Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#895191

1) Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В
Будет использоваться в сети 220В
2) УЗО 40A.
Будет использоваться в цепи 16А

Полноценно будут работать в данном случае?

Такая избыточность имеет свои минусы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33931

Чайник22 написал :
Такая избыточность имеет свои минусы?

Ни одного. Правда, вы забыли упомянуть сечение кабеля и номинал автомата.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Но ведь качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.

Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.

УЗО будет подключаться к 3x2,5мм. Автомат естественно ниже по номинальному току.
Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире, планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.

Получается некий "УЗО с возможностью апгрейда".

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Чайник22 написал :
Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире

А что Вы тогда в квартире рассчитывали подключить к 660 В?!

Чайник22 написал :
качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения.

Не выше максимально допустимых.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33931

Чайник22 написал :
качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.

Это гогда речь идет про пальто "на вырост". В поднятом вами вопросе речь уже идет про повышение надежности.

Чайник22 написал :
Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.

Переведите.

Чайник22 написал :
Автомат естественно ниже по номинальному току.

avmal написал :
номинал автомата

?

Чайник22 написал :
планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.

Тогда будет лучше увеличить номинал УЗО до 63А.

Чайник22 написал :
Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В

ПВС?

Ладно, обрисую ситуацию.
Имеется квартира в панельный доме начала 80-ых
Алюминий. Линия к плите. Линия на свет. Линия для розеток (кольцевая, как я понял).
Добавлена медная линия от щитка к стиральной машине.

Ремонт на кухне. Перенос некоторых розеток. Добавление розеток.
От щитка с архаичными автоматами линия к плите и линия для розеток вела на кухню к точке с двумя розетками. Одна для печки с землей, вторая ("розеточная") для какого-то устройства, тоже с землей и далее на все розетки в квартире уже без земли.
Вот, на месте этой розетки планируется сделать минищиток (на схеме выделил красным).

От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

В идеале УЗО бы поставить и на печь и на стиралку, но:
1) Естествено нет места в советском щите
2) В коридоре УЗО сопрут, ибо денег стоит.

P.S. Как продолжение этой темы

Пъ написал :
ПВС?

ПРКС. Для плиты. Открытым способом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33931

Чайник22 написал :
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?

Чайник22 написал :
ПРКС. Для плиты. Открытым способом.

ПРКС 3х6?

avmal написал :
Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?

Первый для защиты УЗО в цепи (советскому в щите не доверяю), второй для отключения розеток над столешницей (для чайника, например).

avmal написал :
ПРКС 3х6?

3x4

1) 3х6 не найдешь в продаже
2) 3x4 рекомендован производителем плиты (хотя производитель кабеля на таком сечении обещает только 9кВт, против ~10кВт плиты)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33931

Чайник22 написал :
3x4 рекомендован производителем плиты

Это для соединения плиты с розеткой, но никак не для стационарной проводки.

avmal написал :
Это для соединения плиты с розеткой, но никак не для стационарной проводки.

Так и будет. Плита с розеткой (или клемменой коробкой wessen).

Просто, розетка (выводы) не будет переноситься с нынешнего места дислокации (а это метра 2-2,5 до плиты, если от розетки до пола и далее до печки)

Чайник22 написал :
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

Еще раз посмотрел на свою схему и вспомнил, что сеть, похоже, закольцована (две фазы возвращаются на автомат для розеток в щите), а в месте где собирался ставить минищиток только в одном направлении фаза проходит.

Где ставится защита в колцевых сетях?

P.S. Кстати, решил еще подвести к паре розеток землю от одной розетки с землей. Какой провод для этого нужен?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Чайник22 написал :
Где ставится защита в колцевых сетях?

А у нас в России есть ли вообще указанные сети (в жилом секторе)?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну, наверное, бес попутал. На щитке на ноль на одну шайбу два провода шли, почудилось

Разомкну одну из розеток и сразу узнаю

Вот так будет соединяться минищиток.
Какие замечания?
Автомат(ы) подключаются снизу, т.к. не хватает длины провода

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Чайник22 написал :
Какие замечания?

Не могли бы Вы расположить в линейном виде, а то сильно мудрёно закручено....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

1) В Ворде не получится (все стрелки сольются)
2) В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Чайник22 написал :
В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет

Прямо таки с трёх автоматов пойдут проводники на розетки в кухню?...
Я предложил отделить мух от котлет. Рисуйте автоматы и линии к потребителям, вместо вагов/вагин ставьте точки, т.к. это вопрос отдельный. Вводной автомат есть или сразу алюминий из щитка в квартиру?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Автомата два. Третий - УЗО.

Об остальном писАл в седьмом посте этого топика.
В щите "на лестничной клетке" выключатель переживший Андропова и Черненко БДС 6320-73. Ему не доверяю. В деле не видел (за 20 лет не припомню, чтобы срабатывал; может и не его в том "вина"). Использую его, обычно как рубильник

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Чайник22 написал :
Автомата два. Третий - УЗО.

Понял не дурак. Но это не меняет положения вещей. Что за провод приходит сверху на УЗО и АВ и на тот же АВ, только снизу через вагинал... , короче через ВАГО?
Перерисовывать, похоже, желания нет?... Ваше право.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

От первого автомата (тот, что с права), который первый принимает на себя фазу в этом минищитке. Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля. Вся эта "троица" приходит от щита на "лестнице".
"Троица" короткая. Поэтому первый автомат приходится подсоединять снизу, а ноль удлинять через WAGO для ввода ноля в УЗО сверху.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Чайник22 написал :
Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля.

Теперь понял по цветам... Но не понял зачем два АВ по 16А.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10732

sergey_sav написал :
Но не понял зачем два АВ по 16А.

Второй - и.о. рубильника для отдельной линии. Вроде так.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9654

Kamikaze написал :
и.о. рубильника для отдельной линии.

Зачем?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Отключать эту линию, если что. Три розетки над столешницей: микроволновка, чайник и еще один потребитель.

Для земли, как я понял, WAGO уже будет лишним (да и места для него в коробке не осталось).
Рейка? Как она правильно называется, чтобы в каталоге найти?

Кстати, вот и щиток. Просьба по голове не бить ногами и твердыми предметами
Сам знаю. Срамота. Заломы. Беспорядок. Ваги И автоматы снизу подключены

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Есть такое русское слово для данной работы - сопли. Выкиньте Вы все это, купитне щиток побольше, поставьте номальный клеммник под винты на заземление, а не это порно с изолентой, все VAGO в помойку, два провода замечательно закрепляются на один автомат. С таким щитком до пожара недалеко. Прошу прощения, если сказал грубо, но для Вашей же безопасности. Я бы своим бойцам руки оторвал за такую работу.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Ваги для алюминия с медью. Землю еще не подключал.

Кстати, да. У УЗО же по два выхода на одном винте. Один стандартный и под гребенку.

У АстроУЗО там латунь?

P.S. Если так, то выкидываю одну Вагу у массы. У нулевых не получится - провода короткие.

Компактную шину для земли нашел в продаже.

В итоге остается две ваги на нолях. Не так страшно? УЗО при разрыве нулевых проводов должен сработать на отключение?