Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290
#881314

чесслово, первый раз сталкиваюсь что "надо поднять" всегда нужно "опустить"

Спасибо за подсказки. Решил все таки оставить как есть, просто в этом месте уровень пола останется на прежнем уровне. Сорри за беспокойство, хотел услышать рекомендации профи.

Да там вобще не проблема всё поднять....
Два варианта:

  1. Если в компенсаторе у соседа внизу есть запас - то просто поднять и все (возможно немного укоротить свою трубу сверху в своём компенсаторе)
  2. Вставить под тройником вставку - поднимем на высоту от 6см + возможно немного укоротить свою трубу сверху в своём компенсаторе

Ну а далее переходы и тройники по месту (возможно проще будет поменять вертикальный тройник 110*110*110 на такой-же, но с доп отводом (двумя) на 50)

BV написал :
Поменять бы отвод 110 с углом 90град, на такой-же, но с углом 45 град....

Правильно,но человека интересует

Lanky написал :
Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше.

Пусть сантехник поменяет тройник 110 на тройник 11050110 и в него вставит тройник 110.

lex2202 написал :
а пийсятка куда тогда взлетит?

Туда же где и была

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

а пийсятка куда тогда взлетит?

Поменять бы отвод 110 с углом 90град, на такой-же, но с углом 45 град....

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Кто вам мешает повернуть крестовину, чтобы отвод для унитаза стал ниже?

Вот фотографии (с телефона)

Lanky написал :
Подскажите пожалуйста как это можно сделать, чтобы сантехник понял.

Ну вопрос конечно интересный,только я думаю вам срочно нужно выложить фото всего того что сделал этот так называемый сантехник .Чтоб потом небыло обидно за безцельно потраченые кровные деньги.В ваше случае человек или не хочет или не может работать в обоих случаях велик шанс получить плачевный резльтат с последующим повторным ремонтом.

А Вы определились на какую высоту будете поднимать. И поднятие на такую высоту позволит сделать правильный уклок он ванны/раковины/мойки к стояку.

Во еслибы Вы еще фото выложили, было бы легче.

зануда написал :

Стояк пластиковый. Подскажите пожалуйста как это можно сделать, чтобы сантехник понял.

Lanky написал :
И все таки как вариант возможно ли поднять вход в стояк?

Если стояк пластиковый то можно легко,но сразу от 6см и выше.

Спасибо за ответ. В принципе ничего не мешает, просто хотелось чтоб все красиво было. И все таки как вариант возможно ли поднять вход в стояк?

Ниже - это всё-же лучше, чем выше

Кто мешает поставить опалубку и не заливать ввод?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

а что вам мешает не заливать пол вокруг стояка, скажем 5-10 см отступив от него?

Уважаемые профи пожалуйста помогите решить проблему. Идет ремонт в квартире, в настоящий момент делают наливной пол. Суть проблемы в том, что в туалете строители сделали вход в канализационный стояк слишком близко к полу и этот вход теперь получается ниже нового уровня пола. Сантехник говорит что этот вход никак нельзя сделать выше. Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?
Прошу сильно не пинать за ошибки, в сантехнических терминах не силен.