Уважаемые профи пожалуйста помогите решить проблему. Идет ремонт в квартире, в настоящий момент делают наливной пол. Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше. Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?
Прошу сильно не пинать за ошибки, в сантехнических терминах не силен.
Lanky написал :
Подскажите пожалуйста как это можно сделать, чтобы сантехник понял.
Ну вопрос конечно интересный,только я думаю вам срочно нужно выложить фото всего того что сделал этот так называемый сантехник .Чтоб потом небыло обидно за безцельно потраченые кровные деньги.В ваше случае человек или не хочет или не может работать в обоих случаях велик шанс получить плачевный резльтат с последующим повторным ремонтом.
BV написал :
Поменять бы отвод 110 с углом 90град, на такой-же, но с углом 45 град....
Правильно,но человека интересует
Lanky написал :
Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше.
Пусть сантехник поменяет тройник 110 на тройник 11050110 и в него вставит тройник 110.
Спасибо за подсказки. Решил все таки оставить как есть, просто в этом месте уровень пола останется на прежнем уровне. Сорри за беспокойство, хотел услышать рекомендации профи.