Уважаемые специалисты! Почитав о заземление-занулении и др. премудростях электросетей на этом форуме - окончательно запутался. Прошу Вашего компетентного совета. Ситуация следующая:

  1. Имеется учебное заведение - ПТУ, на первом этаже - две токарные мастерские и фрезерная мастерская, неподалеку - сварочная мастерская. Все оборудование каким-то образом использует контур заземления протянутый по наружной стороне здания, и как утверждают старожилы, этот контур делался при строительстве корпуса в 77 году, по всем тогдашним правилам.
  2. На втором этаже есть три компьютерных класса - 53 компьютера, принтеры, сканеры, компьютерная сеть, интернет ADSL. Во всех классах при ремонте был сделан видимый контур заземления в виде металлической полосы. Но сам контур ни куда не подключен, и к нему тоже ничего не подключено, короче бутафория для проверяющих.
    Питание компьютеров в классах, разведено от одной фазы так называемого силового питания, от которого работают станки и другое силовое оборудование. В розетках три провода, земля подтянута в щиток с автоматами в классе, и подключена на болт, а далее по металлической трубе в полу к силовому щитку в коридоре.
  3. Проверяющий инспектор Госгорпромнадзора узрел бутафорский контур и поставил задачу - подключить контур к внешнему контуру здания и заземлить все рабочие места.
    А теперь вопрос: Возникает сомнение в правильности подключения компьютеров к земле на которой сидят штук 50 станков и сварочная мастерская. И что именно у компьютера заземлять: тянуть проводок от болтика на корпусе до шины? Не будет ли хуже для компьютеров от такого заземления, при возникновении нештатной ситуации с оборудованием в мастерских на первом этаже. Может быть нужно делать отдельный отвод для заземления - копать яму, вбивать штыри, тянуть свою шину ко второму этажу?
    Очень нужен квалифицированный совет.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Для компьютерной сети рекомендуется выделенная сеть электропитания, подключенная непосредственно к главному распределительному щиту здания (ГРЩ).

Выделенная сеть электропитания должна быть выполнена по 3-фазной 5-проводной схеме с типом заземления TN-S, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Нелинейный характер импульсных блоков питания создает токовую нагрузку нейтрали (N), превышающую нагрузку фазных жил. Поэтому при подборе 3-фазных кабелей желательно увеличивать сечение жил для обеспечения 1,5-кратного запаса от минимально необходимого по расчету. Либо использовать пять 1-жильных кабелей, причем для нейтрали использовать кабель увеличенного сечения. Например, для подключения нагрузки в 30 киловатт (45 А на каждую фазу) необходимы фазные алюминиевые жилы не менее 16 мм2, нулевая жила 35 мм2.

Выделенная сеть электропитания должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания.

Функциональное заземление должно быть вынесено не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания. Не допускается контакт шин функционального заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление.

Функциональное заземление подсоединяется к заземляющему устройству отдельным изолированным медным кабелем сечением не менее 16 мм2, проложенным непосредственно от контура функционального заземления до щитовой здания (ГРЩ).

Разводку шин и кабелей функционального заземления выполнять по многолучевой схеме без образования замкнутых контуров, улавливающих импульсные помехи.

Количество розеток, охватываемых одной веткой функционального заземления, не должно превышать 50 штук.

В случае, если отсутствует отдельный контур заземления, и его создание затруднено, а существующее заземление здания соответствует требованиям (сопротивление не более 1 Ом по результатам замеров электроизмерительной лаборатории), то возможно подключение функционального заземления выделенной сети к общему заземлению. При этом подключение выполняется аналогично - медным кабелем сечением не менее 16 мм2 непосредственно к ГШЗ - главной шине заземления здания.

Дополнительное заземление корпусов компьютеров не требуется - оно обеспечивается через штатный 3-проводной кабель питания.

Спасибо за такой развернутый ответ! Сам, я правда,много чего не понял, но основа для разговора с мастерами есть! Все сказанное очень смахивает на какой-то нормативный документ. Не поделитесь на, что нужно опираться из документации непосредственно касающееся компьютерных классов.

В дополнение к своему вопросу, забыл наверное, немаловажный факт - в подвале учебного корпуса, под мастерскими, расположена трансформаторная подстанция, питающая все близлежащие здания. Очевидно, что трансформатор дает наводки электромагнитные, не мало будет 20 метров от этого подвала делать очаг заземления?
Как именно правильно устроить: > Сообщение от evgenygrig:
Функциональное заземление

И попутно вопрос - то что в подвале учебного корпуса трансформаторная подстанция - это нормально?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Это прекрасно!
Во-первых, трансформаторная подстанция обеспечит надежное электропитание.
Во-вторых, там должен, обязан быть надежный контур заземления.
Вызывайте специалистов для осмотра заземления и замеров его сопротивления.
Если он в порядке, то вам останется только подключиться к нему. Не забываем - на улице КРИЗИС!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Maas_Alex написал :
то что в подвале учебного корпуса трансформаторная подстанция - это нормально?

Это позволит сделать полноценную систему электроснабжения TN-S.

evgenygrig написал :
Во-вторых, там должен, обязан быть надежный контур заземления.

С 77 года?! Ничего от того контура уже не осталось.. Если есть возможность - нужно обязательно раскопать. Тем более по правилам это давно пора сделать.
ИМХО Нужно делать новый контур в любом случае, и сажать на него компьютеры в первую очередь. Остальное - в зависимости от результатов измерений.

Спасибо! Вы меня обнадежили и успокоили по поводу подстанции и простоты подключения к внешнему контуру.
Не совсем представляю, как именно заземлять системные блоки? бросать шнурок от болтика на системнике до шины на стене в классе?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Уже ведь писали - дополнительное заземление корпусов компьютеров не требуется - оно обеспечивается через штатный 3-проводной кабель питания. Внутри блока питания от контакта заземления всегда есть проводок под винт на корпусе. Просто втыкаете провода в розетки с подключенными заземляющими контактами.

2Maas_Alex

evgenygrig написал :
Дополнительное заземление корпусов компьютеров не требуется - оно обеспечивается через штатный 3-проводной кабель питания.

2evgenygrig
это цитата из какого-то нормативного документа? можно подробнее? реквизиты хотя бы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Yurchik написал :
это цитата из какого-то нормативного документа? можно подробнее? реквизиты хотя бы?

Это функциональное назначение розетки с заземляющим контактом.

evgenygrig написал :
Функциональное заземление должно быть вынесено не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания. Не допускается контакт шин функционального заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление.

Значит, из ваших слов, нужно ему делать систему ТТ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Значит, из ваших слов, нужно ему делать систему ТТ.

Система ТТ, TN и функциональное заземление - разные вещи.