#72403

Стоит автомат на вводе 32А затем на 25А после него на 25А, а потом на 16А (вот так все круто и автоматизированно , а мож я чего боюсь? . При КЗ срабатывают автоматы: 32А+второй 25А и 16А. Автомат на 25 после вводного не срабатывает. Все автоматы С. Как добиться того, чтобы срабатывал только последний автомат (16А), а не все? И почему не срабатывает второй (на 25А автомат)?

Kirill2000

Надо взять автоматы одного производителя, из одной линейки, с одного завода.
Тогда, возможно, автомат C32 не будет срабатывать при КЗ в линии, защищённой автоматом 16А.
А может и будет - слишком близкие номиналы, слишком велик допустимый разброс, слишком маленькие токи срабатывания.

А с чего это у Вас там КЗ?

Регистрация: 16.01.2006 Старая Купавна Сообщений: 322

Люблю я КЗ устраивать Случайно конечно. А иногда лампа накаливания перегорает и эффект такой же.

Kirill2000 написал :
Стоит автомат на вводе 32А затем на 25А после него на 25А, а потом на 16А (вот так все круто и автоматизированно , а мож я чего боюсь? . При КЗ срабатывают автоматы: 32А+второй 25А и 16А. Автомат на 25 после вводного не срабатывает. Все автоматы С. Как добиться того, чтобы срабатывал только последний автомат (16А), а не все? И почему не срабатывает второй (на 25А автомат)?

При хорошей проводке фронт КЗ довольно крутой и сработка последовательно
включенных автоматов нормальное явление, вот почему один 25А не
сработал вот в чем вопрос?

Kirill2000 написал :
иногда лампа накаливания перегорает и эффект такой же

Отказывайтесь от использования таких лампочек.
И на освещение автомат не более 10А - больше шансов обеспечить селективность.

2Kirill2000 Что-ж это за лампы выбивают 32А!!! автомат?

Регистрация: 16.01.2006 Старая Купавна Сообщений: 322

BV написал :
2Kirill2000 Что-ж это за лампы выбивают 32А!!! автомат?

САвецкая лампа на 75Wt. Сегодня посмотрю производителя.

Регистрация: 16.01.2006 Старая Купавна Сообщений: 322

ВТБ! написал :
Отказывайтесь от использования таких лампочек.
И на освещение автомат не более 10А - больше шансов обеспечить селективность.

Меняю потихоньку всякие ДЭКи и ИЭКи на леградн. Освещение перевожу на 6А автоматы т.к. все лампы будут энергосберегающие. Или 6А мало? Посоветуйте какие выбрать автоматы на освещение 6А или 10?

Регистрация: 16.01.2006 Старая Купавна Сообщений: 322

filvik написал :
При хорошей проводке фронт КЗ довольно крутой и сработка последовательно
включенных автоматов нормальное явление, вот почему один 25А не
сработал вот в чем вопрос?

  1. 32А ДЭК срабатывает (по внешним признакам не подделка)
  2. 25А ДЭК НЕ срабатывает (по внешним признакам не подделка)
  3. 25А Легранд срабатывает
  4. 16А ИЭК срабатывает

Интересно, что когда в место легранда №3 стоял ДЭК 25А (по всем признакам подделка - шрифт расплывчатый, вместо ДИН - АИН) он срабатывал как и все. Но №2 не срабатывает. Буду менять.

Kirill2000 написал :
Освещение перевожу на 6А автоматы т.к. все лампы будут энергосберегающие. Или 6А мало?

Более чем достаточно, можно даже B6.

Kirill2000 написал :

  1. 32А ДЭК срабатывает (по внешним признакам не подделка)
  2. 25А ДЭК НЕ срабатывает (по внешним признакам не подделка)
  3. 25А Легранд срабатывает
  4. 16А ИЭК срабатывает

Интересно, что когда в место легранда №3 стоял ДЭК 25А (по всем признакам подделка - шрифт расплывчатый, вместо ДИН - АИН) он срабатывал как и все. Но №2 не срабатывает. Буду менять.

Н-да, интересный кампот.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Kirill2000

Сделайте временнУю селективность, ибо другими способами вы ничего не добьетесь.
В вашем случае будет вырубаться только 16А автомат в случае перегрузки сети, но не КЗ.

Дэк 25 может не срабатывать из-за большей временной задержки - тормоз.

А так у вас и 100А сработают, если будет ток необходимой величины))