Ситуация такая: проверял зуммером ноль-земля в розетке: зуммер тестера не пищит (как обычно при наличии замыкания), а дребезжит, возможно что и с частотой 50Гц. При этом фаза и ноль разорваны (УЗО 2Р в щитке). Т.е. теоретически ноль висит в воздухе. Мерял китайским электронным мультиметром. Напряжения понятно, нет.
Если тестировать ноль-землю в коридорном щитке, то при отключенном 2P автомате - зуммер чистый, при включенном - дребезжит, т.е. проблема - в квартире. Но подключение-отключение всех групп изменений не выявило.
Что это за дребезжание, как такое может быть (ноль висит в воздухе) и с чем связано?
2Emerald Пищит когда падение напряжения меньше вольта. Вроде так. Больше-не пищит. От наводки напряжение меняется туда-сюда с частотой 50 Гц, то больше вольта, то меньше. Вот и вся причина.
Подумал тут, какие наводки могут быть? Если все проходящие рядом кабели отключены (ток по ним не идет), наводок быть не может. Да и чтобы появилась разность напряжений, надо, чтобы сопротивление было приличным, на небольших наводочных токах да при сопростивлении провода большого падения не будет.
Совсем точно объясню. При прозвонке пропускается ток 1 мА. При падении напряжения от этого тока до 1 вольта, пищит. При наличии кроме этого падения напряжения ещё и переменного, неважно, по какой причине, происходит их сложение. Теперь думайте.
Emerald написал :
Зуммер мультиметра дребезжит при прозванивании ноль-земля.
Ситуация такая: проверял зуммером ноль-земля в розетке: зуммер тестера не пищит (как обычно при наличии замыкания), а дребезжит, возможно что и с частотой 50Гц. При этом фаза и ноль разорваны (УЗО 2Р в щитке). Т.е. теоретически ноль висит в воздухе. Мерял китайским электронным мультиметром. Напряжения понятно, нет.
Если тестировать ноль-землю в коридорном щитке, то при отключенном 2P автомате - зуммер чистый, при включенном - дребезжит, т.е. проблема - в квартире. Но подключение-отключение всех групп изменений не выявило.
Что это за дребезжание, как такое может быть (ноль висит в воздухе) и с чем связано?
Попробуйте использовать более точный прибор - абсолютного нуля между N и PE быть никак не может, а значит и потенциал присутствует, если рабочий ноль находится в работе.