Чего нашел И потолка и стен - и все согласования... Стало быть за деньги можно

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Ничего подобного - я общался с руководителем проектного электротехнического отдела СУ-155:

  • штрабить горизонтально запрещено;
  • штрабить межпанельные швы запрещено;
  • штрабить перекрытия сверху (в зоне сжатия плиты) запрещено. Укладывать проводку только в стяжку;
  • в перекрытиях использовать имеющиеся пустотные каналы плит. В крайнем случае штрабить только снизу (в зоне растяжения плиты), вдоль плиты, не затрагивая арматуру.
  • при вертикальном штраблении стен спасает оговорка в проекте: "штрабление выполнять параллельно арматуре в защитном слое бетона", который в зданиях СУ-155 составляет ~30 мм. Соответственно указывается глубина штрабления 20 мм.

Регистрация: 04.07.2008 Москва Сообщений: 1324

evgenygrig написал :
я общался с руководителем проектного электротехнического отдела СУ-155

Вы сэкономили мне время, хотя, с учетом нашей безалаберности я не очень удивлюсь и штробам в потолке (с последующим согласованием без упоминания оных), но в белую на сайте очень уж удивило. Хотя, возможно, кому-то пригодится порядок цен на работы...

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

r155 написал :
но в белую на сайте очень уж удивило

Не забывайте, что Интернет как забор. Можно написать что угодно.

Регистрация: 04.07.2008 Москва Сообщений: 1324

Перец написал :
Можно написать что угодно.

Это так