Здравствуйте глубокоуважаемые повелители фаз и нолей . Порекомендуйте пожалуйста , как мне быть..Дело в том ,что приходится начинать обьект "от столба " в буквальном смысле.Т.е РЭС поставил столб ,притянули трехфазку и прикрутили на бытовку эл.щит , смонтировали в оном большой автомат и 2шт 3-х фазных автомата на 20 и 16 а. К большому сожалению лекции по элетротехнике я посещал крайне нерегулярно и поэтому в затруднении нахожусь по поводу: в щите ясно видно куда подключать фазы и ноль но абсолютно неясно .куда подключать 3-й провод от всех розеток и выключателей в чистом поле .Надеюсь на совет
ИМХО Вариант сделать "землю" самостоятельно, на улице зарыть достаточно толстый железный лист(или контур заземления по всем правилам) с достаточной площадью поверхности на достаточную глубину, лучше в сыром месте (напр. вблизи водостока). От него и тянуть.
Ну тогда самое время делать контур. Почитайте эту тему:
А так-же HELP по заземлению и безопасности. (приклеена наверху форума "электрика) И естественно соответствующую главу ПУЭ.
Лопату и сварочник в руки - и всё у вас получится.
PE это земля ? Тогда, выключатель(сырых помещений и в чистом поле) выключателю(обычному) рознь:
"Выключатели в защищенном исполнении ... для защиты корпуса применяется защитное заземление, путем ОТДЕЛЬНОГО проводника"
Не знаю насчет "будет", но по логике(подвал, поле, влажная погода...) для собственной безопасности лучше(или по крайней мере не хуже(правда дороже:-))), да и судя по вопросу они уже есть.
и браунингом... Шутка - для снятия "напряжения" :-)
А вообще иногда прикольно читать ТТ, PE, NC... В большинстве случаев спрашивают и читают люди для которых эти коды(а не сама электрика) темный лес(в том числе и для меня), отсюда просьба мастерам - там где это не нужно(а таких тем бывает много), изъясняйтесь проще - это же не форум электриков.
PS Это не к ВТБ. Тут все правильно - есть ссылка на схему - есть ее кодовое обозначение.
Спасибо за советы всем вам,мужики Но хотелось бы поконкретнее: имеется в по заземлениям в наличии 3-х метровый уголок 40 забитый в грунт подле вводного щита к которому медной шиной РЭС присоединил ноль-и все.Склад представляет собой 150 кв.м каркас из профиля 100+100 обшитый плоским шифером и заглубленный на 1 м.Посредине стоят колонны из угла 90 заглубленные еще на 1.5 м в грунт .
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - МОЖНО ЛИ К КАРКАСУ СКЛАДА ПОДКЛЮЧИТЬ 3_Й ПРОВОД КОТОРЫЙ С ПОЛОСКОЙ В КАБЕЛЕ ПВС 3+2.5 КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ НАРУЖНИЕ РОЗЕТКИ 220в КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА НАРУЖНЕЙ СТЕНЕ СКЛАДА ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ???
У вас есть большое строение со стальным несущим каркасом, который заглублен в землю? Тогда сверлите дырку D8 мм в подходящем месте, зачищаете вокруг металл до блеска, смазываете место контакта чем-то вроде солидола. Конец медного провода сечением 10 кв.мм, оформленный в кольцо, прижимаете болтом М8 с гайкой, широкой шайбой и гровер-шайбой. Провод этот тянете к своему вводному щиту, ставите там подходящую латунную шинку заземления. И уже к ней подключаете жилы заземления отходящих линий.
2Fermer Во-первых, "в топку" ПВС, особенно для наружных розеток!
Далее, давайте по порядку от главного щитка (ВРУ или ГРЩ). При применении TN-C-S, а ориентироваться нужно на нее, вводной ноль
Какое сечение и материал проводов ввода с ВЛ в Ваш щит?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Fermer написал :
В КАБЕЛЕ ПВС 3+2.5 КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ НАРУЖНИЕ РОЗЕТКИ 220в КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА НАРУЖНЕЙ СТЕНЕ
Жесть просто..
Kamikaze написал :
Во-первых, "в топку" ПВС, особенно для наружных розеток!
+100500
В топку конечно не надо.. Удлиннителей понаделайте, хорошие получатся..
Fermer написал :
3-х метровый уголок 40 забитый в грунт подле вводного щита к которому медной шиной РЭС присоединил ноль-и все
Сколько проводов приходит в ваш щит с воздушки? И поподробнее, что за медная шина и что точно к ней присоединено? И откуда ваша ясность и уверенность с нулём. (Лучше фото)
Dale написал :
Сколько проводов приходит в ваш щит с воздушки? И поподробнее, что за медная шина и что точно к ней присоединено? И откуда ваша ясность и уверенность с нулём. (Лучше фото)
Ладно .давайте по порядку
1.с воздушки приходят 4 провода около 15-18 мм в диаметре в жесткой пластиковой изоляции (СИБ или СИВ...) 3шт из них заведены в щит и подключены к автомату а №4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка
с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт
изнутри щита приварена вертикальная планка с вваренными гайками м4 и винтами в них К этой планке электрики .которые тащили воздушку сказали подсоединять нулевой провод от всех однофазных и трехфазных потребителей Также эти парни на дин-рейку поставили 2 шт 3-х фазных автомата на 16 и 20 А и соединили их с главным автоматом.
В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт.
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .
неправильно, даже если забить на то, что ПВС без гильзы под винт низзя
счётчик есть вообще?
Поставьте в щито неизолированную ОТДЕЛЬНУЮ шинку для PE соедините её с уголком-заземлителем,и изолированную для N (тоже запитать от уголка). ж/з провод заводите на шинку PE
Fermer написал :
№4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка
с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт
Т.о. у Вас устроено нечто, что можно назвать "хочу быть TN-C-S" (см. пост 23 Хэлпа).
Сейчас необходимо вместо соединения PEN-проводника, заземляющего проводника и нулей отходящих линий через железо щитка, вероятно хлипкое и подверженное коррозии, установить нормальные шины для РЕ и N.
Металлоконструкции (каркас) строения д.б. соединен с шиной РЕ шитка (см. пост 41 Хэлпа).
Fermer написал :
В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт.
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .
Нет! PE и N должно подключать под разные зажимы, и вообще-то на разные шины (см. п.2.5 поста 71 Хэлпа).