Спасибо за полноценный ответ. Попробую предоставить его моему коллеге собравшему это изделие, так-как моим доводам он вряд-ли поверит(по словам наших клиентов это- "квалифицированный специалист у которого всё работает").

Электрик собрал электрощит- оцените пожалуйста. Прошу простить за качество фото- при себе был только телефон.

Arr написал :
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

Дело происходит в Беларуси, где аллюминий пока не запрещён.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Vadim17 написал :
"квалифицированный специалист у которого всё работает"

Представьте себе, что под контакты левого полюса вводного двухполюсника попала песчинка и они не замкнулись. Тогда напряжение через правый (фазный) контакт - счётчик - нагрузку "вернётся" на шину N, а с неё через шину PE и жз проводники попадёт на корпус , например, стиральной машины, откуда и "найдёт дорогу" на землю, создав опасный ток через тело неудачника.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Похоже, синий (люминь что-ли?) проводник сечения примерно 4мм2 после вводного двухполюсника и счётчика приходит на шину N и с неё на шину PE. Если это так, то горе-Електрика гнать пинками за очень опасные (но, к сожалению, очень часто встречающиеся) нарушения:

ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

Или же более частый случай - "отвалился" ноль где то на пути к ТП. Результат аналогичный.

Собранно, конечно, почти аккуратно но:

-Электросчётчики индукционного типа уже почти нигде не используются, используются в основном электронные(у нас в городе местный энергосбыт на новых обьектах а так же при замене счётчика требует устанавливать только электронный счётчик)
-Шина PE подключенна неправильно, уберите из PE шины зелёный провод выходящий из счётчика и протяните от неё провод такого же или большего сечения до PE/PEN шины электрощита с которого запитан данный электрощит

Можно ко всему этому малюсенькое дополнение? Фазу из счетчика ввести в линейку автоматов лучше где-нибудь посередине, а не слева. Нагрузка равномернее распределяться будет по перемычкам.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

А УЗО никто не порекомендует доустановить ?

да, кстати порочку УЗО/дифавтоматов там бы не помешало поставить
P.S
имхо автоматы выбранны несовсем удачно, лично я бы посоветовал устанавливать автоматы следующих производителей:
-если нужно недорого ИЭК
-если можно дорого Легран

petrkirov написал :
-Шина PE подключенна неправильно, уберите из PE шины зелёный провод выходящий из счётчика и протяните от неё провод такого же или большего сечения до PE/PEN шины электрощита с которого запитан данный электрощит

Увы щит запитан от ВЛ.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

VladM написал :
А УЗО никто не порекомендует доустановить ?

-только одно?

  • да еще "небрендовое" и в"небрендовом шкафчике" ценой менее 50 уе????
  • что уж "мелочиться"....

Vadim17 написал :
Увы щит запитан от ВЛ.

-тогда тем более непонятно, почему не только рабочий нулевой проводник (нейтраль), но шинка заземления подключена ПОСЛЕ счетчика?

VladM написал :
А УЗО никто не порекомендует доустановить ?

так об этом вопроса не было. Просили оценить сборку щитка. Дать оценку тому, что есть.

VladM написал :
А УЗО никто не порекомендует доустановить ?

Так это вообще не вопрос - УЗО просто необходимо.