Так правильно! Причем на первом фото - шаровые краны Giacomini, на втором и третьем - Bugatti. Краны - тоже отвечают за надежность: выбирайте из этих марок (более престижные едва-ли найдете)
Спасибо огромное всем ответившим!
Всё поняла, будем переделывать.
Вот так правильно?
нашла эти фото на форуме в разделе /мастер предлагает услуги/
Еще вопрос: подойдет чугунная батарея или посоветуете категорически биметалл? И какие шаровые краны купить (латунь? бронза?). Хотелось бы понадежнее и подолговечнее.
BV, дом 9 этажный, под нами шесть этажей. По словам работников теплосети летом система отопления с водой.
SZN написал :
Если перекрыть оба крана на несколько дней, батарея не взорвется??
Батарея не взорвётся, но соседи будут мёрзнуть.
SZN написал :
Смущает эта пластиковая трубка (форум читала), плюс непонятно отсутствие вертикальной перемычки.
Правильно смущает, надо бы переделать.
SZN написал :
В другой комнате так
Установлено правильно.
SZN написал :
Не мина ли это замедленного действия?
Возможно. Батарея из листовой стали, сварная. Если система отопления Вашими сантехниками обслуживается правильно и не оставляется без воды на летний период, то ещё постоит...
Если перекрыть оба крана на несколько дней, батарея не взорвется?? Батарея чугунная.
Вопрос по соединению: правильно ли? Смущает эта пластиковая трубка (форум читала), плюс непонятно отсутствие вертикальной перемычки. Стоит около 5 лет, ставил знакомый (работает в жкх инженером по теплоцентралям). Переделывать??
имхо, тому кто это ставил голову бы оторвать надо, за установленные краны при отсутствии байпаса(той самой вертикальной перемычки).
В данной ситуации вам краны категорически нельзя перекрывать, так как если вы закроете даже хоть один кран то вы остановите целый стояк, и соседи над вами/под вами будут замерзать...
в общем лучше всего это бы переделать
Уважаемые профи! Помогите советом, плиз!
Имеется батарея
Если перекрыть оба крана на несколько дней, батарея не взорвется?? Батарея чугунная.
Вопрос по соединению: правильно ли? Смущает эта пластиковая трубка (форум читала), плюс непонятно отсутствие вертикальной перемычки. Стоит около 5 лет, ставил знакомый (работает в жкх инженером по теплоцентралям). Переделывать??
В другой комнате так
Нет никаких запорных кранов, перемычки тоже нет, но хоть соединение не пластиковое. Тоже неправильно? Стоит больше семи лет. Не мина ли это замедленного действия?
Ужасно боюсь, очень жалею что вообще сняли конвекторы, которые были без скруток, кранов и всяких пластиков