Да, в трех фазной. просто видел несколько раз здесь на форуме говорили что если нейтраль тоньше фаз, то делать зануление нельзя. Вот и подумал почему ? Ведь ток все равно автоматом ограничен будет.
Читаем ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Открою великую тайну: для современных потребителей ток нейтрали может значительно превышать фазный.
Читывал я и про третью гармонику и тд... Нарисуйте мне ОБОСНОВАННУЮ векторную диаграмму, где НУЛЕВОЙ ток превышает ФАЗНЫЙ (максимальный) - и я соглашусь, что был не прав.
Конечно скажу еще скажу, что любой процесс можно разложить в гармонический ряд, можно насочинять ряд ситуаций (комбинаций активных, индуктивных и емкостных нагрузок), когда ток в нейтрали будет больше фазного, сказано было дословно
Arr написал :
Открою великую тайну: для современных потребителей ток нейтрали может значительно превышать фазный.
из чего я сделал вывод, что речь идет о нормально спроектированной, ИСПРАВНОЙ сети, в которой сей эффект может появиться именно из-за современных потребителей ( подразумевая, что имелось ввиду наличие большого количества нелинейных нагрузок), отсюда и вопрос.