vmp написал :
У меня такой же на 6 кВт отходил 2 сезона по 3 недели без замечаний.
На фото, которые в сети, не видна клавиша Вкл/Выкл. Она есть на вашем Эдиссоне?
Думаю поставить его в ванной в качестве резерва. Или всё-таки нужен накопитель, какое ваше мнение?
Дом ещё строится.
НиколайР написал :
На фото, которые в сети, не видна клавиша Вкл/Выкл. Она есть на вашем Эдиссоне?
Нет.
Если надолго, то я выключаю рубильником, а не надолго - у него автоматическое включение при наличии потока воды.
НиколайР написал :
Или всё-таки нужен накопитель, какое ваше мнение?
Сильно зависит от условий эксплуатации. Мое мнение - если нужно пережить кратковременное (до 1 месяца) отключение горячей воды в новом доме с ХОРОШЕЙ проводкой, то лучше проточник мощностью от 6 кВт. Иначе - накопитель.
Плюсы: размер, простота подключения, быстрый запуск (3 крана и рубильник), не требует обслуживания.
Минусы: потребляемая мощность, ограниченный расход, нужна хорошая электропроводка.
vmp написал :
Если надолго, то я выключаю рубильником
Вы имеете ввиду автомат в щитке? И если возле стояка запланировать розетку, то можно же будет просто вынимать вилку из неё? Просто не каждая женщина любит лазить в щиток, а квартира для дочери.
НиколайР написал :
можно же будет просто вынимать вилку из неё?
И какую же вы собрались ставить розетку? И на какой ток?
Понадобится такая же розетка, как на электроплите. Вы уверены, что вашей дочери будет проще тягать такую вилку, чем щелкнуть автоматом?
Кроме того, ставить розетку возле стояка не слишком-то хорошо. А если прорвет? В щитке как-то безопаснее.
Вдобавок щиток - не самое страшное. Надо ведь еще перекрыть ввод горячей воды (если нет обратного клапана) и открыть краны на водогрее. Так что без мужской руки боюсь не обойтись.
Тогда надо будет выдавать дочь замуж поскорее)))))).
Электрики от застройщика к электроплите на кухне будут тянуть 3х6 меди. Думаю, заказать и в ванную для проточника такой же провод с отдельным автоматом. Про розетку не знаю. Понятно, что обычная на 16 ампер тут не годится. Буду искать.
А чем у вас подключён проточник?
vmp написал :
Кроме того, ставить розетку возле стояка не слишком-то хорошо. А если прорвет? В щитке как-то безопаснее.
Но если ставить Аквасторож, то без розеток не обойтись в любом случае. Думаю поставить их выше ввода. Ну и УЗО, земля и прочие дифавтоматы в качестве защиты.
Добрый день коллеги. У меня у Эдиссона, к стати тоже управление идет автоматически от напора воды, т.е. всегда под напругой. Может быть для бытовых условий это конечно нормально, но как то хотелось поставить и ручное управление. Конечно запитал через отдельный диф-автомат на 40А ИЭК, который установил в щитке. Но он получается далеко от самой ванной. Может оно и к лучшему. Но у меня была мысль запитать как нибудь через пускатель с кнопкой управления, естественно чтобы выглядел как нибудь эстетично. Вот только пока такой не подобрал. Может что подскажете?
А то как то открыл его для включения через диод и увидел, чем он коммутирутся, честно говоря меня шокировало. В нашем измерении токи на 36 или 40 ампер это пускатель 2-ой величины причём с запараллельными контактами попарно т.к. на 220. А тут стояло реле с величиной в 2 спичичных коробка. Ну думаю может там контакты с шайбу, открыл, а нет как и предпологал 4 контактта паралельно попарно включены величиной 3-4мм в диаметре.
Вот и думаю если включю для набора ванной это минут на 30 или 50. Выдержит такой девайс или нет. Хотя обратив внимание на это после очередного включения на 10-15мин. и полного отключения потрогал на ошупь слегка тёпленький. А вот диф-автомат чувствовался, что температура выше человеческого тепла.
К стати заметил один недостаток, может это как то связано с сан.техникой. При включении т.е. открытие крана реле щёлкает двоекратно и при выключении тоже. Как этого избежать пока не знаю. Я так понял это из-за резкого скачка напора воды, так как датчиком включения является геркон закреплённый на вертикальной трубке, а там бегает магнитик от напора.
Поставьте контактор (в невидимом месте) и любой выключатель: выключатель включает контактор малым током, а контактор включает водогрей. Но мне это не понадобится: при таком редком использовании проще автоматом ИМХО.
