Имеется лестничный щиток, счетчик уже стоит,
оговорена мощность на квартриу - 14 квт, 3 фазы, 25А автомат должен ставить хозяин (главный инженер так сказал)
Это нормальный подход? Или это обязанность управляющей компании тратить деньги?

Такой еще вопрос - а если я туда не 25А, а 40 хочу поставить? имею право?

И что туда все таки лучше ставить - автомат или сразу диф?

Skomorokh написал :
оговорена мощность на квартриу - 14 квт, 3 фазы, 25А

Skomorokh написал :
акой еще вопрос - а если я туда не 25А, а 40 хочу поставить? имею право?

Тогда нужно устройство, отсекающее линию, если мощность превысит 14 кВт по всем фазам суммарно.

Skomorokh написал :
Это нормальный подход? Или это обязанность управляющей компании тратить деньги?

Нормально или нет - не скажу. Но это хорошо с той точки зрения, что можно сразу поставить качественный автомат.

Skomorokh написал :
Такой еще вопрос - а если я туда не 25А, а 40 хочу поставить? имею право?

А зачем?

Skomorokh написал :
И что туда все таки лучше ставить - автомат или сразу диф?

Лучше автомат. А дифы и узо - после деления на освещение и силу. И на каждую фазу.

Dale написал :
А зачем?

ну что бы по одной какой-то фазе больше мощности снять? )

Маугли7111 написал :
Тогда нужно устройство, отсекающее линию, если мощность превысит 14 кВт по всем фазам суммарно.

а то что за устройство? и такое практикуют?

Skomorokh написал :
а то что за устройство? и такое практикуют?

У нас энергонадзор практикует. Пломбирует вместе со счётчиком в одном шкафу учёта.

Маугли7111 написал :
У нас энергонадзор практикует. Пломбирует вместе со счётчиком в одном шкафу учёта.

а не помните, как называется, выглядит?..

Москвичи, а у вас есть такое в практике?

Skomorokh написал :
а не помните, как называется, выглядит?..

Нет, не помню. Известно только одно, что ставят их как правило владельцам частных домов тех районов, где перегружены ТП.

Skomorokh написал :
а не помните, как называется, выглядит?..

Называется - реле тока. Разновидностей у них много. Но этот вариант ещё жестче чем автомат, потому, что тепловой задержки не имеет - выключает сразу, без размышлений..

Skomorokh написал :
Москвичи, а у вас есть такое в практике?

аналогично
мощность на квартриу 14 квт, 3 фазы

в этажном щитке стоит
автомат 40А
потом счетчик меркурий
УЗО 63А 100ма

Skomorokh написал :
25А автомат должен ставить хозяин (главный инженер так сказал)

мне тоже так сказали
но это на входе в квартирном щитке, этажный щиток опечатан управляющей компанией

Skomorokh написал :
как называется, выглядит?

В ближнем зарубежье это выглядит как приличных размеров стальной бокс с контактором, защитными автоматами и блоком управления внутри.
Я от такого еле отбился - шантажировали в ТУ прописать.

При монтаже должны поставить дифф., а вы должны получить акт разграничения с управляющей компанией