Друзья, а мою схемку не обсудите? Правда, речь не о замене, а о новостройке: двушка в монолитном доме, что называется, полный фарш, в разумных пределах .

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2bobkren
А вместо третьей фазы второй ноль зачем в квартиру ввели?

2 Arr : так и фаза одна...2х6 мм2- фаза, 2х6мм2- ноль, 1х6мм2- земля.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2bobkren
Это что, провода запараллелены что ли?
А автоматы паралелить ещё никто не надумал?
Ужас!
Длина этих "запараллеленых" проводов какая?

bobkren написал :
2х6 мм2- фаза, 2х6мм2- ноль

Ну-ну....

А в чём криминал?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2bobkren

Криминал будет потом, и это выяснит специальная комиссия.
Сейчас у вас там неправильная схема - если уж взялись рисовать и обеспечивать себя ликтричеством самостоятельно, то, имхо, должны хоть чуть-чуть представлять что и как делается.
Нельзя вот так, будучи полным нулем в электрике(судя по тому что вы нарисовали), пускаться в столь опасные путешествия...

Для начала узнайте вашу разрешенную мощность разбора, схему питания дома, почитайте кое-какую нормативку(ПУЭ, Электроустановки зданий, етс...).

bobkren

ТСЖ? Разрешённая мощность ввода "на словах" и "подробности" (сечение проводников стояка, защитная автоматика стояка).
В этажном щитке счётчик есть, защитная автоматика? Типы, номиналы...
Место в этажном щитке под дополнительные автоматы есть?
Вводной кабель ещё не проложен? Его длина? Способ прокладки?

2 ВТБ!--дом ещё строится, мощность обещают любую потребную, ТСЖ, в этажном щитке счётчик и вводной автомат, проекта общедомовых сетей не видел, но обещают прислать. От этажного щитка до квартирного- менее 3х метров, предпологаю, ВВГ 5*6 в пластиковой гофротрубе. Квартирный щиток будет, какой потребуется... Хочу уложится в 3*12 модулей. Входная защита min/max не только от аварий, но и от жуликов- у нас "модно" подать 2 фазы в квартиру- прибить сигнализацию и "пригласить" хозяина на площадку...
Стабилизатор за подвесным потолком над квартирным щитком, инвертор и акумуляторы- на лоджии...
Интересует мнение общества..

2 DMC - Вы мне тоже понравились...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2bobkren
При однофазном вводе более 10кВт офицально получить невозможно. Для трёхфазного ввода нужно ехать в цопэнерго и писать заявление на выдачу техусловий. Цопэнерго потребует свидетельство о праве собственности на квартиру, свидетельство долевой собственности на здание, копию договора обслуживания с обслуживающей организацией и копию проекта электроснабжения здания (у Вас этого ничего пока нет).
После сбора этих бумажек и получения техусловий, разработки нового проекта, его согласования и выполнения, подписывается акт приёмки комиссией в составе представителя цопэнерго, энергонадзора, эксплуатирующей организации и представителей ТСЖ.
Таков закон.

2 Arr
Возможность подключения на 3 фазы прописана в договоре инвестирования, но, ИМХО, 3 фазы для однофазных нагрузок- лишняя головная боль, если подругому нельзя.... Схему рисую на три группы- можно подключить и на 3 фары... А ограничение в 10 киловатт на установленную мощность или на потребление? Если потребление- нет проблем уложится. С кратковременными превышениями..:-) Кофициент спроса для квартиры небольшой... А оборудование квартиры электроплитой учитывается?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2bobkren
Посмотрите фирменный проект в ветке

2 Arr
Спасибо, приму за основу, кроме 3-фазного ввода ничего возражений не вызывает...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2bobkren

Вы б не ерничали, а послушали доброго совета на счет повышения знаний в электрике, прежде чем сувать свое немытое рыло в данную область.
Ничего личного, но лучше признать что ты некомпетентен, чем потом расхлебывать последствия своих же ошибок.
Поверьте - это экономит тучу нервов, времени и денег.

bobkren написал :
мощность обещают любую потребную

Если обещают, тогда конечно.

bobkren написал :
ВВГ 5*6 в пластиковой гофротрубе

Счётчик на сотню ампер, вводной кабель 3*25 - а лучше 3*35, ЗАС-30.0, щиток на полстены... А что - обещали, пускай дают!

[QUOTE=DMC] 2bobkren

...сувать свое немытое рыло ...]

Какие Вы тут добрые и вежливые...опять-таки с МЫТЫМИ РЫЛАМИ... пойду я отсюда...
Если вспомню (это ещё не скоро :-( ), доложу, что и как реализованно...Пока.