Здравствуйте глубокоуважаемые повелители фаз и нолей . Порекомендуйте пожалуйста , как мне быть..Дело в том ,что приходится начинать обьект "от столба " в буквальном смысле.Т.е РЭС поставил столб ,притянули трехфазку и прикрутили на бытовку эл.щит , смонтировали в оном большой автомат и 2шт 3-х фазных автомата на 20 и 16 а. К большому сожалению лекции по элетротехнике я посещал крайне нерегулярно и поэтому в затруднении нахожусь по поводу: в щите ясно видно куда подключать фазы и ноль но абсолютно неясно .куда подключать 3-й провод от всех розеток и выключателей в чистом поле .Надеюсь на совет

Fermer написал :
куда подключать 3-й провод от всех розеток и выключателей в чистом поле

О каком проводе речь? Сформулируйте вопрос поточнее.

YHAN написал :
О каком проводе речь? Сформулируйте вопрос поточнее.

О защитном заземляющем ИМХО.. О чем ещё? Только откуда "в чистом поле" розетки и выключатели?

Регистрация: 30.10.2008 Волжский Сообщений: 31

Dale написал :
О защитном заземляющем ИМХО.. О чем ещё? Только откуда "в чистом поле" розетки и выключатели?
Пожаловаться на это сообщение

В наличии имеется бытовка,полуподземный склад и большое кол-во электроинструмента, которым работают на улице, иногда во влажную погоду

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Fermer написал :
в чистом поле

ИМХО Вариант сделать "землю" самостоятельно, на улице зарыть достаточно толстый железный лист(или контур заземления по всем правилам) с достаточной площадью поверхности на достаточную глубину, лучше в сыром месте (напр. вблизи водостока). От него и тянуть.

Dale написал :
О защитном заземляющем ИМХО.. О чем ещё?

А каким боком РЕ к выключателям?

Ну тогда самое время делать контур. Почитайте эту тему:
А так-же HELP по заземлению и безопасности. (приклеена наверху форума "электрика) И естественно соответствующую главу ПУЭ.
Лопату и сварочник в руки - и всё у вас получится.

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 418

YHAN написал :
А каким боком РЕ к выключателям?

PE это земля ? Тогда, выключатель(сырых помещений и в чистом поле) выключателю(обычному) рознь:
"Выключатели в защищенном исполнении ... для защиты корпуса применяется защитное заземление, путем ОТДЕЛЬНОГО проводника"

skw написал :

Согласен. Хотя сильно сомневаюсь, что такие будут применяться.

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Не знаю насчет "будет", но по логике(подвал, поле, влажная погода...) для собственной безопасности лучше(или по крайней мере не хуже(правда дороже:-))), да и судя по вопросу они уже есть.

Fermer написал :
лекции по элетротехнике я посещал крайне нерегулярно


Вам предстоит выбор между ТТ и TN-C-S.
В любом случае потребуется заземлитель.
В первом случае УЗО обязательно, во втором крайне желательно.

Регистрация: 24.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 418

ВТБ! написал :
Вам предстоит выбор между ТТ

и браунингом... Шутка - для снятия "напряжения" :-)

А вообще иногда прикольно читать ТТ, PE, NC... В большинстве случаев спрашивают и читают люди для которых эти коды(а не сама электрика) темный лес(в том числе и для меня), отсюда просьба мастерам - там где это не нужно(а таких тем бывает много), изъясняйтесь проще - это же не форум электриков.
PS Это не к ВТБ. Тут все правильно - есть ссылка на схему - есть ее кодовое обозначение.

Регистрация: 30.10.2008 Волжский Сообщений: 31

Спасибо за советы всем вам,мужики Но хотелось бы поконкретнее: имеется в по заземлениям в наличии 3-х метровый уголок 40 забитый в грунт подле вводного щита к которому медной шиной РЭС присоединил ноль-и все.Склад представляет собой 150 кв.м каркас из профиля 100+100 обшитый плоским шифером и заглубленный на 1 м.Посредине стоят колонны из угла 90 заглубленные еще на 1.5 м в грунт .
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - МОЖНО ЛИ К КАРКАСУ СКЛАДА ПОДКЛЮЧИТЬ 3_Й ПРОВОД КОТОРЫЙ С ПОЛОСКОЙ В КАБЕЛЕ ПВС 3+2.5 КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ НАРУЖНИЕ РОЗЕТКИ 220в КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА НАРУЖНЕЙ СТЕНЕ СКЛАДА ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ???

