На кухне мощная розетка для электроплиты и обычная евророзетка на другой стене.
С розеткой для электроплиты все в порядке. А с евророзеткой что-то не так... Провод защитного заземления в ней (РЕ) не звонится с защитным заземлением в розетке для электроплиты! И потенциал на нем относительно фазы 115В и относительно нуля 13В. Куда он (РЕ) может идти?... Оборван быть не может. Не было бы на нем фиксированного потенциала тогда.
См. схему.
Все остальные розетки в квартире - не евро.
Есть другая версия. Он конечно оборван и в другой квартире соединён через розетку с третьим контактом со средней точкой конденсаторов фильтра какого-то электроприбора. Возможно и не одного.
Вчера перемерил все стрелочным тестером:
115В -> Единицы вольт
13В -> 0 В
Провод с контакта защитного заземления в евророзетке все также не звонится с защитным заземлением в розетке для электроплиты.
См. рисунок.
Видимо надо искать его конец в щитке и соединять с корпусом щитка?
А что делать если свободного провода в щитке не обнаружится? Например обрыв его гдето в стяжке пола?
(Видимо предыдущие измерения цифровым тестером можно считать измерением наводок?)
Приходил электрик. Открыл щиток. Все провода на месте. Вывод: обрыв провода в стяжке. Обидно, но если очень надо, можно проложить заплинтусным методом.