Стоит автомат на вводе 32А затем на 25А после него на 25А, а потом на 16А (вот так все круто и автоматизированно , а мож я чего боюсь? . При КЗ срабатывают автоматы: 32А+второй 25А и 16А. Автомат на 25 после вводного не срабатывает. Все автоматы С. Как добиться того, чтобы срабатывал только последний автомат (16А), а не все? И почему не срабатывает второй (на 25А автомат)?
Надо взять автоматы одного производителя, из одной линейки, с одного завода.
Тогда, возможно, автомат C32 не будет срабатывать при КЗ в линии, защищённой автоматом 16А.
А может и будет - слишком близкие номиналы, слишком велик допустимый разброс, слишком маленькие токи срабатывания.
Kirill2000 написал :
Стоит автомат на вводе 32А затем на 25А после него на 25А, а потом на 16А (вот так все круто и автоматизированно , а мож я чего боюсь? . При КЗ срабатывают автоматы: 32А+второй 25А и 16А. Автомат на 25 после вводного не срабатывает. Все автоматы С. Как добиться того, чтобы срабатывал только последний автомат (16А), а не все? И почему не срабатывает второй (на 25А автомат)?
При хорошей проводке фронт КЗ довольно крутой и сработка последовательно
включенных автоматов нормальное явление, вот почему один 25А не
сработал вот в чем вопрос?
ВТБ! написал :
Отказывайтесь от использования таких лампочек.
И на освещение автомат не более 10А - больше шансов обеспечить селективность.
Меняю потихоньку всякие ДЭКи и ИЭКи на леградн. Освещение перевожу на 6А автоматы т.к. все лампы будут энергосберегающие. Или 6А мало? Посоветуйте какие выбрать автоматы на освещение 6А или 10?
filvik написал :
При хорошей проводке фронт КЗ довольно крутой и сработка последовательно
включенных автоматов нормальное явление, вот почему один 25А не
сработал вот в чем вопрос?
32А ДЭК срабатывает (по внешним признакам не подделка)
25А ДЭК НЕ срабатывает (по внешним признакам не подделка)
25А Легранд срабатывает
16А ИЭК срабатывает
Интересно, что когда в место легранда №3 стоял ДЭК 25А (по всем признакам подделка - шрифт расплывчатый, вместо ДИН - АИН) он срабатывал как и все. Но №2 не срабатывает. Буду менять.
32А ДЭК срабатывает (по внешним признакам не подделка)
25А ДЭК НЕ срабатывает (по внешним признакам не подделка)
25А Легранд срабатывает
16А ИЭК срабатывает
Интересно, что когда в место легранда №3 стоял ДЭК 25А (по всем признакам подделка - шрифт расплывчатый, вместо ДИН - АИН) он срабатывал как и все. Но №2 не срабатывает. Буду менять.
Сделайте временнУю селективность, ибо другими способами вы ничего не добьетесь.
В вашем случае будет вырубаться только 16А автомат в случае перегрузки сети, но не КЗ.
Дэк 25 может не срабатывать из-за большей временной задержки - тормоз.
А так у вас и 100А сработают, если будет ток необходимой величины))