Подскажите, кто нибудь, как открыть клещи ПК-16 от КВТ!
НиколайР написал :
А чем у вас подключён проточник?
Сдвоенный автомат в индивидуальном корпусе. Земляной провод пущен в обход автомата без разрывов.
Алексей 22 написал :
А тут стояло реле с величиной в 2 спичичных коробка.
И надписью OMRON? Если да, то не беспокойтесь, это нормальный производитель. Там на корпусе должна быть этикетка с указанием допустимых токов, ей можно верить. И еще: водогрей - чисто активная нагрузка, так что ее коммутировать проще.
Допустимый ток зависит не только от размеров контактов, но и их материала (сопротивление, теплоотвод) и формы (площадь соприкосновения), а также внешних условий (подключенный провод может выполнять роль радиатора).
dinamit007 написал :
Поставьте контактор (в невидимом месте) и любой выключатель
И получится в точности та же схема, что и внутри водогрея. Там геркон (в роли выключателя) включает реле (контактор), которое в свою очередь включает ТЭН. Плюс еще термовыключатель для защиты от перегрева.
dinamit007 написал :
Подскажите, кто нибудь, как открыть клещи ПК-16 от КВТ!
Когда-то имел дело с клещами для обжима коаксиала, которые открывались только после того, как их сжать до упора. Это было сделано для того, чтобы избежать недообжима кабеля.
Хотя здесь может быть и по-другому - в описании присутсвует "Храповой механизм с винтом разблокировки".
vmp написал :
И надписью OMRON? Если да, то не беспокойтесь, это нормальный производитель. Там на корпусе должна быть этикетка с указанием допустимых токов, ей можно верить. И еще: водогрей - чисто активная нагрузка, так что ее коммутировать проще.
Спасибо надо будет узрить её если она там есть.
vmp написал :
Допустимый ток зависит не только от размеров контактов, но и их материала (сопротивление, теплоотвод) и формы (площадь соприкосновения), а также внешних условий (подключенный провод может выполнять роль радиатора).
Согласен.
Алексей 22 написал :
К стати заметил один недостаток, может это как то связано с сан.техникой. При включении т.е. открытие крана реле щёлкает двоекратно и при выключении тоже.
Можно ещё вопрос по опрессовке. В инструкции ВСН 139-83 написано, что гильзы надо чистить изнутри ершиком, смазывать кварцево-вазелиновой смазкой. Гильзы ГМЛ. Надо ли этим заморачиваться, или так опрессовать и получить вечное соединение?
dinamit007 написал :
Можно ещё вопрос по опрессовке. В инструкции ВСН 139-83 написано, что гильзы надо чистить изнутри ершиком, смазывать кварцево-вазелиновой смазкой.
Это для ГАО (алюминиевых). Если ГМЛ чистая внутри - доп. зачистка не требуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
WerWolF написал :
А вообще у накопителей есть два больших плюса, перевешивающих все минусы - возможность получения горячей (а не теплой) воды и меньшая потребляемая мощность по электроэнергии.
Физику вспомните (что для нагревателя накопителного другая формула, ок
не забудте теплопотери
Помню Имелась в виду нагрузка на электросеть.
Маугли7111 написал :
Зато по киловатт-часам больше съедают, потери тепла....
Есть такое дело. Это основной минус. Хотя если кто-то любит в душе долго понежиться, то по киловатт-часам с проточником можно на еще большую сумму попасть А если напор воды слабый или сеть слабая (перегружена), то накопитель самое то.
Алексей 22 написал :
Добрый день коллеги. У меня у Эдиссона, к стати тоже управление идет автоматически от напора воды,
На моём TESY аналогично, и при этом,
Алексей 22 написал :
но как то хотелось поставить и ручное управление
оно тоже есть, но в некоторой степени хлипковатый кулачковый механизм, который если сломается, останется работать только автоматика.
Алексей 22 написал :
А тут стояло реле с величиной в 2 спичичных коробка. Ну думаю может там контакты с шайбу, открыл, а нет как и предпологал 4 контактта паралельно попарно включены величиной 3-4мм в диаметре.
У меня иначе - на каждый ТЭН (2 и 3 кВт соответственно) свой концевой выключатель на 16А, оба одновременно приводимые в действие пластиковым круглым пятачком гидравлического датчика напора воды.
WerWolF написал :
Есть такое дело. Это основной минус
Потери тепла и расход э/э - сразу не увидишь. Для меня самый большой минус накопителя - его размеры. В наших квартирах проточник ой как лучше смотрится!
