Есть такое русское слово для данной работы - сопли. Выкиньте Вы все это, купитне щиток побольше, поставьте номальный клеммник под винты на заземление, а не это порно с изолентой, все VAGO в помойку, два провода замечательно закрепляются на один автомат. С таким щитком до пожара недалеко. Прошу прощения, если сказал грубо, но для Вашей же безопасности. Я бы своим бойцам руки оторвал за такую работу.
Для земли, как я понял, WAGO уже будет лишним (да и места для него в коробке не осталось).
Рейка? Как она правильно называется, чтобы в каталоге найти?
Кстати, вот и щиток. Просьба по голове не бить ногами и твердыми предметами
Сам знаю. Срамота. Заломы. Беспорядок. Ваги И автоматы снизу подключены
От первого автомата (тот, что с права), который первый принимает на себя фазу в этом минищитке. Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля. Вся эта "троица" приходит от щита на "лестнице".
"Троица" короткая. Поэтому первый автомат приходится подсоединять снизу, а ноль удлинять через WAGO для ввода ноля в УЗО сверху.
Понял не дурак. Но это не меняет положения вещей. Что за провод приходит сверху на УЗО и АВ и на тот же АВ, только снизу через вагинал... , короче через ВАГО?
Перерисовывать, похоже, желания нет?... Ваше право.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Об остальном писАл в седьмом посте этого топика.
В щите "на лестничной клетке" выключатель переживший Андропова и Черненко БДС 6320-73. Ему не доверяю. В деле не видел (за 20 лет не припомню, чтобы срабатывал; может и не его в том "вина"). Использую его, обычно как рубильник
Чайник22 написал :
В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет
Прямо таки с трёх автоматов пойдут проводники на розетки в кухню?...
Я предложил отделить мух от котлет. Рисуйте автоматы и линии к потребителям, вместо вагов/вагин ставьте точки, т.к. это вопрос отдельный. Вводной автомат есть или сразу алюминий из щитка в квартиру?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Чайник22 написал :
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)
Еще раз посмотрел на свою схему и вспомнил, что сеть, похоже, закольцована (две фазы возвращаются на автомат для розеток в щите), а в месте где собирался ставить минищиток только в одном направлении фаза проходит.
Где ставится защита в колцевых сетях?
P.S. Кстати, решил еще подвести к паре розеток землю от одной розетки с землей. Какой провод для этого нужен?
avmal написал :
Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?
Первый для защиты УЗО в цепи (советскому в щите не доверяю), второй для отключения розеток над столешницей (для чайника, например).
avmal написал :
ПРКС 3х6?
3x4
1) 3х6 не найдешь в продаже
2) 3x4 рекомендован производителем плиты (хотя производитель кабеля на таком сечении обещает только 9кВт, против ~10кВт плиты)
Чайник22 написал :
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)
Зачем одинаковые автоматы перед и после УЗО?
Чайник22 написал :
ПРКС. Для плиты. Открытым способом.
Ладно, обрисую ситуацию.
Имеется квартира в панельный доме начала 80-ых
Алюминий. Линия к плите. Линия на свет. Линия для розеток (кольцевая, как я понял).
Добавлена медная линия от щитка к стиральной машине.
Ремонт на кухне. Перенос некоторых розеток. Добавление розеток.
От щитка с архаичными автоматами линия к плите и линия для розеток вела на кухню к точке с двумя розетками. Одна для печки с землей, вторая ("розеточная") для какого-то устройства, тоже с землей и далее на все розетки в квартире уже без земли.
Вот, на месте этой розетки планируется сделать минищиток (на схеме выделил красным).
От щитка -----2,5мм-----ВА16А----УЗО40А/30мА -----2,5мм----- (кольцевая для розеток на всю квартиру)
------------------------------------------ |
------------------------------------------ |---ВА16А-----2,5мм----- (ответвление для разеток на кухне для чайника, микроволновки и миксеров)
В идеале УЗО бы поставить и на печь и на стиралку, но:
1) Естествено нет места в советском щите
2) В коридоре УЗО сопрут, ибо денег стоит.
Чайник22 написал :
качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.
Это гогда речь идет про пальто "на вырост". В поднятом вами вопросе речь уже идет про повышение надежности.
Чайник22 написал :
Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.
Переведите.
Чайник22 написал :
Автомат естественно ниже по номинальному току.
avmal написал :
номинал автомата
?
Чайник22 написал :
планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.
Но ведь качественная работа элементов гарантируется производителем только для номинальных значений токов и напряжения. Низкие значения - это тоже отклонения.
Кабель 3x4мм. Но не будет подключаться к УЗО.
УЗО будет подключаться к 3x2,5мм. Автомат естественно ниже по номинальному току.
Просто, в будущем, при полной замене проводки и ввода полноценного щитка в квартире, планируется использование данного УЗО уже на токе соответствующему номиналу 40А.