Помогите мне с моими схемами и задавайте вопросы по своим схемам!!!

СДЕЛАЕМ отдельную тему по схемам подключения и разводки электрики!!!

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Вот в табличной форме что было по Электрике и чаво может хочу...

То что было:

Вариант электропроводки №1:

2я и 3я группы - я разделяю спальню на две половины, 2я группа - телек, комп + свет на балконе , 3я группа - кондишен и розетка + розетка на балконе

7я группа - ну так сделано что розетка в коридоре идёт по разводке с зала! Нужно ли на кондишен в зале делать еще одну отдельную линию?

Вариант №2:

Отличается от 1го варианта, тем что 1я группа разделена ещё на 3 группы!

Вариант №3:

А может поменьше паранои и сделать так, т.е. меньше проводов?

  • Где ошибки?
  • Стоит ли так много делать линий?

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Вот вариант №1 (с предложенными изменениями)

  • Может УЗО с 9й группы тоже объеденить с какой нить другой группой (зачем на разетки на кухне отдельное УЗО). Да и желательно номинал оставить, но вот с чем объеденить. Оно просто уже стоит и чтоб его как то получше использовать!

  • УЗО 63А/100ма селективное??? - что это такое???

2EAcorp

  1. Не стоит объединять в одну группу освещение и розетки
  2. Нет смысла ставить вводное УЗО с утечкой на 100мА в квартире, такой естественный фон более пожходит для загородного дома. в квартире 30мА достаточно.
  3. Если Вы все-таки ставите "вторые" УЗО, то для двух автоматов по 16А вполне достаточно УЗО на 25А, но никак не на 63А.
  4. Гидромассажную ванную (можно еще стиралку и посудомойку, теплый пол если они рядом) лучше поставить на диффавтомат 16А/10мА

вот как-то так

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

x.tra написал :
Если Вы все-таки ставите "вторые" УЗО, то для двух автоматов по 16А вполне достаточно УЗО на 25А, но никак не на 63А.

16+16=32. Не получается, что достаточно ...

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

А стоит ли делать так много групп?
Если разделять еще и свет и розетки, так совсем получится групп 15.
А если посчитать места под автоматы и под УЗО (под каждое по 2 места) - так получится мест 25...

Думаю 16-20 мест в щитке на площадке еще влезет...
А если больше, то точно надо будет думать про щиток внутри квартиры...

Целесообразно ли делать много групп???

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Товарищи спецы гляньте первый вариант и расскажите всё подробно, куда какие автоматы, куда какие УЗО!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

EAcorp написал :
гляньте первый вариант и расскажите всё подробно, куда какие автоматы, куда какие УЗО!

Проще все с нуля переделать.

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Ну блин ща есть то что нарисованно на схеме "Изначально"

Вот я и прошу помощи, как лучше сделать, как и чего разделить...

2avmal

avmal написал :
16+16=32. Не получается, что достаточно ...

10+7*16+25 тоже не получается 63 и что из этого?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

x.tra написал :
10+7*16+25 тоже не получается 63 и что из этого?

А почему вас интересует именно результат суммирования номиналов всех автоматов в щите? Почему он должен быть равен 63А?

2avmal

avmal написал :
А почему вас интересует именно результат суммирования номиналов всех автоматов в щите? Почему он должен быть равен 63А?

меня он как раз не интересует, мне показалось, что он Вас интересует

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

x.tra написал :
меня он как раз не интересует

Тогда, как я понял, вам интересно узнать выбор номиналов УЗО и правильное его включение?

2EAcorp
Вот Ваша однолинейка

Позиции по схеме:
1 Вводной автомат 63А/1п+n (смотрите, есть ли у Вас что нибудь до него - перед счетчиком, по хорошему номинал Вашего вводного должен быть ниже)
2,3 УЗО 40А/30мА
4,5 Диф-автоматы 16А/30мА
6,7,8 Автоматы 10А/1п (каждую комнату можно посадить на отдельный автомат 6-10А, хотя это вряд ли целесообразно)
9,11...16 Автоматы 16А/1п
10 Автомат 20А/1п (это вариант для встроенной плиты с независимой варочной повехностью, если же у вас плита целиком, тогда вместо позиции 5 ставите диф-автомат 25А/30мА, а поз.10 Вам не потребуется
По желанию можете добавить поз.17 аналогично 16 и выделить туда например теплый пол и бойлер

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Как должно быть???

Вводной автомат 63А --> УЗО --> автомат на конкретную линию

или

Вводной автомат 63А --> автомат на конкретную линию --> УЗО

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Ещё вопрос...

Сейчас проводка после строителей идёт по комнатам 3*1,5

Я собираюсь подводить линии 3*2,5.

Получается подвожу к комнате 3*2,5, а дальше по комнате остаётся разводка на розетки и на свет 3*1,5!!!

Как то зависит от этого номинал автомата???

EAcorp написал :
Как то зависит от этого номинал автомата???

Да, номинал автомата должен защищать минимальное сечение присутсвующее в цепи. В этом случае 10А.

2EAcorp

EAcorp написал :
Как должно быть???

Смотрите на схему

EAcorp написал :
Вводной автомат 63А --> УЗО --> автомат на конкретную линию

EAcorp написал :
Сейчас проводка после строителей идёт по комнатам 3*1,5

Я собираюсь подводить линии 3*2,5.

Получается подвожу к комнате 3*2,5, а дальше по комнате остаётся разводка на розетки и на свет 3*1,5!!!

Для розеток 3х2.5 (автоматы защиты 16А), для освещения 3х1.5 (защита 10А)

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

А вот вопрос возник по первоначальной схеме после строителей...

По схеме вся электрика: и свет и розетки питаются 3*1,5 медь?
Если есть нормативные документы что свет - 3*1,5, а розетки - 3*2,5
Можно ли кому то предъявить что электрика сделана не по нормам???
Составлен пока предварительный договор купле-продажи (по ипотеке)...
Скоро заключать основной!!!

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Еще вопрос:
Несколько линий запитаю, кинув кабель в стыке стен и пола (там как раз место есть, на стыке панелей идёт канал шириной 5-6 см и глубиной 3-5см. Было заштукатурено, но видать много песка было в смеси, легко всё удалилось).

Так вот положу кабель просто в этот канал
А потом сверху замажу штукатуркой....
Обязательна ли гофра для этого?
Или можно просто кабель на бетон и сверку штукатурка...

Регистрация: 09.10.2008 Хабаровск Сообщений: 28

Вот вроде определился с группами...

Плиз спецы скажите куда какие УЗО ставить?

Наверно много УЗО нарисовал...