Уважаемые мастера.
У нас в офисе странная канализация. Ситуация следующая: вряд четыре кабины, когда спускается вода в унитазе в одной из кабин в другом унитазе (в крайней в ряду кабине) начинает подниматься вода. Офис пока стоится и сдали только второй этаж. Выше с/у нет. Ниже есть, но еще не доделаны. Сантехники по русски плохо говорят, понимают, наверное, еще меньше. А эксплуатировать нам... Что делать - ума не приложу. Но так нельзя. Может можно что-то сделать, пока они еще не закончили стройку?
alla40 написал :
Ситуация следующая: вряд четыре кабины, когда спускается вода в унитазе в одной из кабин в другом унитазе (в крайней в ряду кабине) начинает подниматься вода.
Крайняя кабина это ближний к стояку унитаз?Строители мыли инструмент,вёдра а воду сливали в унитаз.Теперь у вас в лежаке частичный засор из цемента,затирки,шпатлёвки.По уму нужно разобрать лежак и хорошо прочистить или заменить трубы лежака.Можно попробовать прочистить кислотой но сто процентной гарантии нет.
Да, у меня тоже подозрения, что уклон мал. Но уже все плиткой замуровано.
Еще перед этим был засор. Видимо плохо прочистили стояк. Палецкий,
а лежак - это вертикально или горизонтально?
И, спасибо всем откликнувшимся.
Просто думаю, как это все эксплуатировать?
Байпасс написал :
талмудом (снип) -то не всегда так
Полегче на поворотах.... Насколько я понял - автор темы профан (не в ругательном смысле слова), советовать ему какие-то крайние или редкостные меры не стоит, проще ознакомить с нормальными, обычными циферьками....
VladM написал :
Уклон должен быть 2-4 см на метр...
ага на 10 метров 40 см. получится.....если так делать хер где канализацию положишь в многоэтажке.
канализация с минимальным уклоном и даже контруклоном нормально работает, если контруклон до полдиаметра, но это так ,факты из жизни типа , реальность
Ребят, это в офисе.
Точнее - завод переделываемый по офисные помещения. Въехали в недостроенный пока и с первых дней такая фигня... Вот пока строят и хочу понять - что не так?