Всем здравствуйте.
Закачиваю разводку по квартире медью, коллекторная система. Остался полотечик, Сунержа, лесенка.И тут что-то засомневался - стояк чернуха 1", планирую поставить байпас 3/4" чернухой же, а отводы на полотенчик пустить 22 медью и замуровать в стенах. Допустимо ли так сделать, медь после стали - можно, а медь параллельно стали? Визуального конроля впоследствии не будет, и плитку в последующие 15 лет снимать не хочется .

P.S. Металлопластик не люблю, хотя есть возможность опрессовать, пропилен толстовато получается вместе с теплоизоляцией - засунуть надо в пазогребень 80 мм. Длина подводов примерно по полтора - два метра.
Спасибо всем откликнувшимся.

Baker написал :
стояк чернуха 1",

Может все-таки оцинковка?

Baker написал :
Допустимо ли так сделать,

Сто раз обсуждалось-нельзя,либо нержавейка,либо ПП.

ДОКА написал :
либо нержавейка,либо ПП.

Или оцинковка.

NNN написал :
Или оцинковка.

Да,но зарастает,зараза,сильно...

Регистрация: 29.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 249

ДОКА написал :
Может все-таки оцинковка?

Не, чернуха.
Спасибо, до нержи я еще не дорос

Baker написал :
Не, чернуха.

Однако...

Регистрация: 29.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 249

ДОКА написал :
Однако...

И горячая и холодная.
Однако... при замене отводов на медь во вполне приличном состоянии оказались прежние полдюймовые, нарост не более 1 мм. Дому 7 лет.

Регистрация: 29.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 249

Спасибо всем.
Вопрос исчерпан.