Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#895191

1) Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В
Будет использоваться в сети 220В
2) УЗО 40A.
Будет использоваться в цепи 16А

Полноценно будут работать в данном случае?

Такая избыточность имеет свои минусы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Чайник22 написал :
Такая избыточность имеет свои минусы?

Ни одного. Правда, вы забыли упомянуть сечение кабеля и номинал автомата.

Но ведь качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.

Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.

УЗО будет подключаться к 3x2,5мм. Автомат естественно ниже по номинальному току.
Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире, планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.

Получается некий "УЗО с возможностью апгрейда".

Чайник22 написал :
Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире

А что Вы тогда в квартире рассчитывали подключить к 660 В?!

Чайник22 написал :
качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения.

Не выше максимально допустимых.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Чайник22 написал :
качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.

Это гогда речь идет про пальто "на вырост". В поднятом вами вопросе речь уже идет про повышение надежности.

Чайник22 написал :
Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.

Переведите.

Чайник22 написал :
Автомат естественно ниже по номинальному току.

avmal написал :
номинал автомата

?

Чайник22 написал :
планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.

Тогда будет лучше увеличить номинал УЗО до 63А.

Чайник22 написал :
Имеется кабель рассчитанный на номинальное напряжение 660В

ПВС?

Ладно, обрисую ситуацию.
Имеется квартира в панельный доме начала 80-ых
Алюминий. Линия к плите. Линия на свет. Линия для розеток (кольцевая, как я понял).
Добавлена медная линия от щитка к стиральной машине.

Ремонт на кухне. Перенос некоторых розеток. Добавление розеток.
От щитка с архаичными автоматами линия к плите и линия для розеток вела на кухню к точке с двумя розетками. Одна для печки с землей, вторая ("розеточная") для какого-то устройства, тоже с землей и далее на все розетки в квартире уже без земли.
Вот, на месте этой розетки планируется сделать минищиток (на схеме выделил красным).

От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

В идеале УЗО бы поставить и на печь и на стиралку, но:
1) Естествено нет места в советском щите
2) В коридоре УЗО сопрут, ибо денег стоит.

P.S. Как продолжение этой темы

Пъ написал :
ПВС?

ПРКС. Для плиты. Открытым способом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Чайник22 написал :
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?

Чайник22 написал :
ПРКС. Для плиты. Открытым способом.

ПРКС 3х6?

avmal написал :
Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?

Первый для защиты УЗО в цепи (советскому в щите не доверяю), второй для отключения розеток над столешницей (для чайника, например).

avmal написал :
ПРКС 3х6?

3x4

1) 3х6 не найдешь в продаже
2) 3x4 рекомендован производителем плиты (хотя производитель кабеля на таком сечении обещает только 9кВт, против ~10кВт плиты)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Чайник22 написал :
3x4 рекомендован производителем плиты

Это для соединения плиты с розеткой, но никак не для стационарной проводки.

avmal написал :
Это для соединения плиты с розеткой, но никак не для стационарной проводки.

Так и будет. Плита с розеткой (или клемменой коробкой wessen).

Просто, розетка (выводы) не будет переноситься с нынешнего места дислокации (а это метра 2-2,5 до плиты, если от розетки до пола и далее до печки)

Чайник22 написал :
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)

Еще раз посмотрел на свою схему и вспомнил, что сеть, похоже, закольцована (две фазы возвращаются на автомат для розеток в щите), а в месте где собирался ставить минищиток только в одном направлении фаза проходит.

Где ставится защита в колцевых сетях?

P.S. Кстати, решил еще подвести к паре розеток землю от одной розетки с землей. Какой провод для этого нужен?

Чайник22 написал :
Где ставится защита в колцевых сетях?

А у нас в России есть ли вообще указанные сети (в жилом секторе)?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну, наверное, бес попутал. На щитке на ноль на одну шайбу два провода шли, почудилось

Разомкну одну из розеток и сразу узнаю

Вот так будет соединяться минищиток.
Какие замечания?
Автомат(ы) подключаются снизу, т.к. не хватает длины провода

Чайник22 написал :
Какие замечания?

Не могли бы Вы расположить в линейном виде, а то сильно мудрёно закручено....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

1) В Ворде не получится (все стрелки сольются)
2) В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет

Чайник22 написал :
В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет

Прямо таки с трёх автоматов пойдут проводники на розетки в кухню?...
Я предложил отделить мух от котлет. Рисуйте автоматы и линии к потребителям, вместо вагов/вагин ставьте точки, т.к. это вопрос отдельный. Вводной автомат есть или сразу алюминий из щитка в квартиру?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Автомата два. Третий - УЗО.

Об остальном писАл в седьмом посте этого топика.
В щите "на лестничной клетке" выключатель переживший Андропова и Черненко БДС 6320-73. Ему не доверяю. В деле не видел (за 20 лет не припомню, чтобы срабатывал; может и не его в том "вина"). Использую его, обычно как рубильник

Чайник22 написал :
Автомата два. Третий - УЗО.

Понял не дурак. Но это не меняет положения вещей. Что за провод приходит сверху на УЗО и АВ и на тот же АВ, только снизу через вагинал... , короче через ВАГО?
Перерисовывать, похоже, желания нет?... Ваше право.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

От первого автомата (тот, что с права), который первый принимает на себя фазу в этом минищитке. Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля. Вся эта "троица" приходит от щита на "лестнице".
"Троица" короткая. Поэтому первый автомат приходится подсоединять снизу, а ноль удлинять через WAGO для ввода ноля в УЗО сверху.

Чайник22 написал :
Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля.

Теперь понял по цветам... Но не понял зачем два АВ по 16А.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergey_sav написал :
Но не понял зачем два АВ по 16А.

Второй - и.о. рубильника для отдельной линии. Вроде так.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
и.о. рубильника для отдельной линии.

Зачем?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Отключать эту линию, если что. Три розетки над столешницей: микроволновка, чайник и еще один потребитель.

Для земли, как я понял, WAGO уже будет лишним (да и места для него в коробке не осталось).
Рейка? Как она правильно называется, чтобы в каталоге найти?

Кстати, вот и щиток. Просьба по голове не бить ногами и твердыми предметами
Сам знаю. Срамота. Заломы. Беспорядок. Ваги И автоматы снизу подключены

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Есть такое русское слово для данной работы - сопли. Выкиньте Вы все это, купитне щиток побольше, поставьте номальный клеммник под винты на заземление, а не это порно с изолентой, все VAGO в помойку, два провода замечательно закрепляются на один автомат. С таким щитком до пожара недалеко. Прошу прощения, если сказал грубо, но для Вашей же безопасности. Я бы своим бойцам руки оторвал за такую работу.

Ваги для алюминия с медью. Землю еще не подключал.

Кстати, да. У УЗО же по два выхода на одном винте. Один стандартный и под гребенку.

У АстроУЗО там латунь?

P.S. Если так, то выкидываю одну Вагу у массы. У нулевых не получится - провода короткие.

Компактную шину для земли нашел в продаже.

В итоге остается две ваги на нолях. Не так страшно? УЗО при разрыве нулевых проводов должен сработать на отключение?