evgenygrig написал :
Более того, для снижения потерь лучше фазные жилы складывать треугольником и скреплять стяжками.
Теоретически. А практически: "А если применять для подземной прокладки кабель, специально для этого предназначенный, то можно голову не ломать и считать вопрос закрытым..."
предположим кабелья для укладки в землю предназначен, а вот на нужное напряжение не расчитан - если кабель на 10кВ разделить на жилы и закопать на растоянии 10м - 100Кв подавать можно ? а если на 400м - 1150Кв можно ?
предположим кабелья для укладки в землю предназначен, а вот на нужное напряжение не расчитан - если кабель на 10кВ разделить на жилы и закопать на растоянии 10м - 100Кв подавать можно ? а если на 400м - 1150Кв можно ?
Вы что???совсем с ума сошли о_О
если закопать кабель с изоляцией на 10 Кв и подать на него 100 Кв его сразу же пробьёт на землю.
и вообще, насколько я знаю линии электропередач напряжением выше 10 Кв бывают только воздушными линиями, кабельных линий с напряжением выше 10 Кв вроде-бы небывает
petrkirov написал :
насколько я знаю линии электропередач напряжением выше 10 Кв бывают
И выше бывают, но там уже в коллекторах делается. По последним данным ОБС, недалеко от моего дома собираются высоковольтку под землю загнать, земли не хватает строителям. Уже даже территорию огородили.
SergeyE написал :
если кабель на 10кВ разделить на ....
Ну разделите, уберете изоляцию, я уж не говорю о защите кабеля от влаги, мех. повреждений. Получится у Вас кусок металла в остатках изоляции одно назначение только сдача как цветмет. Вам встречный вопрос - После каким проблем Вас осенила такая идея?. Или это - где бы сэкономить?. Не ищите приключение на мягкое место. Есть места где можно экономить - а есть где нельзя, дороже выйдет.
petrkirov написал :
подать на него 100 Кв его сразу же пробьёт на землю.
не обязательно. Сам ради интереса пробовал - давал на 10кВ кабель 75 кВ - 10мин выдержал без проблем, треск стоял, озоном перло но выдержал. Ток утечки подергивался но защита на установке не сработала. Если бы можно было бы подать больше - подали бы.
petrkirov написал :
и вообще, насколько я знаю линии электропередач напряжением выше 10 Кв бывают только воздушными линиями, кабельных линий с напряжением выше 10 Кв вроде-бы небывает
кныш написал :
И выше бывают, но там уже в коллекторах делается.
Видел только линии 220кВ кабельные. Никаких дополнительных сооружений нет. Просто траншея, сверху по кабелям сантимов 20 песка крупного (фиг знает, может какой специальный) потом слой из плиток рамером где-то 40*40 см и все, дальше грунтом засыпано. Для жил таких кабельных линий высоковольтные испытания не проводятся, вроде только на оболочку подается около 10кВ от испытательной установки.
Сейчас траншею роем под 2 кабеля на 6 кВ. В одном месте траншею пересекает существующий контур заземления. Надо ли одевать трубы на кабеля в этом месте пересечения? Расстояние от кабелей до полосы где-то 40 см.
И ещё вопрос. Сигнальную ленту ложат в траншею, где идут трубы для кабелей (в местах пересечения с дорогой) или нет?
Если используешь провод без изоляции лучше проложить один под землей, а второй над землей. По проводу под землей пусти фазу а по другому "0". Тогда будут лучше бежать электроны и не будут выскакивать с провода, т.к. вокруг фазы будет земля. Те электроны, которые будут выскакивать с провода, будут отбиваться от земли и возвращаться в провод. И даже если тот провод, который над землей украдут - то "ноль" ты всегда сможешь взять от заземления!!! Получается что тебе нужен всего один провод, проложенный под землей. Экономия на лицо!!! Глубина должна быть примерно 0,5м от поверхности.
shukares написал :
Если используешь провод без изоляции лучше проложить один под землей, а второй над землей. По проводу под землей пусти фазу а по другому "0".
Жаль, не заснял это все на видео - слишком большой бы ролик получился бы. Занятное зрелище...
А так: к существующему кабелю в виниловой оболочке 3х95 (AL), на глубине 40см, прикопали еще пять бронированных кабелей 3х120 (AL). В асбестовых трубах пропустили только под автодорогой, при пересечении с телефонными коммуникациями пропустили под ними без какого-либо зазора. Тоже касалось воды и канализации. И напоследок, укрыли это все красным кирпчем б/у, частично присыпав его песком только в местах, где кабель мог быть под въездами во дворы частного сектора. Ничего страшного... Можно и так...