Добрый день!
На фото - текущая разводка воды.
По факту:

  • слабый напор горячей и холодной воды в ванной (пока только она подключена);
  • при максимально открытом кране напор горячей воды заметно сильнее, чем холодной;
  • при заборе воды в унитаз - в смесителе вода становится существенно горячее.
    В ванную ведёт труба № 2, на унитаз труба № 4.
    На фото давление на манометрах при закрытых кранах.
    3-й этаж нового 17-ти этажного дома (к сожалению, не знаю, как подаётся вода).
    Укажите, плиз, недостатки и явные ошибки.
    Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды (зависит ли это от смесителя – Elhganza)?
    Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих, а также дать рекомендации по замене.
    Заранее благодарю!

RaVeNMeN написал :
Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих

Большинство Ваших комплектующих есть в теме
А фотки порадовали.
Особенно №5, где фильтр с манометром выглядит очень жизнерадостно. Но Вы ему не верьте.

RaVeNMeN написал :
Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды

А редуктор покрутить пробовали? В какую сторону Вы его крутили?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

для начала почистить все 4 фильтра................а давление в 1.5 бар никакое

NNN написал :
Особенно №5, где фильтр с манометром выглядит очень жизнерадостно. Но Вы ему не верьте.

А почему жизнерадостно? Не очень разбираюсь в этом...

ty-lev написал :
А редуктор покрутить пробовали? В какую сторону Вы его крутили?

К своему стыду - вобще не крутил... Правильно понимаю - крутить, пока давление не будет около 4 атм?

RaVeNMeN написал :
крутить, пока давление не будет около 4 атм?

Примерно так, но учтите, что редуктора по часовой стрелке открываются, а против часовой закрываются.

Чтобы спать спокойно, все надо переделать...

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

2wall_design Зачем так критично?
Всё вполне красиво и разумно.
Уверен, что без халтуры и своим деньгам соотвествует.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

RaVeNMeN написал :
Укажите, плиз, недостатки и явные ошибки.

отстойно сделано............как времянка пойдёт.......................брррррр

wall_design написал :
Чтобы спать спокойно, все надо переделать...

lex2202 написал :
отстойно сделано............как времянка пойдёт.......................брррррр

как малыми силами хоть как-то что-то исправить?

RaVeNMeN

вам счётчики строитили ставили?

а по розводке, разберитесь с коллекторами и по возможности на хол.воду поставте фильтр с латунной колбой

сансэй написал :
вам счётчики строитили ставили?

Всё, что выше МП - это от строителей.
Что-то не так?

RaVeNMeN написал :
Что-то не так?

счётчики не правельные , должны стоять с импульсным выходом

сансэй написал :
счётчики не правельные , должны стоять с импульсным выходом

- вот такие стоят счетчики - СВК15-3-2. А их показания ежемесячно относятся в ТСЖ.
Почему именно должны стоять?

RaVeNMeN написал :
Почему именно должны стоять?

есть бумага постановление (кого то там) щас искать не буду но там сказано что счётчики должны быть с импульсным выходом

если тсж снимает с этих значит всё ок. как и всегда у нас бывает

почему я всё это написал, просто у людей в новостройках бывают проблемы со счётчиками то нет паспортов то ещё чего там токо нет , а если у вас всё нормально значит и незачем голову ломать об этом

RaVeNMeN написал :
как малыми силами хоть как-то что-то исправить?

Малыми силами не получиться, комплектующие менять надо...

Регистрация: 26.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 288

Кстати, полипропиленовый отвод от стояка.. - какой там внутр. диаметр трубы? - Имеет ли смысл ставить до коллекторов МП 20мм?

RaVeNMeN написал :
Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды

У горячей воды давление обычно (или всегда) больше, так что если уравнивать, то только прикрывая горячую воду.

ЗЫ. в целом нормально всё сделано. Просто некоторые типа профи любят повыеживаться.. не давая конкретных замечаний.

RaVeNMeN написал :
Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды

Малый напор может быть из-за :
1 Брак пайки полипропиленовых фитингов на отводе от стояка
2 Траблы с обратным клапаном
3 Регулировка редукторов

KirSp написал :
ЗЫ. в целом нормально всё сделано. Просто некоторые типа профи любят повыеживаться.. не давая конкретных замечаний.

Что там нормального? Халтура жуткая, как по выбору арматуры, так и по монтажу... А конкретные советы тут уже столько раз давали, что повторятся никаких сил нет...
А малый напор у меня например был из-за говенного редуктора, после замены которого все стало отлично.

KirSp написал :
Кстати, полипропиленовый отвод от стояка.. - какой там внутр. диаметр трубы? - Имеет ли смысл ставить до коллекторов МП 20мм?

Имеет, в полипропилене 20мм - внутренний диаметр 15мм, такой же, как и в фитингах 20мм металлопласта.

KirSp написал :
У горячей воды давление обычно (или всегда) больше, так что если уравнивать, то только прикрывая горячую воду.

Прикрывая горячую воду, можно только уменьшить её расход, но, ни как не давление. Давление регулируется редуктором.

ASM написал :
Зачем так критично?
Всё вполне красиво и разумно.

Угу,а Вы знаете,что у этого фильтра колба через 1-2 года по резьбе отваливается?Нет? Тогда не пишите ерунды!

RaVeNMeN написал :
Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих, а также дать рекомендации по замене.

Под замену однозначно(100% авария в дальнейшем) фильтр с прозрачной колбой,вообще надо заменить фильтры и редукторы(поставьте Хонивел FK 06 например).
Гребенки-непонятно,плохо видно.
Общее впечатление-халтура,3-...

Палецкий написал :
2 Траблы с обратным клапаном

А что с ним может быть?

ДОКА написал :
Гребенки-непонятно,плохо видно.

Вот фотка с "холодной" гребёнкой - менять её?

На самом деле, готов поменять и гребёнки, и фильтры.
Буду здесь искать инфу - на какие.
Редукторы - не знаю как. Они же выше счётчика....

А кран самый первый тоже под снос?

RaVeNMeN написал :
А что с ним может быть?

...не в ту сторну установлен или клинит

RaVeNMeN написал :
А почему жизнерадостно? Не очень разбираюсь в этом...

Я про композицию фотографии...

RaVeNMeN написал :
Вот фотка с "холодной" гребёнкой - менять её?

да нормальные у вас гребёнки что вы так горячитесь

сансэй написал :
а по розводке, разберитесь с коллекторами и по возможности на хол.воду поставте фильтр с латунной колбой

неправельно написал ! разберитесь с редукторами

RaVeNMeN написал :
Вот фотка с "холодной" гребёнкой - менять её?

Я бы поменял.

RaVeNMeN написал :
Редукторы - не знаю как. Они же выше счётчика....

Ну и что?Счетчики откручиваются вместе с накидными гайками,пломбировка не нарушается.

ДОКА написал :
.....а Вы знаете,что у этого фильтра колба через 1-2 года по резьбе отваливается?

...и выглядит это так

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

wall_design написал :
А малый напор у меня например был из-за говенного редуктора, после замены которого все стало отлично.

...и не только у Вас,чаще всего ВСЮ ту хрень в сборе и выкидываю...но для любителей "русской рулетки"-самое оно

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**