НиколайР написал :
Потери тепла и расход э/э - сразу не увидишь. Для меня самый большой минус накопителя - его размеры. В наших квартирах проточник ой как лучше смотрится!
А для меня вонь и рассадник
бактерий (вода такая ничего не могу поделать).
Оживляю тему. Подготовил списочек того, что надо купить для осуществления проекта:
водогрей - (Б9805)
автоматы - (С40 - водогрей (А2527), С32 - плита (А2525), С16 - ПММ (А2519), С16 - розетка (А2519))
УЗО - (63А 30 мА) (А2023)
Кабель - ( ВВГнг 3х6 П3921 или П3906?) (ВВГнг 3х2,5 П3918 или П3919?)
Бокс - (Е4005)
Вопросы:
1)какой кабель лучше (какого завода?) ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», г. Кольчугино (ЭК) или
ЗАО «Москабельмет», г. Москва (МКМ).
ВВГп-нг 3х6 в Электромонтаже не нашёл!
2)Какие лучше брать влагозащищённые розетки для ПММ и для обогревателя (критерии: чтобы хорошо держали ток 16А)? Или взять у себя в Черноголовке vi-ko и не париться?
3)кабельканал скорее всего буду брать у себя, тк тащить его из Москвы по метро, электричке, автобусу мне накладно!
4)Что подправить в списке?
Заранее всем спасибо!
Неучто всё идеально? Ответьте тогда хотя бы на один вопрос:
dinamit007 написал :
1)какой кабель лучше (какого завода?) ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод», г. Кольчугино (ЭК) или
ЗАО «Москабельмет», г. Москва (МКМ).
Склоняюсь к МКМ. У них удельный вес кабеля больше.
Так он не рассчитан на то, чтобы торчать на виду. Спрятать в шкаф и забыть. И не переплачивать за яркую пластмасску.
Тот же Атмор конечно красивее снаружи. Хотя если бы магазине выставляли водонагреватели в открытом виде без корпуса, тогда можно было бы сравнить блестящую латунь эдиссона и тусклую пластмассу атмора.
P.S. Вчера вечером из-за какой-то аварии в доме отключили горячую воду. Повернул три крана и один рубильник - и у меня есть горячая вода. Утром, когда включили - обратная операция.
Небольшой отчётик.
Всё куплено 28.12.08 . кабель кольчугинский, всё остальное - по плану. вчера до двух ночи всё монтировал, собрал щит , подключил кабель к водогрею (кабель проложили дня два-три назад, водогрей подключен ПП трубами, установлен в тумбочке под раковиной). только подключить ввод мне папа не дал - волнуется почему-то подключать в два ночи... Подключать буду завтра. Вот пара фоток: водогрей (торчащие зеленые провода - лампочка на корпусе), и щиток (оцените монтаж)
Kamikaze написал :
2dinamit007 А что за фазная шинка внизу в щитке?
Это земляная (PE) шинка. Просто в проводах было три цвета: бело-чёрный(выбрал под фазу), бело-синий(выбрал под ноль), бело-красный (остался под PE). Фаза разводится неразрывной перемычкой между АВ сверху (запарился её туда запихивать)
уже всё смонтировано, не менять же(тем более это уже невозможно, только если щиток ниже ставить, что мне неудобно)... тем более провода в этом микроскопическом щитке - как селёдки в бочке - потянул за один, подвинулось два...
Запуск, как и обещал, был выполнен 08,01,09. однако в этот день пришлось делать немало (подсчету не поддаётся) соединений опрессовкой (другая электрика), что провозился до двух ночи (пока зачистишь макетным ножиком, пока выровняешь(многожилка), пока заполнишь до норматива) и серьёзную проверку устраивать не стал.
На следующий день 09,01,09 устроил проверку не по-детски. Переключил систему с центрального ГВС на водогрей, слил воду, взвел АВ С40, накрутил душевую лейку (фирменную) и пошел мыться... Открываю кран горячей воды, раздаётся громкий щелчок контактора. Секунд 30 (как и в инструкции сказано) течёт холодная вода, потом становится теплее, убавляю напор - вообще горячая, прибавляю напор обратно - температура потихонечку стабилизируется. Мыться можно (сейчас ещё зима, вода в трубах холодная, когда буду пользоваться летом, отпишусь, если не потеряю тему). Недостаток - очень сложно выбрать отношение температура/проток при помощи однорукого смесителя. Результатом доволен. Всем огромное спасибо за консультации.