Такой спор возник. Есть два источника напряжения, два трехфазных генератора. От каждого идет по пять проводов: три фазы, нейтраль и земля. Одно питание основное, второе резервное. Резервное подключается при пропадании основного. Все достаточно просто регулируется пускателями и контролем фаз. Вовпрос в том, что после пускателей происходит соедининие в клеммниках: фаза к фазе. Нужно ли разрывать нейтрали в пускателях или их можно напрямую посылать на клеммник. Сомнения возникают в том, не получится ли так, что при работе основного напряжение ток будет стекать не в ту нейтраль или по обоим, не получится ли просадки напряжения. И вообще как по уму сделать?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

pareiro написал :
Нужно ли разрывать нейтрали в пускателях или их можно напрямую посылать на клеммник.

Нейтрали не коммутируются пускателями. Всегда соединены.