Int64 написал :
Что-то не верится мне, что дождемся мы документа.
Как говорит реклама: "лучше жевать, чем говорить..."
Соло написал :
Цитирую из документа:
Там есть еще один, прямой, пункт:
2.5. Вытяжные части канализационных стояков объединяются в пределах каждой секции чердака и выводятся через вытяжную шахту. Труба вентиляционного стояка устанавливается в углу шахты и выводится над стенкой на 0,1 м.
Соло написал :
поменьше доверяйте своей интуиции - она у Вас явно с дефектом
Зачем так грубо. Не думаю, что я этого заслужил.
По документу. Ну, стоит у меня такая ерунда (оголовок вент. блока, №5 на схеме) прямо над головой, выходит из кухни, причем вытяжка идет со стены, противоположной плите и проч. И не придерешься. Побуждения нет, ОВ нет, канализации нет. А тем временем конденсат уже льется... Будет курить документ и думать, что делать.
2Соло Огромное спасибо за документ!!!
Нашел ответ на все вопросы.
PS По названию нашел версию документа 1986 года
Интересно, что есть некоторые отличия: например, выход на крышу через вентшахту (как у нас сделано) не допускается
Сегодня сходил в наше ТСЖ. Объяснил им ситуацию по канализационным трубам. Они ответили, что "Рекомендации" - это вроде как штука необязательная... Требуют показать СНиП.
Уважаемые специалисты, что посоветуете?
Int64 написал :
Естественно, рекомендации - это инструкция по тому, каким образом надо делать то, что делаешь, чтоб было удобно делать и хорошо работало
Мне это и так понятно.
Проектной документации на дом в ТСЖ нет, и они ответили: а может, так и задумано, станем переделывать - испортим.
СНиП 2.04.01-85
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ............................ 0,5
" эксплуатируемой кровли .................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.