Имеется вход 380 В (провод 16мм2. аллюминий), стоит счетчик и автомат 63А(официальные).
Потребитель "есть" 10-15кВт.
Я хочу прокинуть от потребителя к себе 380В и запитать два электрокотла по 15кВт (максимальная мощность), поставить дублирующий счетчик (за котлы я плачу сам) и автомат.
Вопросы:
Хватит ли автомата на входе для обеспечения всей нагрузки? (бо энергокомпания предлагает заменить автомат на 100А - и хотят 1к у.е. за это)
Хватит ли толщины провода на входе?
Каким проводом можно тянуть "к себе" и какой нужен автомат и счетчик.
На вводе алюминиевый кабель 4х16? У него допустимая длительная нагрузка 55 Ампер на каждую фазу. Итого суммарная мощность 3х55х220 = 36,3 кВт. Так что тут светит не только замена автомата, но и кабеля. И если за увеличение лимита мощности почти на 30 кВт просят только 1000$ - это просто подарок. В Москве 1 кВт стоит 4000$.
Большое спасибо за Ваши ответы!
Я, честно говоря, думал что замена автомата за 1к - это очень дорого....
А вот замена провода от подстанции - печальная новость. Хотя монтажник из энергокомпании говорил, что вроде он должен потянуть до 70 кВт...
По поводу дальшего подключения - будет воздушка метров 15, потом по стене дома (еще метров 15) к входу для одного из котлов. Опять таки, монтажник говорил что тако-го же провода (СИП вроде бы) - как идет основное подключение, долно хватить.
Не торопитесь. Нужно точно понять, какой у вас ввод.
Если воздушка неизолированными алюминиевыми проводами 16 мм2 на изоляторах, то они могут до 110 Ампер держать. Тогда действительно 70 кВт потянут, хотя и нагреются как утюг.
Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.
А в месте ввода проводов в дом надо переходить на еще более мощный кабель - 4х35 меди или 4х50 алюминия.
evgenygrig написал :
Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.
По большому счету для 30 кВт. на три фазы СИПа сечением 16 - хватит.
Gumka написал :
По поводу дальшего подключения - будет воздушка метров 15, потом по стене дома (еще метров 15) к входу для одного из котлов. Опять таки, монтажник говорил что тако-го же провода (СИП вроде бы) - как идет основное подключение, долно хватить.
А существующий ввод - я-бы за ним понаблюдал, позамерял, пощупал.. прежде чем менять.
evgenygrig написал :
Не торопитесь. Нужно точно понять, какой у вас ввод.
Если воздушка неизолированными алюминиевыми проводами 16 мм2 на изоляторах, то они могут до 110 Ампер держать. Тогда действительно 70 кВт потянут, хотя и нагреются как утюг.
Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.
Там идет толстый провод в черной изоляции, подвешенный на столбах (провод идет прям от трансформаторной будки)
Dale написал :
Цитата:
Сообщение от evgenygrig
Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.
По большому счету для 30 кВт. на три фазы СИПа сечением 16 - хватит.
выходит не 30 кВт, больше. Точка где я беру 380В - сама ест 10-15кВт
Gumka написал :
Да. Я буду "есть" 15+15кВт.
И расстояние он входа - порядка 30 метров.
А существующий ввод - получается на 45кВт...
Вот и положите свой отвод шестнадцатым алюминием, а за существующим - понаблюдайте. И замените если это необходимо. Я понимаю и ваши электрики советуют его оставить? Не нужно менять раньше времени то, что прекрасно работает. (особенно если это не ваша собственность и ответственность)
Не лишним будет и провести замеры петли фаза-ноль. Как раз по их результатам и можно судить сколько возможно взять по-максимуму от линии. А для котлов нужно и контур промерить.