабель на 2+1(земля) провода на светильник.

  • У меня один коллега тоже так считал... пришлось переделывать, хорошо, что в коробах проводка на 5 светильников была-и коридор метров 20...
  • можете подсчитать число жил кабеля :

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Пъ написал :
!Отличное решение!

Есть еще один недостаток - одно реле остается включенным при включенном свете, ну сами контакты реле расчитаны на определенный ток.

Уже много лет у меня во всех коридорах и прихожих (2 квартиры и дом) стоят датчики движения. Офигенно удобно!

Kis написал :
Есть еще один недостаток

Это не недостаток, реле расчитаны на постоянное включение. Потребление мизерное, нагрев расчетный.

Регистрация: 15.09.2019 Золотоноша Сообщений: 1

доброго времени суток видел ролик на ютубе про монтаж проходного выключателя выключателя

avk291180, Итак, видели и шта?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.