Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 47
#891984

Пытаюсь решить вопрос с электропитанием сабжа.
Контроллер - Радуга, -24В.
Шаровики - FAR, ~24В.
Помимо двух типов напряжения необходимо еще и резервирование питания на случай отключения электричества.
То есть нужен либо ИБП, с которого можно снять 24В и постоянных, и переменных, либо "обычный" ИБП 220/220 с хорошим инвертором, чтобы на выходе была синусоида, а не меандр, после чего транс 220/24, с которого берем переменное напряжение, и выпрямитель+фильтр, с которого берем постоянное.
У меня есть подозрение, что я не там блуждаю и есть какое-то красивое и не громоздкое решение.
Кто подключал подобные системы, поделитесь опытом, чем и как?

Luck_SPb написал :
Кто подключал подобные системы, поделитесь опытом, чем и как?

Самое простое решение-использование кранов и контроллера на 220В
Например Нептун-Фар.

2Luck_SPb

А на сайте производителя вроде уже есть решение.Не сочтите за рекламу.

Регистрация: 27.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 47

Там предлагается источник постоянного тока. Причем импульсный.
Для шаровых нужен переменный.
Нептун мне не нужен. Во-первых, про сам нептун на форуме много написано, а во-вторых,
220 вольт рядом с железными трубами в ванной во время протечки - аттракцион на любителя.
Неужели никто не подключал именно в конфигурации с 24 вольтами и на контроллере, и на кранах?