Эта штука подключается контактами, в соответствии с обозначениями, написанными на корпусе.
В результате каждая лампочка подключена на фазу и ноль.
filippov написал :
И что будет если индикатор фаз подключить в разрыв ноля?
Будет перекос фаз и что-то погорит от превышения напряжения.
И вообще-то ноль НИКОГДА РАЗРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
За исключением случая коммутации рабочего нуля защитными автоматами.
я это всё к чему - хочется замутить индикацию появления фазы на ноле в щитке, а то получается, что при обрыве ноля или просто попутанных проводах вся защитная электрика, за многие тыщщи купленная, перестает работать..
или я не прав?
У индикатора фаз всего 4 контакта. 3 контакта по одному на каждую фазу и еще четвертый контакт, общий для всех лампочек, подключается на ноль.
filippov написал :
хочется замутить индикацию появления фазы на ноле в щитке
И потом дежурить около нее, чтобы выключить рубильник и спасти аппаратуру?
Не проще ли все это доверить автоматике - тогда и индикатор мутит не придется.
Достаточно просто поставить ДПН или подключить аппаратуру к сети через дифавтомат АД12М. Этот дифавтомат отключится при повышении напряжения 265В в течении 0.5 секунды.
Глупый вопрос. А для чего нужен индикатор фаз? Какое в нем практическое применение в быту? Если у меня есть фаза так я это и так вижу - включил/выключил свет. Если фазы нет я это тоже вижу - включил/выключил свет.
2A917 Он трехфазный, не устанете выключателями щелкать ? Тут недавно человек тему поднимал как звонок приделать, что бы узнать, что электричество дали, лениво ему свет включать/выключать. Может и такое быть, что света нет, а электричество есть, лампочка сгорела, например, или выключатель сломался, соединение в распредкоробке сгорело, соседи сверху полы ремонтировали и вашу проводку повредили, да мало ли чего. Хотя, конечно, этот прибамбасик отнюдь не первой необходимости.
A917 написал :
Глупый вопрос. А для чего нужен индикатор фаз?
Это он Вам кажется глупым, т.к. не видели трехфазного питания.
А вот в офисах и на производстве это актуально.
Например совсем не давний случай.
В магазине не горит свет в половине помещений и часть зала нет света. Установленный мною индикатор фаз сразу показывает отсутствие одной фазы. Проверка на вводном кабеле подтвердила это. Выяснение с энергетиками показало аварию на высоковольной линии - обрыв одного провода. Через 15-20 минут переключили эту подстанцию на резервную линию.
Я только посмотрел на индикатор и проверил ввод электричества.
А без индикатора надо было бы потратить больше времени, пока разберешься в отсутствии именно одной фазы.
Только я именно такой индикатор уже не ставлю - не удобен он в монтаже. Я ставлю три отдельных лампочки на дин-рейку разного цвета по фазам. Еще в темноте помещения ВРУ, при входе туда, я уже вижу какие фазы есть.
helper2008 написал :
А тестером померить - не судьба?
Смотря на чем мерить. Иногда включение на двух фазах успевает вывести оборудование из строя прежде, чем успеешь померить.
Я, конечно же, не пихаю индикаторы фаз везде, где попало. Он вообще-то денег стоит и его монтаж, да и место занимает в щите. Просто ставлю там, где его наличие позволяет съэкономить потом на ремонте.
Андрёй написал :
У индикатора фаз всего 4 контакта. 3 контакта по одному на каждую фазу и еще четвертый контакт, общий для всех лампочек, подключается на ноль.
то есть в случае обрыва на линии "нуля" (когда напряжение на фазе останется) этот индикатор показывать его не будет?
Викторыч написал :
Тут недавно человек тему поднимал как звонок приделать, что бы узнать, что электричество дали
очень бы было удобно! а у звонков на DIN-рейки предусмотрено отключение сигнала или необходимо отдельно что то придумывать?
Alex Penza
Пока не видел таких в наличии. Я уже купил ЛС 47. Мне объяснили ЛС 47 устанавливают в разрыв фазы и при появлении нагрузки она горит. На самом деле это оказалась просто неоновая лампочка. Я че то затупил. Могу я подключить каждую лампочку на фазу и ноль именно при трехфазной проводке. У меня получается что напряжение на индикаторе 380 в или я ошибаюсь. Спасибо.