Подскажите, как можно поднять давление городского водоснабжения с 3 до 5-4,5 бар. Какая насосная станция справится с этой задачей? Возможно, когда сдадут дом в эксплуатацию, на входе будет не 3 а 2 - 2,5 бар.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

А дом то уже сдан или нет? Спросите у сантехников, что на вводе в дом и по какой схеме запитка . Часто до заключения договора с водоканалом на постоянную схему водоснабжения и отопления давление идет сильно заниженное, а по отоплению стоит ограничительная шайба. Если дом высотный , а квартира в верхней части, то не поленитесь дополнительно выяснить схему подачи холодной\горячей воды на верхние этажи и если в схеме заложены насосы, то поставлены ли они И только потом можно думать про насос .

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Дом 3 этажа уже сдан. Никакого повышения не будет! Это точно. Только в обратную сторону. Заужены диаметры стояков и лежаков в подвале. 16 внутренний диаметр.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

_k0t_ написал :
Дом 3 этажа уже сдан. Никакого повышения не будет! Это точно. Только в обратную сторону. Заужены диаметры стояков и лежаков в подвале. 16 внутренний диаметр.

А по проекту сколько ? если не соответствует - Строителей заставить переделать на нормальный диаметр. Если ошибка проектировщика - претензии к нему Я так понимаю, что дом должен быть еще на гарантии. Трубы то хоть нормальные ? Чтобы знать какой насос нужно знать расход . И хватит ли воды в трубе

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

А зачем такое давление большое. У нас в Питере 2.5 бар считается нормальным давлением. Только трубы надо применять не медь 8 мм, а нормальный металлопластик.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

2dmvt1 Квартира большая. Три уровня. Три санузла не считая кухни и сауны. А в сауне будет стоять душ шарко, который по документам требует минимальное давление 4 бар.
2!A_n_d_y! Сегодня переделал всё сам. Все лежаки и стояк теперь 1". В квартире стоит котёл. ГВС через бойлер пассивный. Водоразбор на такую кв примерно нужен 1,5 куба в час.
2All Нашёл такой насос!!! Шведский JET. Как раз по графику с 2 бар до 4 бар и 1,5 куба )))) Есть из нержавейки и из чугуна. Из нержавейки пошумнее будет.

2dmvt1

Медь обычно 15 мм или 22 мм без заужения в фитингах.
А МП как бы это сказать...

Если у тебя получилось собрать водопровод на МП будь скромнее.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

dmvt1 написал :
А зачем такое давление большое. У нас в Питере 2.5 бар считается нормальным давлением. Только трубы надо применять не медь 8 мм, а нормальный металлопластик.

Это не у нас в Питере считается нормальным давлением, а у наших работников жилкомсервиса. Особенно мне понравился метод определения давления в стояке ХВС в одном из ЖКС - (году так в 1997-1998 , со ссылкой на внутреннее распоряжние ) приходит комиссия из сантехника и дамы -"мастера" и проводят нехитрую операцию - замеряют количество холодной воды в минуту при полностью открытом кране. В качестве мерной тары использовалось ведро ,на котором внутри были нанесены риски . Если получалось 10-12 литров в минуту(полное ведро) - "У вас норма!" У нас получилось 3 , поэтому удалось тогда пробить официальную замену стояка (зарос за 35 лет)) Вот такие методы

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2!A_n_d_y! Вполне нормальный (если ничего под рукой нет) способ ИМХО обычный кран и должен давать 9-12 л/мин но это не давление а расход.
Или может быть я смайла не рассмотрел

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2ЧубЧик
Нету смайла, нету! Это был РЕАЛЬНО ПРОВЕДЕННЫЙ метод измерения ,позиционировавшийся жилконторой как проверка давления (типа если мал расход -нет давления, а если расход в норме - какие претензии к давлению ??????

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2!A_n_d_y! сечение трубы постоянно, расход определяет скорость потока жидкости через определнное сечение, а от скорости потока совсем недалеко до давления, могу порыться поискать формулу. Не так уж и неправы были работники ЖКС, Хотя вряд ли они знают про Бернулли

!A_n_d_y! написал :
Это был РЕАЛЬНО ПРОВЕДЕННЫЙ метод измерения ,позиционировавшийся жилконторой как проверка давления

А что тут такого, может они знали коэффициент пропускной способности вашего вентиля
Ну а как рассчитать давление по расходу - вы мне формулу приводили.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

Долой манометры! калибруем ведро в атмосферах, таблицу поправочных коэффициентов, секундомер и вперед!!!!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2!A_n_d_y! но вы же оцениваете скорость автомобиля, глядя на спидометр.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

в большинстве случаев уже не по спидометру, а на основании объективной реальности, данной нам в ощущениях - быстрей потока не поедешь . Скорость на своей машине примерно чувствуешь
P.S. Что-то мы в лирику ушли

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Кстати о манометрах. У меня на котле и обвязке 5 термоманометров стоит. И все они разные показания показывают. Хотя две пары стоят на подаче и обратке совсем рядом. показания должны быть одинаковые. Ладно температура, а давление откуда разное

Ошибся. Этот насос не при 1,5 а при 2,5 куб.час даёт 3.35 бар.