Имеется 3х фазный ввод, 5 проводов. Попробовал примерно приблизительно распределить потребители при этом придерживаясь правила 1 фаза на 1 помещение. Просьба посмотреть на наличие фатальной ошибки. И если не сложно, по номиналам УЗО и автоматов сомнения возникают у меня. Кондиционеры без УЗО не страшно?
1) Автомат 40А на вводе в квартиру, зачем ограничивать себя при номинале вводного автомата 63А?
40А по договору электроснабжения? Хотя 40А, да еще и 3 фазы это дофига )))
2) Духовка и варочная поверхность, они зависимые? Если независимые, то на духовку удобнее протянуть отдельную линию 3*2.5 через автомат С16 от группы, которая питает розетки кухни.
На счет 40 кВт на квартиру - не уверен. Сегодня сфотографирую подъездны считок, возмочно чтото путаю. И заодно есть повод зайти в ЖЭК, уточнить, т.к. договор электроснабжения не заключаем.
Автомат 40А на вводе в квартиру планировал исходя из того, что автомат должен быть на 2 ступени ниже вводного и длинна ввода от счетчика порядка 10-12 метров. И 40А на 3 фазы получается 25 кВт, что более чем достаточно для 1-комнатной квартиры имхо.
По поводу духовки и варочной поверхности, большинство варочных используют 2 фазы, а 3-я пойдет на духовой шкаф. Вроде бы как оптимальное решение.
Посмотрел на подъездном щитке, счетчик - 50А. И оборудование для всех квартир на площадке - одинаковое. Может выделенная мощность это дань унификации? В данном случае 3-фазный автомат автомат в квартирном щите на 40А нужно заменить на 32А?
RoM989 написал :
В данном случае 3-фазный автомат автомат в квартирном щите на 40А нужно заменить на 32А?
Я лично в этом никакого смысла не вижу. Я вообще не вижу смысла во вводном автомате в квартирном щитке. Селективность обеспечить все-равно наверное не удастся, т.е при КЗ в квартирном щитке выбьет и вводной автомат в квартире и автомат на этаже.
Нафиг он вообще нужен.. ну может только если доступ к автоматам на этаже затруднен (закрыт на замок).
вообще, какой смысл в радиальной сети ставить автомат и в начале и в конце линии?
ну и если уж так хочется его поставить, то ставьте такой же, как и на этаже - 50А.
На освещение - провод 3х1,5? А смысл? Светильники пластмассовые, 2 контакта всего.
По ПУЭ даже если светильник не требует заземления всё равно линия до него должна иметь заземляющий/зануляющий провод, который в светильнике должен быть просто заизолирован и неподключен.
Лично у меня к светильникам верхнего освещения идут 5 жильные кабели)