Введите только 5Квт - провод 1мм2,макс.длина трассы - 65.9м с запасом и 94.1м-впритык.
Для 1.5мм2 длины будут в 1.5 раза больше.
Так что реально проблем в описанной ситуации быть не должно.

семёныч

Укажите длину линии.
Монтажная документация на кондиционер доступна?

Формальные требования могут оказаться нарушены;
реальные проблемы маловероятны.

2семёныч Р=1,73*U*I=1,73*380*19=12,5кВт, с учетом косинуса фи будет меньше, но все равно с запасом.

Если мощность трехфазная (380 В) волноваться не стОит. Для 5 кВт - ной нагрузки фазный ток составит 7,6 А, что практически в 2 раза меньше максимально допустимого тока для медного провода сечением 1,5 кв мм

Уважаемые спецы, вопрос может и туповат но пожалуйста ответьте, провельно ли сделан выбор. на объекте установлен кондиционер мощностью по электро потреблению 5кВт, три фазы . проложен кабель ВВГ 5*1.5. местный электрик подтащил провод и кричит что всё ок. а меня гложет сомнения.