Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157
#892256

Спецы!!! Просветите!!!
Нужно ли на линию электропитания циркуляционного насоса ставить УЗО и автомататические выключатели?

Как защиту насоса обязательно!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Это больше в электрику.
По теме: надо автоматический выключатель. Номинал небольшой, С6 и ниже.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Лучше поставить дифавтомат на 6А. И автомат и УЗО в одном флаконе. УЗО, вообще, лучше ставить везде, где есть пересечение электричества и воды, т.к. они сильно не дружат между собой.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Янн:-

MVP280807 написал :
Спецы!!! Просветите!!!
Нужно ли на линию электропитания циркуляционного насоса ставить УЗО и автомататические выключатели?

Боишься погибнуть от насоса ? Заземли его . На нём штатная земля на вилке,заземли отдельно корпус.

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

Ребята, спасибо!!! Буду ставить УЗОшку и автоматы. Только заземлить насос не получиться. Дом старый и проводка (фаза-ноль). Изучал немножко материалы по УЗОшкам, и сделал вывод: лучший вариант защиты - заземление+УЗО (причём ещё лучше - отдельно автоматы и отдельно УЗО). Если заземление невозможно - УЗО - наш выбор.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

При отсутствии заземления применение УЗО практически бесполезно, т.к. оно меряет ток утечки на линию заземления измеряя разность токов в фазном и нулевом проводах. Если линии заземления не будет, то, соответственно, не будет и тока утечки, который вызовет срабатывания УЗО. А корпус насоса и трубы могут оказаться под потенциалом 220В. УЗО сработает только тогда, когда кто-то за них схватится и получит изрядный удар электрическим током. Заземление делается элементарно, забиванием в землю 1-3 штырей (отлично подходит тонкая арматура) по 1.5 -2 м. Далее соединяете их полосой на сварке и привариваете болт. На болт накручиваете две гайки с шайбами и между ними провод. Любой сварщик сделает эту работу за пять минут за бутылку.
Ради одного насоса это делать смысла не имеет, а вот ради собственной безопасности вообще надо делать обязательно.

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

dmvt1, про изготовление контура заземления - СОГЛАСЕН! А по поводу УЗО, позволь не согласиться. УЗО не сработает только в том случае, если насос ПОЛНОСТЬЮ изолирован, т.е. протекание тока утечки по цепочке фаза-корпус насоса-земля будет в принципе невозможно (а как практически можно насос польностью на 100% изолировать? ведь даже по теории через ЛЮБУЮ изоляцию идёт ток утечки, а через пробитую изоляцию насоса, думаю, тем более). Согласен, что заземление ЛУЧШИЙ вариант, т.к. оно создаёт соединение корпуса насоса с зеллёй, тем самым обеспечивая надёжное срабатывание УЗО. Но когда нет земли, чем жизнь свою спасти?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Для срабатывания УЗО на 30 ма надо иметь сопротивление утечки 220В/0.03А=7.3 Ком. Так что, в принципе, сработать оно может и через воду. А может и не сработать.

Регистрация: 03.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 157

У Legrand есть УЗО на ток утечки 10 мА:yu Думаю его применить. (для справки: всё эл. оборудование установленное в ванных комнатах ОБЯЗАТЕЛЬНО должно защищаться УЗО. на это есть даже нормативаня документация)