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

У вас есть большое строение со стальным несущим каркасом, который заглублен в землю? Тогда сверлите дырку D8 мм в подходящем месте, зачищаете вокруг металл до блеска, смазываете место контакта чем-то вроде солидола. Конец медного провода сечением 10 кв.мм, оформленный в кольцо, прижимаете болтом М8 с гайкой, широкой шайбой и гровер-шайбой. Провод этот тянете к своему вводному щиту, ставите там подходящую латунную шинку заземления. И уже к ней подключаете жилы заземления отходящих линий.

Кстати, туда же можете и ваш уголок прицепить

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Fermer Во-первых, "в топку" ПВС, особенно для наружных розеток!

Далее, давайте по порядку от главного щитка (ВРУ или ГРЩ). При применении TN-C-S, а ориентироваться нужно на нее, вводной ноль
Какое сечение и материал проводов ввода с ВЛ в Ваш щит?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

evgenygrig написал :
Кстати, туда же можете и ваш уголок прицепить

Даже нужно

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Fermer написал :
В КАБЕЛЕ ПВС 3+2.5 КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ НАРУЖНИЕ РОЗЕТКИ 220в КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА НАРУЖНЕЙ СТЕНЕ

Жесть просто..

Kamikaze написал :
Во-первых, "в топку" ПВС, особенно для наружных розеток!

+100500
В топку конечно не надо.. Удлиннителей понаделайте, хорошие получатся..

Fermer написал :
3-х метровый уголок 40 забитый в грунт подле вводного щита к которому медной шиной РЭС присоединил ноль-и все

Сколько проводов приходит в ваш щит с воздушки? И поподробнее, что за медная шина и что точно к ней присоединено? И откуда ваша ясность и уверенность с нулём. (Лучше фото)

Регистрация: 30.10.2008 Волжский Сообщений: 31

Dale написал :
Сколько проводов приходит в ваш щит с воздушки? И поподробнее, что за медная шина и что точно к ней присоединено? И откуда ваша ясность и уверенность с нулём. (Лучше фото)

Ладно .давайте по порядку
1.с воздушки приходят 4 провода около 15-18 мм в диаметре в жесткой пластиковой изоляции (СИБ или СИВ...) 3шт из них заведены в щит и подключены к автомату а №4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка

  1. с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт
  2. изнутри щита приварена вертикальная планка с вваренными гайками м4 и винтами в них К этой планке электрики .которые тащили воздушку сказали подсоединять нулевой провод от всех однофазных и трехфазных потребителей Также эти парни на дин-рейку поставили 2 шт 3-х фазных автомата на 16 и 20 А и соединили их с главным автоматом.
    В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт.
    ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

неправильно, даже если забить на то, что ПВС без гильзы под винт низзя
счётчик есть вообще?
Поставьте в щито неизолированную ОТДЕЛЬНУЮ шинку для PE соедините её с уголком-заземлителем,и изолированную для N (тоже запитать от уголка). ж/з провод заводите на шинку PE

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Fermer написал :
(СИБ или СИВ...)

СИП (см. пост 8 Хэлпа...)

Fermer написал :
№4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка

  1. с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт

Т.о. у Вас устроено нечто, что можно назвать "хочу быть TN-C-S" (см. пост 23 Хэлпа).
Сейчас необходимо вместо соединения PEN-проводника, заземляющего проводника и нулей отходящих линий через железо щитка, вероятно хлипкое и подверженное коррозии, установить нормальные шины для РЕ и N.
Металлоконструкции (каркас) строения д.б. соединен с шиной РЕ шитка (см. пост 41 Хэлпа).

Fermer написал :
В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт.
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .

Нет! PE и N должно подключать под разные зажимы, и вообще-то на разные шины (см. п.2.5 поста 71 Хэлпа).