Может УЗО с 9й группы тоже объеденить с какой нить другой группой (зачем на разетки на кухне отдельное УЗО). Да и желательно номинал оставить, но вот с чем объеденить. Оно просто уже стоит и чтоб его как то получше использовать!
А стоит ли делать так много групп?
Если разделять еще и свет и розетки, так совсем получится групп 15.
А если посчитать места под автоматы и под УЗО (под каждое по 2 места) - так получится мест 25...
Думаю 16-20 мест в щитке на площадке еще влезет...
А если больше, то точно надо будет думать про щиток внутри квартиры...
Позиции по схеме:
1 Вводной автомат 63А/1п+n (смотрите, есть ли у Вас что нибудь до него - перед счетчиком, по хорошему номинал Вашего вводного должен быть ниже)
2,3 УЗО 40А/30мА
4,5 Диф-автоматы 16А/30мА
6,7,8 Автоматы 10А/1п (каждую комнату можно посадить на отдельный автомат 6-10А, хотя это вряд ли целесообразно)
9,11...16 Автоматы 16А/1п
10 Автомат 20А/1п (это вариант для встроенной плиты с независимой варочной повехностью, если же у вас плита целиком, тогда вместо позиции 5 ставите диф-автомат 25А/30мА, а поз.10 Вам не потребуется
По желанию можете добавить поз.17 аналогично 16 и выделить туда например теплый пол и бойлер
А вот вопрос возник по первоначальной схеме после строителей...
По схеме вся электрика: и свет и розетки питаются 3*1,5 медь?
Если есть нормативные документы что свет - 3*1,5, а розетки - 3*2,5
Можно ли кому то предъявить что электрика сделана не по нормам???
Составлен пока предварительный договор купле-продажи (по ипотеке)...
Скоро заключать основной!!!
Еще вопрос:
Несколько линий запитаю, кинув кабель в стыке стен и пола (там как раз место есть, на стыке панелей идёт канал шириной 5-6 см и глубиной 3-5см. Было заштукатурено, но видать много песка было в смеси, легко всё удалилось).
Так вот положу кабель просто в этот канал
А потом сверху замажу штукатуркой....
Обязательна ли гофра для этого?
Или можно просто кабель на бетон и сверку штукатурка...