Добрый день. Прошу совета по схеме.
Имею верхний 4 этаж дома + газовая колонка.
Ранее была разводка металлическими трубами, которые за 50 лет все сгнили... Напор воды страдал еще и потому, что насосная станция не обеспечивает необходимый уровень.
Схема следующая:
Вход (примерно 20 металлическая труба), после которой стоит запорный кран. Далее фильтр тонкой очистки (типа Honeywell), и коллектор на 2 трубы.
1 труба идет напрямую в колонку и возвращается уже с горячей водой. От нее отводы соответственно на кухню, в ванную и в умывальник.
2 труба идет с холодной водой и от нее отводы сначала в унитаз, потом в умывальник, потом в ванную, затем на кухню и посудомойку и в стиралку.
Идея была такая. Не гонять через гк всю воду и исключить во возможности потери связанные с непосредственным забором воды до гк.
Веду все полипропиленом 25 трубой без понижения диаметра. Подключаю гибкой подводкой.
Прокатит?
можно и 20 применить. Посчитайте проходы на Ваших оконечных устройствах, гибких подводках.
Проход гибкой подводки в самом узком месте - штуцере примерно 30кв.мм. а проход 20ПП трубы - чуть более 120 кв.мм.
Не очень понял. То есть все, что идет по трубе фактически может равномерно пройти через 4 шланга?
Трубу имел ввиду наружный диаметр.
Ранее колонка была последним потребителем и когда кто-то мылся под душем, включение холодной воды в смесителе до колонки приводило к падению давления и как следствие временами отключению колонки.. Сейчас хочется максимальное кол-во воды подвести к колонке. Вероятно ее надо подключать с тем же диаметром? Сильфонной подводкой или пластик завести в нее сразу? Проблема еще и в том, что точное месторасположение ее пока нельзя просчитать..((
можно подключить по всякому. Лично я считаю, что гибкую подводку надо исключать, где это возможно.
В то же время, внутри водяного блока колонки имеется отверстие, через которое проходит вода, диаметром около 5 мм. Так что задушить её трудно. Старые трубы у Вас были покрыты ржой внутри, и вода плохо по ним бегала.
Диаметр трубы я Вам тоже внешний написал. Под рукой куски 20 универсальной ПП трубы, внутренний диаметр примерно 13мм (6,5*6,5*3,14=132,665)-сечение 130кв.мм.
Гибкая подводка - диаметр отверстия 6мм (3*3*3,14=28,26)кв.мм
Спасибо за совет. В общем сделали все 25. Это внешний я так понимаю диаметр. Пока колонку не подключали. Там входы на полдюйма. Но зато через нее пойдет только горячая ветка. Должно быть относительно стабильно. На входе поставили проточный фильтр с манометром. Давление от 1,8—2 до 2,5 в течение дня скачет.